Количество источников замачивания просадочного грунта принимаемых в расчёт одновременно?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество источников замачивания просадочного грунта принимаемых в расчёт одновременно?

Количество источников замачивания просадочного грунта принимаемых в расчёт одновременно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2012, 17:02 #1
Количество источников замачивания просадочного грунта принимаемых в расчёт одновременно?
Stanum
 
Dr
 
Днепропетровск
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 1,020

Участок строительства сложен просадочными грунтами 2 типа по просадочности, но находятся они значительно ниже сжимаемой толщи.
Под зданием выполняется подушка.
За границами участка находятся сети(канализация, водопровод). Эти сети расположены с трёх сторон от проектируемого здания.
В связи с этим возникают 2 вопроса?
1. Сколько источников замачивания включать в один расчёт?
То есть, вероятность прорыва одновременно всех коммуникаций крайне низкая И как это учитывать. Моя идея такова что на каждый вариант прорыва делать отдельный расчёт.
2. Существуют 2 типа источников замачивания точечное и линейное.
Можете ли указать ссылку на норматив/учебник. где было бы дано разъяснение в каком случае какое возникает.
Буду признателен за помощь.
Просмотров: 1211
 
Непрочитано 09.10.2012, 17:20
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наихудшее
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 17:33
#3
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Наихудшее то есть все три одновременно?
Просто я из текста ДБН " строительство на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах" понял что мы рассматриваем их отдельно и из каждого варианта выбираем наибольшие( наихудшие) значения усилий в конструкции.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 20:45
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Худшее которое больше всего перекосит здание и возникнут максимальные усилия.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество источников замачивания просадочного грунта принимаемых в расчёт одновременно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01