Замена свайного фундамента на плиту на вечномёрзлых грунтах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена свайного фундамента на плиту на вечномёрзлых грунтах

Замена свайного фундамента на плиту на вечномёрзлых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2012, 16:45 #1
Замена свайного фундамента на плиту на вечномёрзлых грунтах
evava
 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 3

Проектируем очистные на вечномёрзлых грунтах.
Под здание очистных разработали свайный фундамент, опирающийся на полускальный грунт. Грунт встречается с глубины 2-3,7м. Прочность на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии составила 10,9 МПа.
Заказчик попросил заменить сваи на плиту или какое-либо другое решение (есть сложности с доставкой на место буронабивного оборудования). Здание очистных(металлокаркас + сэндвич-панели) имеет размеры 10 х 4,8м. Нагрузка от оборудования порядка 70 тонн.
Есть у кого-нибудь опыт в данном вопросе? Что можете посоветовать?
Просмотров: 2770
 
Непрочитано 15.08.2012, 16:54
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


А если сделать столбчатый фундамент? если там действительно скала
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 17:11
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


А вечномёрзлый грунт не оттает под фундаментной плитой? И если оттает, то что потом делать будете?
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 17:18
#4
evava


 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 3


вот и думаем - что делать, чтобы не таял?
evava вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 17:58
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Надо поискать примеры из опыта строительства БАМа. Там такое решалось оставлением зазора между строительными конструкцияями и землей для исключения теплового влияния здания
357 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 11:19
#6
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Если объект выделяет тепло, нет достаточного проветриваемого подполья, да и вообще в любых ситуациях возможного растепления грунта закладывайте в проект системы (ГЕТ, ВЕТ или термостабилизаторы) "ФундаментСтройАркос" и спите спокойно!
trezvo_pro вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 11:42
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


trezvo_pro

Это единственно правильное решение (мое мнение). Заказчика меньше слушать, а свои хотелки пусть отразит письменно в корректировке задания на проектирование.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 12:25
#8
evava


 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 3


Спасибо за советы. Делаем зазор между плитой фундамента и плитой покрытия 1,4 м. Подвал проветривается холодным воздухом, грунты не тают. Только вот характеристики грунтов ещё не очень ясны, уточняем.
evava вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 12:41
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от evava Посмотреть сообщение
Только вот характеристики грунтов ещё не очень ясны, уточняем.
Вот когда дождетесь, тогда и решайте, отказываться ли от свай. Но продуваемое подполье все равно делать
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена свайного фундамента на плиту на вечномёрзлых грунтах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи Андрей Б. Основания и фундаменты 7 14.08.2013 17:29
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. Jane_0 Лира / Лира-САПР 19 25.01.2013 12:59
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента St-a-a-s Основания и фундаменты 4 26.05.2012 10:15