Число Струхаля для нестандартных зданий
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Число Струхаля для нестандартных зданий

Число Струхаля для нестандартных зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2013, 11:45 #1
Число Струхаля для нестандартных зданий
crapbeton
 
подмастерья
 
Орск
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 51

как его посчитать?
__________________
...arbeit macht frei
Просмотров: 6376
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:46
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Про какую расчетную программу разговор?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:48
#3
crapbeton

подмастерья
 
Регистрация: 05.02.2013
Орск
Сообщений: 51


да в любой, отечественной..
__________________
...arbeit macht frei
crapbeton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:49
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Про какую расчетную программу разговор?
Разговор то скорее о ANSYS
Цитата:
(Строугаля число; по имени чешского физика V. Strouhal) - подобия критерий нестационарных движений жидкостей и газов. Характеризует сходственные гидродинамич. явления в нестационарных режимах течения: Sh = l/ut =wl/u, где l, u - характерные линейный размер и скорость течения, t - характерный для нестационарного движения промежуток времени, w - частота рассматриваемого процесса. С. ч. можно представить в виде отношения частоты w к нек-рой характерной частоте w0=u/l, вычисленной по характерным скорости и длине, тогда Sh = w/w0. Напр., если за характерную скорость принять скорость распространения звука в жидкой или газообразной среде, то w0 - частота распространения звуковых волн на отрезке длиной l.

При расчёте колебаний упругих тел в потоках жидкостей или газов (напр., колебаний крыла самолёта, перископа подводной лодки, автоколебаний телеграфных проводов, фабричных труб), а также пульсаций давления в зонах отрыва потока (напр., пульсаций давления за плохо обтекаемым телом, на днище ракеты) пользуются эмпирич. законом постоянства С. ч.: Sh0,2-0,3, к-рый выполняется в широком диапазоне изменения Рейнолъдса числа.

Аналогичный критерий Ho =ut/l=Sh-1 в механических, тепловых и электромагн. процессах наз. к р и т е р и е м г о-м о х р о н н о с т и. С. ч.- частный вид критерия гомохрон-ности, применяемый в гидроаэромеханике. В критерии магнитодинамической Но м и электромагнитной Но эл го-мохронности вместо скорости uвходят комбинации элек-трич. и магн. величин (электрич. проводимость среды s, её магн. проницаемость m, напряжённость электрич. поля Е и магн. индукция В): Ho м = t/sml2, Ho эм = Et/Bl.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:53
#5
crapbeton

подмастерья
 
Регистрация: 05.02.2013
Орск
Сообщений: 51


для зданий надо..
__________________
...arbeit macht frei
crapbeton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:59
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


crapbeton
ТЫ чаго????
Это же фактически аэродинамический расчет для здания и определение его пульсаций в зависимости от потока...
Иль ты имеешь ввиду что у тебя задание без потока пульсирует????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:02
#7
crapbeton

подмастерья
 
Регистрация: 05.02.2013
Орск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Это же фактически аэродинамический расчет
именно
__________________
...arbeit macht frei
crapbeton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:18
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


crapbeton
Считай в СКАДе
ЕСли религия не позволяет Ансис использовать....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 13:41
#9
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


crapbeton, а что потом с числом Струхаля будешь делать? Когда узнаешь как посчитать.
Smarts23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:03
#10
crapbeton

подмастерья
 
Регистрация: 05.02.2013
Орск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
crapbeton, а что потом с числом Струхаля будешь делать? Когда узнаешь как посчитать
поверка на вихревой резонанс
(конкретно для мачты,решетчатой, из уголков)

по СП требуется
__________________
...arbeit macht frei

Последний раз редактировалось crapbeton, 08.02.2013 в 10:01.
crapbeton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 14:15
#11
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crapbeton Посмотреть сообщение
как его посчитать?
Цитата:
Сообщение от crapbeton Посмотреть сообщение
для зданий надо..
Цитата:
Сообщение от crapbeton Посмотреть сообщение
поверка на вихревой резонанс
(конкретно для мачты,решетчатой, из уголков)
Либо троллинг, либо СНиП не хочешь читать Offtop: видимо из-за опасности возникновения рака мозга
Мачта - это когда на оттяжках?
Smarts23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:18
#12
crapbeton

подмастерья
 
Регистрация: 05.02.2013
Орск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Мачта - это когда на оттяжках?
нет, сама по себе.
__________________
...arbeit macht frei

Последний раз редактировалось crapbeton, 07.02.2013 в 20:23.
crapbeton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 14:32
#13
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Троллинг, флаттер, галопирование, вихревое резонансное возбуждение. Одно слово здесь лишнее.
Без оттяжек - это будет башня, а не мачта. Такие конструкции, как у тебя, на вихревой резонанс не рассчитывают. Если решетка из трубчатых элементов, то рассчитываются отдельные элементы.
Smarts23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:38
#14
crapbeton

подмастерья
 
Регистрация: 05.02.2013
Орск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Троллинг, флаттер, галопирование, вихревое резонансное возбуждение. Одно слово здесь лишнее.
Без оттяжек - это будет башня, а не мачта. Такие конструкции на вихревой резонанс не рассчитывают, если решетка из трубчатых элементов, то рассчитываются отдельные элементы.
передача умники и умницы.......

читай пункт 11.3 СП Нагрузки и воздействия.


потом пункт 11.3.3 того же СП

"Для зданий и башенных сооружений ..........,а также труб и МАЧТ БЕЗ ОТТЯЖЕК.............."
__________________
...arbeit macht frei
crapbeton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 15:01
#15
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Про "мачты без оттяжек" раньше не замечал. Либо очередной косяк актуализированного СНиПа, либо новое слово в строительной технике.
Никогда не слышал, чтобы проверяли решетчатые башни из уголков на вихревой резонанс. Я так понимаю этот расчет для сплошных сооружений или отдельных элементов круглого сечения.
Smarts23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 15:05
#16
crapbeton

подмастерья
 
Регистрация: 05.02.2013
Орск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
раньше не замечал....

Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
новое слово в строительной технике....

Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Никогда не слышал....

Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Я так понимаю.....

будь уверенней...
отвечай четко - ЗНАЮ,НЕ ЗНАЮ
и не флуди....
нужно мнение тех,кто с этим сталкивался...
__________________
...arbeit macht frei
crapbeton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 15:28
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


crapbeton
Крут батенько, не чего сказать....
Тебе сюда
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 15:34
#18
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
новое слово в строительной технике.
Мачта по определению конструкция с оттяжками, если ты еще не понял или не прочитал.

Цитата:
Сообщение от crapbeton Посмотреть сообщение
будь уверенней...
отвечай четко - ЗНАЮ,НЕ ЗНАЮ
и не флуди....
Блок поучений закончен?

Ну я сталкивался с башней из уголков. На вихревой резонанс не считал. И у других не видел, в т.ч. в литературе ни слова. Вихревой резонанс происходит из-за совпадения частот срыва вихрей и собственных колебаний для сплошных сооружений, а башня сооружение проницаемое.
Smarts23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Число Струхаля для нестандартных зданий



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01