Размещение ВРУ в помещении охраны.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение ВРУ в помещении охраны.

Размещение ВРУ в помещении охраны.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2012, 11:02 #1
Размещение ВРУ в помещении охраны.
Nila
 
Регистрация: 13.05.2012
Сообщений: 14

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:
1. Возможно ли размещение ВРУ в помещении охраны (думаю, что возможно);
2. Необходимы ли какие- нибудь дополнительные противопожарные мероприятия, кроме как ориентированные на категорию помещения В4. (Двери,...)
3. Площадь помещения рассчитывается с учетом пространства под ВРУ, али нет? (Надеюсь, что сей инородный предмет, таки входит в площадь помещения).
Заранее низкий поклон уделившим внимание и время на ответ =)
Просмотров: 3732
 
Непрочитано 18.10.2012, 14:36
#2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


я знаю только вот это (ПУЭ-7):

Цитата:
7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5
как правило - т.е. у вас должно быть обоснование почему вы отступаете от норм (уровень серьезности обоснования я не знаю, но как правило не получается обосновать (из архитектурного опыта, в электрике все может быть по другому))
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение ВРУ в помещении охраны.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ВРУ для приёма и передачи напряжения от 3 параллельно работающих генераторов Jоhnny Электроснабжение 21 25.11.2011 14:49
установка ВРУ в тамбуре, между л/кл nikola00088 Электроснабжение 2 14.11.2011 15:47
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08