Санитарно-защитная и охранная зона встроенной подстанции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Санитарно-защитная и охранная зона встроенной подстанции

Санитарно-защитная и охранная зона встроенной подстанции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2012, 17:56 #1
Санитарно-защитная и охранная зона встроенной подстанции
Protoasicrit
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 1

Здравствуйте! В Санкт-Петербурге есть жилое здание, на первом этаже которого располагается встроенная трансформаторная подстанция. Вплотную к нему планируется строительство жилого комплекса.

Возникает ряд вопросов:
1. Существует ли у ВСТРОЕННОЙ трансформаторной подстанции санитарно-защитная или охранная зона? Согласно каким нормативно-правовым актам или рекомендациям производится ее расчет?
2. Требуется ли проведение натурных замеров электромагнитного излучения, шума и вибраций от нее для соблюдения требований СанПин к жилым зданиям для строительства рядом расположенного здания? Вроде все это должно уже быть обеспечено при проектировании подстанции, т.к. она уже располагается в жилом здании. Если не нужно, то где можно получить соответствующие документы о выполнении требований?

Заранее благодарен за ответы!
Просмотров: 4971
 
Непрочитано 16.11.2012, 21:29
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Во встроенной ТП выполняется шумозащита виброзащита и электромагнитная защита. Но сверху и сбоков насколько я помню не должно быть помещений с постоянным пребыванием людей, но могу ошибатся.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 14:00
#3
dima elvis

Санитарный врач, эксперт
 
Регистрация: 16.12.2012
Москва
Сообщений: 1


СЗЗ для встроенных подстанций не устанавливается. В требованиях СанПиН 2645-10 к жилым зданиям сказано что размещение такого оборудования возможно с учетом соблюдения ПДУ по факторам физического воздействия. Думаю, что можно использовать протоколы измерений уровней физического воздействия на объектах-аналогах.
dima elvis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Санитарно-защитная и охранная зона встроенной подстанции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 44 04.02.2021 10:52
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Охранная, защитная зона канализации krusty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 17.01.2014 23:22
Охранная зона канализационного дюкера. ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2011 11:29