Расчет металлической фермы. Похоже ли на правду?
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2454
|
|
||||
Регистрация: 30.12.2007
Сообщений: 32
|
Коэффициент расчетной длины колонны лучше взять 2
Неправильно дана расчетная длина нижнего пояса - в плоскости фермы это относительно оси У - 2 м, относительно оси Z (из плоскости) - расстояние между связями По поводу верхнего пояса - я бы не раскреплял его прогонами - только теми, которые заканчиваются горизонтальными связями либо колоннами Мы еще обычно усугубляем коэффициентами условий работы по устойчивости и прочности (ставим 0,95) - значения можно уточнить в СНиП по стальным конструкциям, но запас лишним не будет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||