Куда согласно 87 пост. отнести прокладку кабеля в коллекторе и РУ10кВ в РТП.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Куда согласно 87 пост. отнести прокладку кабеля в коллекторе и РУ10кВ в РТП.

Куда согласно 87 пост. отнести прокладку кабеля в коллекторе и РУ10кВ в РТП.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2012, 17:59 #1
Куда согласно 87 пост. отнести прокладку кабеля в коллекторе и РУ10кВ в РТП.
Ren_Gen
 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30

Подскажите пожалуйста куда правильно относить прокладку кабельной линии в коллекторе и разработку РП 10кВ в составе РТП. К линейным сооружениям или к объектам производственного назначения. Мне кажется, что РП должно разрабатываться согласно п.12-32 87пп, а КЛ в коллекторе согласно 33-42 87пп.

Ну и второй вопрос в какой раздел их отнести. Толи в ППО, толи в ТКР, толи в ИЛО (это если к линейным относить). А если к производственным то я вообще теряюсь. Это чё на одну комнотушку, выделенную в РТП для размещения ячеек РП 10кВ, нужно кучу разделов разработать, согласно пунктов 12-32 87-ого постановления.

З.Ы. При разработке рабочей документации все ясно, ЭС, ЭМ, ЭО. А вот проектная документация меня ставит в тупик. (((
Просмотров: 4998
 
Непрочитано 28.12.2012, 20:47
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Я делаю раздел 5.1 и на этом все. и для ТП и для РП в составе объектов пока что притензий не было
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 09:15
#3
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Я делаю раздел 5.1
Т.е. я так понял вы выполняете их как промышленные, а не линейные?
Ren_Gen вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 09:20
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 11:26
#5
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Возникает другой вопрос. КЛ в земле по одному составу как линейные объекты, а коллектор и РП по другому составу, как пром. Так это что получается нужно будет делать два отдельных проекта с разными составами? И для каждого выполнять свои пояснительные записки, свои посы, и другие раздел согласно 87. Или может можно объединять линейные объекты и пром. и делать один общий состав проекта?
Ren_Gen вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 11:58
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


я деаю один раздел 5.1. и в нем и про землю и про РП и про коллектор, как раз был такой объект, в москве стадию П на землю для кабеля и коллектор вообще никто не смотрит, обычно сразу рабочка идет, или после согласованной рабочки делает П
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 10:46
#7
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Ну это все на практике. А с нормативной точки зрения, можно ли заносить в промышленные и не промышленные наружные инж.сети. Ведь они являются линейными объектами! По сути получается нарушение 87 пост. Или нет?
Ren_Gen вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 14:59
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


В СПДС предусмотрен механизм объединения линейных объектов и точечных объектов в их составе.
Но нет механизма объединения точечного объекта и линейных в составе точечного.
Поэтому вроде бы обычно делают или по первой версии или как точечный объект.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 18:11
#9
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В СПДС предусмотрен механизм объединения
Эээ... Чета я походу не внимательно читал. Не могли бы вы ткнуть меня носом в пункты ГОСТа, где это описывается, очень надо. )))
Ren_Gen вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 18:18
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


А там это ещё написали через одно место.
Читайте примечание к приложению-перечню аббревиатур для разделов для линейных объектов.
Не помню какое приложение. Внизу таблицы мелкими буквами со *вездочкой.

И читать, наверное, это можно двояко.
Я так прочитал, что получается, что надо делать всё для линейных объектов по линейным, а точечные сделать 1 томом со многими частями согласно точечным объектам.
То есть да, все тома надо писать получается...

Наверное проще нарушить (по моему мнению) и объединить ПЗУ+ППО, ПОС, ООС и т. п.

Хотя тут ещё надо уточнить у Сорокина.
Я тут от вас отличаюсь только тем, что звёздочку не пропустил. А так не помню и не знаю как надо.

Тут на форуме эту тему уже раза три, наверное, обсасывали.
Я просто забыл к чему таки пришли.
Можно никого не спрашивать и поискать самому.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 10:01
#11
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Ren_Gen Посмотреть сообщение
КЛ в земле по одному составу как линейные объекты, а коллектор и РП по другому составу, как пром.
Делать, как линейный объект. А РП там же, в разделе 4 "ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА"
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 11:53
#12
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Внизу таблицы мелкими буквами со *вездочкой
Все увидел. Спасибо )))
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно никого не спрашивать и поискать самому
Слишком много нужно перечитать, а времени нет, проще спросить, а знающие подскажут. К примеру про 87 пост. одна тема 71 страница, это физически осилить невозможно, да еще и времени нет. И таких тем очень много. Попробуй тут разберись (((

Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
А РП там же, в разделе 4
С РП понял, а вот с коллектором не совсем. Его можно запихнуть в раздел 3 ТКР. Или Нужно как РП к зданиям?
Ren_Gen вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 12:05
#13
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Ren_Gen Посмотреть сообщение
вот с коллектором не совсем.
А я не пойму, чего вы его выделяете так? Делайте вместе с КЛ
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 12:25
#14
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Делайте вместе с КЛ
Так КЛ же в ППО делают, а какая полоса отвода в коллекторе, да там и планы коллектора приводятся со схемой раскладки по полкам. По 87-му такая информация в раздел 2 ППО не помещается, там только план трассы и продольный профиль, да и карта-схема.

З.Ы. Хочется ведь не просто куда то впихнуть, а что бы по нормам, согласно 87.
Ren_Gen вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 13:22
#15
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Ren_Gen Посмотреть сообщение
По 87-му такая информация в раздел 2 ППО не помещается
Нормально помещается.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 13:27
#16
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Нормально помещается
Это из разряда "куда то впихнуть" и это не по нормам.
Ren_Gen вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 13:59
#17
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Ren_Gen Посмотреть сообщение
Это из разряда "куда то впихнуть" и это не по нормам.
С чего бы это?
Я не пойму, чем трасса вашего коллектора отличается от трассы КЛ?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 15:20
#18
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Я не пойму, чем трасса вашего коллектора отличается от трассы КЛ?
Т.к то что по улице это план трассы, а то что внутри это просто план или план сетей.
Ren_Gen вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 15:51
#19
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Ren_Gen Посмотреть сообщение
по улице это план трассы

Цитата:
Сообщение от Ren_Gen Посмотреть сообщение
внутри это просто план
Внутри чего? Коллектора?
Так сам коллектор и есть трасса
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 16:16
#20
Ren_Gen


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Так сам коллектор и есть трасса
На геоподоснове Да, но когда готовится комплект там ведь есть внутренний план коллектора с разрезами и видами. Вы это тоже туда помещаете?
Ren_Gen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Куда согласно 87 пост. отнести прокладку кабеля в коллекторе и РУ10кВ в РТП.