Расчет падения напряжения при пуске АД
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет падения напряжения при пуске АД

Расчет падения напряжения при пуске АД

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2012, 08:06 #1
Расчет падения напряжения при пуске АД
vramir
 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14

Подскажите пожалуйста, в соответствии с каким документом должен выполняться расчет падения напряжения на шинах 0,4кВ цеховой ТП
при пуске мощного асинхронного двигателя, имеется ввиду методика расчета (РД, РМ).
Просмотров: 15796
 
Непрочитано 28.12.2012, 09:40
#2
Anunak


 
Регистрация: 23.12.2012
Сообщений: 2


Если интересует могу поискать методику расчета из курса лекций по качеству ЭЭ, вот только не помню если ли там ссылки на какие нормативы.
Anunak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 13:39
#3
vramir


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14


Итересует конечно, заранее спасибо.
vramir вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 20:48
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от vramir Посмотреть сообщение
в соответствии с каким документом должен выполняться расчет падения напряжения
Не документом, а законом. Закон Ома такой есть.
Возмите любой справочник по эл.снабжению например и посмотрите расчеты падения напряжения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2012, 22:36
#5
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от vramir Посмотреть сообщение
методика расчета
Прикладываю мини програмку
Вложения
Тип файла: rar Пуск двигателя .rar (5.0 Кб, 2182 просмотров)
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2013, 00:21
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Прикладываю мини програмку
Вообще то vramir спрашивал следующее

Цитата:
Сообщение от vramir Посмотреть сообщение
расчет падения напряжения на шинах 0,4кВ цеховой ТП
А вы какую "мини програмку" приложили ???
Расчет предельной длины линии по запуску двигателя.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2013, 10:40
#7
san822

Инженер
 
Регистрация: 01.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от vramir Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, в соответствии с каким документом должен выполняться расчет падения напряжения на шинах 0,4кВ цеховой ТП
при пуске мощного асинхронного двигателя, имеется ввиду методика расчета (РД, РМ).
Для расчета точного тепловыделения в проводах при пусковых токах, нужно иметь графики пускового тока и напряжения. Их можно получить либо на практике с помощью осциллографа, либо запросить у производителя электромотора.

По графикам тока и напряжения получаете график мгновенной мощности по формуле -

Среднюю мощность за время переходного процесса получаете интегрированием по формуле -

Потом смотрите, готова ли токонесущая шина отдать такое тепло за время переходного процесса.
san822 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2013, 16:10
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от san822 Посмотреть сообщение
Для расчета точного тепловыделения в проводах при пусковых токах, нужно иметь графики пускового тока и напряжения
А это еще зачем, каким образом тепловыделения в проводах при пусковых токах влияют на падение напряжения на шинах 0,4кВ цеховой ТП?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2013, 17:04
#9
san822

Инженер
 
Регистрация: 01.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А это еще зачем, каким образом тепловыделения в проводах при пусковых токах влияют на падение напряжения на шинах 0,4кВ цеховой ТП?
Тепловыделение важно для понимания того, как сильно нагреется изоляция.

Но, сомневаюсь, что произойдет что-то разрушающее. По ПУЭ номинальная плотность тока для медных проводов не должна превышать 2...3 А/мм2, даже если пиковый ток возрастет в разы на небольшое время, то медь и изоляция выдержат.

Падение напряжение не столь критично. По простому можно его прикинуть по закону Ома, зная максимальный пусковой ток из описания двигателя.
san822 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2013, 17:10
#10
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


В данном случае, как я думаю, надо руководствоваться правилом, что бы запуск мощного АД не влиял на качество электроэнергии, получаемой другими потребителями, присоединенными к шинам цеховой ТП
Посмотрите ГОСТ Р 54149 — 2010 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ".
Так же посмотрите НПП ЭП-94, только вместо ГОСТ 13109 руководствуйтесь ГОСТ Р 54149:
9.8. Согласно ГОСТ 13109 нормируются установившиеся значения нормального предельного отклонения напряжения 5% и максимального предельного отклонения напряжения 10%.
В переходных режимах отклонения напряжения не нормируются и, например, при пуске крупного электродвигателя могут превышать указанные значения. Значение превышения зависит от конкретной схемы электроснабжения, особенностей подключенных электроприемников, характеристик коммутационных аппаратов, но во всех случаях пуск крупного двигателя не должен приводить к нарушению работы других электроприемников.

Последний раз редактировалось mak#, 02.01.2013 в 17:31.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 07:39
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от san822 Посмотреть сообщение
Но, сомневаюсь, что произойдет что-то разрушающее
Я то же сомневаюсь, что тепловыделения в проводах влияют на падение напряжения на шинах 0,4 кВ цеховой ТП.
Падение напряжение достаточно критично как для самого пускаемого двигателя, так и для электропотребителей, подключенных к шинам данной ТП.
Как известно, момент АД пропорционален квадрату напряжения на зажимах двигателя, т.е. падение напряжения на 10% вызовет падение момента двигателя на 19%.
Расчитать (а не прикинуть) падение напряжения можно по закону Ома зная пусковой ток двигателя из его технических данных.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет падения напряжения при пуске АД



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет эквивалентного напряжения Red_baron Расчетные программы 1 14.06.2012 08:44
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07