Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 4653
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 14
|
Мне тут не зачем экономить. Плита - это всего 2 куба бетона, стоимость доставки сопоставима и это, еще к тому же, готовый пол. Значит, выходит, что арматуру нужно ставить конструктивно. Тогда вопрос, какого минимального диаметра и с каким шагом армировать?
|
|||
![]() |
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Припоминаются из курса ЖБК такие требования по конструктивному армированию фундаментов:
- диаметр арматуры не менее 10 мм - из-за повышенной коррозионной опасности; - минимальный коэффициент армирования 0,005 - как для изгибаемого элемента; - ну и "до кучи" - толщина защитного слоя не менее 70 мм (без гидроизоляции подошвы). Так что, если к вашей плите в 400 мм применять требования "как полагается", то получится армирование d10 с шагом около 40 мм. Ну или d16 с шагом около 100 мм. Ни фига себе сарайчик! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 14
|
Засыпать песком или щебнем я и сам планирую (подушку сделать), т. к. яма выкопана сантиметров на 70. А то, что нерационально - я уже сказал, что 2 куба бетона это пустяки. Ну, вообще-то немного придется потратиться на арматуру, но это тоже не страшно. Вопрос тогда в другом. Раз вы говорите, что достаточно d10 с шагом 200, то какую арматуру поставить на продавливание (поперечную силу) от стен? Или с учетом призмы продавливания (ширина полосы подошвы, несущей стену будет 250+400=650 мм) этой площади с избытком хватит?
|
|||
![]() |
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Neudachnik, ну вот вроде и про призму продавливания знаете, а рассчитать не можете что-ли? А впрочем... По-хорошему бы здесь следует рассчитать фундамент, как плиту, опёртую по контуру с 3х сторон, и армировать соответствующим образом. Но вот "чутьё" и некоторый глазомер подсказывают, что у этой плиты запасу по прочности "ну просто завались".
![]() Или может более опытные коллеги меня поправят? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||