| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прерывание бетонирования (швы бетонирования)
конструктор
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641
|
||
Просмотров: 56556
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
однозначно не зачет, т.к. планы это первое. оформление швов (как?) - это второе, а вообще проектировщик вправе сказать - лить без остановки... пусть бетон берут с других заводов... и с другой стороны - как там в СНиП написано?
2.10. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 2.11. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. 2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки. 2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании: колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты; плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты; ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам; отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит; массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
руководство по проектированиюплитных фундаментов п.6.17. [ATTACH]1166676457.GIF[/ATTACH] Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Иногда не только из за невозможности поставки такого объема бетона делаются рабочие швы. Но и из за технологии производства работ.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Строителей можно и не мучать, но научить как одним заводом на 150 кубов/сутки залить 1000 куб.м. непрерывно.
Но процесс этот может быть нетехнологичным. На сколько мне известно некоторые бетононасосы имеют регулировку подачи смеси. т.е. их производительность можно "растянуть" во времени. т.е. не 20-30-200 кубов в час (как на максимуме), а как раз 6-7 кубов - лить потихоньку. Ну а второй способ - устраивать швы бетонирования в соотв. с проектом. в ФП как и в плите перекрытия я бы устроил эти швы по эпюре моментов (т.е. там где он минимальный). Ну и предусмотрел всякие мероприятия по водонепроницаемости, обеспечению перехлеста арматуры в соотв. с нормами и т.п. (вот только задайте строителям вопрос как они будут устанавливать опалубку? арматуру то придется отсекать, а потом стыковать или я не прав?) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Честно говоря во время заливки не площадке не присутствовал, но у строителей вопросов не было. Все прошло ОК, наверно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173
|
присоединяюсь к разбивке мелкой сеткой, видел.
6-7м3/час - для любого автобетононасоса - проблема, тем более зимой, этот режим т.к. напрокачке, когда перебои с подвозом смеси, чтобы бетон в насосе не встал. Короче механики при 5м3/час на ушах стоят и строителей на х..ях носят. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Этот шов называется сетчатым
![]() А затянуть процес бетонирования можно с помощью ступенчатой укладки бетона с помошью бетононасоса. То есть укладывются по сути 3-4 слоя с небольшим разрывом. Этот метод вполне себя оправдал на моих объектах.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
Огромное человеческое спасибо за проявленное внимание к вопросу [sm149] . Мои выводы и уточнения: 1. Лить слоями по всей площади вызывает сомнение. 8) 2. Лить на всю толщу по ширине (короткой стороне) плиты. 3. Идеально, если без прерывания при 6 кубов в час, то 450 кубов зальют за трое суток 6х(3х24)=432 куб . Т.е. 150х3, круглосутосно. 4. Как варианты: а) прерывание при вертикальных швах в конце 1/3 пролета. б) прерывание по естественному конусу бетонирования на всю толщу с наложением мелкой армосетки по шву; в) прерывание ступенями с армоусилениями. Прошу высказаться за приемлемость того или иного варианта, или еще есть варианты? Но, чтобы все "куры не подохли". ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Это Вы сами его так называется, или в литературе присутствует? Поискал на Яндексе, нашел все больше про сетчатую опалубку (шо за зверь такой :?: , не встречался никогда), а из толкового только сылка на Ваш пост http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0, а именно Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
и на изгиб и на срез они особого сопротивления не оказывают... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
mms2000
Цитата:
2. Вертикально отбить шов тоже непросто: какую опалубку применить - тот же лес арматуры мешает. ЛИС 1. Укажите пожалуйста источник цитат по укладке бетонной смеси. 2. Вызывает сомнение послойная укладка по всей поверхности. Если слои по 333 мм, то очередная порция смеси на предшедствующий слой ляжет через сутки, но есть нюанс - не ухудшится ли сцепление бетона с арматурой очередного слоя из-за "испачканной" арматуры при заливке предыдущего слоя? Кто ж ее будет чистить? PS Извините, что допытываюсь - нет опыта производства работ, а вопросы такие задают. Норм (СНиПов) подобной тематики не имею.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173
|
послойное бетонирование в том виде как его рисует ЦНИИС или НИИЖБ - идеальная картина - на самом деле все равно естественный откос идет. по поводу предыдущих слоев - надо делать регламент укладки где увязать интенсивность укладки м3/час, время схватывания и соотвественно схему опережения нижних слоев относительно верхних. Тогда не надо думать сцеплении между слоями. Регламент обычно подрядчик (хороший) сам делает или заказывает. Если вы как ГИП переживаете, укажите в РД необходимость разработки регламента по укладке. ИМХО.
|
|||
![]() |
|
||||
студент ПГС Регистрация: 21.12.2006
Россия, Иркутская обл. г. Ангарск
Сообщений: 3
|
Господа инженеры помогите найти ответ. Что такое сборные белитоалюминатные перегородки? С чем их едят? chad.dima-15@mail.ru
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Om81
Цитата:
![]() 2. Честно говоря, я подрядчику сказал, что это проблема не конструктора и отослал на прочитку норм по производству работ...но сам факт возникновения сего вопроса и мое невежество в этой области, побудил меня посоветоваться с уважаемыми форумчанами. 3. Пока однозначного решения не принял. Ведь все-равно со мной, как с автором проекта, будут согласовывать и потребуют в журнале авторского надзора сделать соответствующую рекомендацию по способу прерывания бетонирования.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
EUDGEN
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" Согласен с mms2000 слои все равно получаются не идеально горизонтальными. их горизонтальость(равномерность) зависит от подвижности смеси. Бывалые строители(прорабы) рекомендуют сразу в проекте закладывать марку смеси П4 по подвижности, тогда будет меньше вероятности, что в смесь при подаче через насос будут добалвять водичку(что не есть хорошо). EUDGEN Вы правильно сделали, что отослали строителей к нормам еще и потому, что способ укладки бетона задается в ППР, а конкретнее в технологической карте и графике производства работ, который должен обеспечить работу конструкции как вы ее запроектировали. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
Цитата:
Я считал,что в условиях задачи 3 дня - 3 процесса,с возможным - необходимым - перерывом. Разве нет? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
EUDGEN:
Цитата:
Цитата:
Мы на практике всегда даём такое примечание: Следующий ярус допускается бетонировать после достижения прочности нижеуложенного бетона не менее 75% от проектной (иногда пишем 50% - но это от конкретики зависит). А если через сутки уложите следующий слой бетона - то нижеуложенный ещё только-только схватившийся - превратится в труху... [/quote] |
|||
![]() |
|
||||
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33
|
И еще одно напутствие коллегам.Берите бетон для отдельно бетонируемой конструкции с одного завода.Был свидетелем того. что зимой в одну конструкцию плиты заливали бетон с 3 разных заводов.Получилось следующее ассорти: в одной захватке бетон начал схватывание через 2,5-3 часа , во второй на 2 день, в третьей после набора прочности верхний слой бетона был поризован.Еще хорошо ума хватило уложить бетон отдельно с разных заводов в разные захватки.Шуму было много с приездами представителей бетонных заводов с предложениями замуровать их здесь же.Каждый завод гонит бетон одного класса по своей рецептуре.Разные инертные и добавки.Так-что когда мне резко меняют поставщика бетона отношусь к этому негативно.
__________________
Дорогу осилит идущий |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Серёга - Bilder
Цитата:
1. По Вашей цитате следует, что очередной слой укладывается через довольно продолжительный отстой, думаю дней 10...не меньше. Что не очень приемлемо для толстых плитных фундаментов... 2. Может быть предложите более реалистичный способ из Вашей практики?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Стоп
Серега говорит о массивных блоках, не надо их путать с фундаментиной плитой. Может Я не прав, но Серега поправит если что.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Ну тут всё чрезвычайно просто:
следующий ярус/слой бетона можно укладывать после того, как нижеуложенный бетон наберёт прочность достаточную для того чтобы держать нагрузку от свежеуложенного бетона+динамика при укладке (шлепки бетона из кран-бадьи, поток из бетононасоса и т.п., вибрирование бетонной смеси и т.д.)+технологические нагрузки (х.з. какое-нибудь оборудование, опалубка вышележащих ярусов, гастрбайтеры толпой бегающие по свежеуложенной бетонной массе и т.д.) причём всё это с хорошим таким запасом должно быть, т.к. если бетон при твердении начать деформировать - получите гадость... Ну а как определить прочность бетона на n-ые сутки я дуумаю знают все :wink: Вот отсюда и вытекает моё предыдущее замечание по поводу 50% или 75% проектной прочности... - ДЭМ прально заметил - это примечание мы пишем при бетонировании массивных конструкций. Если у Вас слои толщиной по 10см - намазывайте хоть каждый день по слою (главное не топтать - а нежно ладошкой размазывать :wink: ), а если ярусы толщиной по 2-2.5 метра - то тут НИ-НИ!!! наших подрядчиков одна наша дама-главспец чуть за ....... не подвесила за то, что они следующий ярус бетона уложили на предыдущий всего неделю выждав... - её дружно поддержали все, кто хоть чуточку шарит в этом деле :twisted: |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Кстати, не разу не видел и не слышал чтобы сплошную фундаментную плиту разбивали на ярусы а не на захватки в плане... может я просто плохо осведомлён, но сколько видел/слышал/учился в универе - всегда речь шла только о разбивке плиты в плане на захватки (не зависимо от толщины: от 300мм до 2м).
Правда вспомнился случай рассказанный одним коллегой (потом многие его пересказывали): заступил в ночную смену молодой парнишка-прораб (пол-года после стр.института, но уже "матёрый"). Тут ему звонок: "бетон на фунд.плиту можем прям щас привезти - есть 30 миксеров!" - парень решив что почему бы и нет - сказал бодро "давай!" Ну и привезли ему... всё как надо, арматура была выставлена как полагается, опалубка тоже на месте, бетон хороший (всё без наколок). Вот только волосы на попе встали дыбом у прораба бывалого пришедшего на следующий день смену принимать у молодого... забетонировали от души: все 30 миксеров были добротно уложены, провибрированы... ровным слоем 5см по всей площади будующего здания... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Эх блин Серега учить тя и учить.
Вся суть не только в прочности бетона но и в экзотермических процесах, а так же трещинно образовании. Если ты в курсе есть ОЖБС (особо жесткая бетонная смесь) это фактически баластный бетон марки В 15 с пониженным водосодержанием, фактически похож на влажную песчанно-гравийную смесь которую укладывают катками как асфальт и при этом фактически ни какиз разрывов в бетонировании не делают. Правда делают в этом случае швы надрезы фактически это швы для усадки бетона.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
хотел я тоже блестнуть знанием вопроса (ОЖБС), но лень, и работа ждёть... скажу просто: назови хотябы три объекта НЕ гидротехнического назначения или хотябы один объект ПГС - где применялась бы ОЖБС!?! :twisted:
Хотя даже интересно было бы посмотреть, как катками елозят по фундаментной плите, перемешивая арматуру так долго и тшательно устанавливаемую гастрами :wink: да и выпусков под колонны/стены останется наверно совсем немножко псле такой укатайки :wink: Без обид :!: Мы друг-друга поняли :idea: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Серёга - Bilder
DEM Уважаемые! 1. Если бетонировать захватками, то швы прерывания очевидно надо делать вертикальными (по толще фунд. плиты). Что и здесь ждать 50% набора прочности? Что-то сомнительно... 2. Без обид, но я спрашивал вашего мнения (из вашего опыта) по поводу вариантов прерывания бетонирования и вариантов их выполнения, например: слой пенополистирола, нанизанного на гориз. арматуру + наборные щиты... Но это все нигде не прописано, а так - кулибинские штучки ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В таких швах 50% набора прочности можно и не ждать (ведь вы к ним не будете прикладывать нагрузку до завершения всей плиты). Лишь бы смесь схватилась, чтобы безболезненно можно было снять опалубку. а вот по способу организации такого шва - тут уже писали про сетчатый шов. есть еще один способ, но тут надо арматуру гнуть, и как потом учесть при расчете такой шов пока не знаю. Разве что для запаса в таком шве расположить в 2 раза больше арматуры... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
ЛИС
Цитата:
2. Сетчатый шов? - сетка рабица или какая-то другая? А вот с опалубкой чего-нибудь умнее, чем я предложил, имеется?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Енту сетку на каркасик небольшой из 10ки и льем. Это DEM подсказал такой способ. а второй способ - отгибание стержней и выставка обыкновенной опалубки. после бетонирования и съема опалубки - стержни обратно отгибаются в плсокость плиты и используются как выпуски для дальнейшей вязки. Единственное НО - как посчитать на сколько ослабло сечение арматуры после двукратного сгибания на 90 град. Или же чтобы не считать - увеличить кол-во стержней в этом месте раза так в два. При сетчатом шве в принципе не нужно ждать набора прочности бетона. при втором варианте лучше подождать до тех пор пока бетон не схватится (день-два=10-20%) |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Совершенно рядовая ситуация. Плита бъется на захватки, причем если у подрядчика мощность РБУ 150 куб.м. в день, то захватки надо делать кубов по 100, РБУ может сломаться в любой момент, а как выше было сказано, брать бетон с разных заводов, особенно зимой, рискованней, чем с одного (хотя на мой взгляд лучше взять бетон с разных заводов, чем сделать перервыв в бетонировании и потом разбивать полплиты).
Захватки разделяются друг от друга сеткой-просечкой или мелкой рабицей (что хуже). Швы - строго вертикальные. После затвердевания бетона сетку необходимо удалить, все наплывы сбить. Бетонировать следующую захватку можно в любое время. Гнуть арматуру с целью поставить обычную опалубку нельзя, во-первых строители будут греть армаруру чтобы согнуть (там ведь не диаметр 10 мм?) , что вряд ли предусмотрено проектом, во-вторых нижнюю сетку загнуть некуда, внизу образуется наплыв, который придется сбивать. |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
4 и 6
Цитата:
PS Вопрос исчерпан ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Мне понравилось как одна очень неплохая фирма строительная работала у нас на объекте:
Они возводили массивные железобетонные конструкции. Арматуры много, причём диаметров что не отогнёшь (до d=40мм) и не порежешь чтобы потом к выпуску приварить дальше кусок (перепуски получаются не маленькие и времени на это уходило бы больше значительно). Опалубку сколачивали из обычной доски обрезной, арматуру просовывали в просверленые отверстия (или если ряд арматуры по краю блока шёл - что-то типа гребёнки делали). Но и это ещё не всё - опалубку с той стороны которая к бетону - обтягивали толстой плёнкой полиэтиленовой! Спросили когда увидели: "А это Вы для чего делаете?" (в ПОС, ППР - ни слова про такое наши не писали) - а это чтоб не подтекало молочко по щелям в опалубке! - чтоб потом поменьше чистить арматуры в соседних блоках - побольше бы таких ответственных и соображающих субчиков! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
В итоге шов бетонирования получается ровный и ГЛАДКИЙ (от пленки особенно). Сцепления старого бетона с новым-ноль. Идеальное место для протечки. Поменьше бы таких "рацух". |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Циник:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
Господа,
а не рассматривали вы вариант использования замедлителей схватывания? Современные замедлители позволяют бетону "ждать" до 3 суток. В Вашем случае этого достаточно. Мой коллега рассказывал, как они хранили в миксере бетон 2 дня (выходные блин!!), и все было ОК. Если интересно, посмотрите описание http://www.v-stroy.ru/files/shop/Mapetard%20Sd2000.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Java/Kotlin/Go Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,786
|
Еще как рассматриваем. Дело касается жестких бетонов. Если последующий слой укладывать на схватившийся бетон, то тут начинается: очистка поверхности, подстилающие растворы и смеси, пониженная прочность швов, повышенная фильтрация по этим швам.
А замедлители схватывания как раз позволяют делать "горячие" швы. В результате большинство вышеперечисленных проблем устраняются, не возникнув. |
|||
![]() |
|
||||
- Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Сетка стальная 5х5, 10х10, иногда рабица... По монтажным стержням порядка 8 А240 с ячейкой 100х100, 200х200.
![]() Так этот узел зависит от места и необходимости гидроизоляции рабочего шва. А то в фундаментные плиты ещё иногда гидрошпонку делают иногда по низу плиты. Фотки см. выше. А иногда гидрошпонку делают иногда по центру плиты. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |