Какова ддительнодействующая нагрузка в многоуровневой парковие на перекрытии?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова ддительнодействующая нагрузка в многоуровневой парковие на перекрытии?

Какова ддительнодействующая нагрузка в многоуровневой парковие на перекрытии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2013, 18:08 #1
Какова ддительнодействующая нагрузка в многоуровневой парковие на перекрытии?
artemship
 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27

Здраствуйте, уважаемые проектировщики и строители! Нужна ваша помощь студенту-заочнику разобраться со сбором нагрузок для диплома. Возникла заминка по определению длительнодействующей нагрузки на перекрытие в многоуровневом гараже. Нагрузки от транспорта относят к кратковременным нагрузкам. А как быть в местах стоянки? В СП 20 появилась эквивалентная равномернораспределенная нагрузка таблица 8.4. Для авто до 3 тс (вес авто плюс макс полезная) нагрузки на парковке и съездах 3,5 кПа и 5 КПа соответственно, у Меня авто максимальные по весу - УАЗ=2520 кг. С учетом веса полицмейстеров думаю в 3 тонны укладываюсь. Посмотрел определение длительных нагрузок и ничего не нашел для рампы. Оборудования и прочего там нет. Для мест стоянки походу тоже.То есть у меня вся нагрузка будет кратковременная ,кроме пола (вес плиты перекрытия не беру. Надеюсь подобрать пустотку по каталогам. И как в расчетной схеме учесть влияние сосредоточенных нагрузок , приложенных на две квадратные площадки стороной 100 мм, расположенные на расстоянии 1,8 м друг от друга. Хотел заменить в наружней раме монолитный участок УМ24 шириной 1035*4180 на пустотку и запроектировать после расчета. По каталогам под ту нагрузку, которую я собрал, не нашел. А ребристое перекрытие в осях 1-18 , Д-М усилить армированным полом по РЕКОМЕНДАЦИям ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОД ПОВЫШЕННЫЕ НАГРУЗКИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ. ЦНИИпромзданий. Москва. 1990. В проекте полы по серии 2.224.-1 вып.6 тип 769, то есть неарированные. Программ типа ЛИра и Scad нет. Планирую считать в ручную. Консультант по диплому часто в командировках и я иногородний. То есть личный контакт практически отпадает. Вся надежда на вас.

Вложения
Тип файла: docx 2 Расчетная.docx (49.3 Кб, 550 просмотров)
Тип файла: rar КЖ4 Перекрытие.rar (6.79 Мб, 115 просмотров)

Просмотров: 3651
 
Непрочитано 29.04.2013, 18:14
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


про длительную написано в 8.4.4 СП 20
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 20:37
#3
artemship


 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
про длительную написано в 8.4.4 СП 20
8.4.4. Пониженные значения равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств (см. 4.1) следует устанавливать умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Далее к пункту 4.1:
4.1. Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные (базовые) значения.
При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.Гараж -класс Ф 5.2. Ближе к скадским и производственным зданиям. Или всетаки не заморачиваться и кратковвременную нормативную умножить на 0.35, а коэф надежности гамма эф тогда какой брать?

5.4. К длительным нагрузкам следует относить:
з) пониженные нагрузки, перечисленные в 4.1;
г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;
Усли смотреть пункт г, то тогда смотрим пункт 8.1.3. При задании нормативных значений нагрузок в складских помещениях необходимо учитывать эквивалентную равномерно распределенную нагрузку на перекрытия, покрытия и полы на грунтах, а также вертикальную и, при необходимости, горизонтальную сосредоточенные нагрузки, прикладываемые для учета возможного неблагоприятного влияния местных нагрузок и воздействий.
Эти нагрузки следует определять по строительному заданию на основании технологических решений, с учетом удельного веса складируемых материалов и изделий, возможного их размещения по площади помещений и максимальных значений высоты складирования и принимать не менее нормативных значений, приведенных в таблице 8.1.

Таблица 8.1

┌───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Здания и помещения │ Нормативные значения │ Нормативные значения │
│ │равномерно распределенных │ сосредоточенных нагрузок │
│ │ нагрузок P , кПа │ Q , кН │
│ │ t │ t │
├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Торговые склады │Не менее 5,0 │Не менее 6,0 │
├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Производственные По строительному заданию, │По строительному заданию, │
│и промышленные │но не менее, кПа: │но не менее 3,0 │
│складские помещения│3 - для плит │ │
│ │и второстепенных балок; │ │
│ │2 - для ригелей, колонн │ │
│ │и фундаментов │ │
└───────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘
Тогда эти 3 кПа для плит, которые я у себя успешно приплюсовал к кратковременным и есть длительная нагрузка в моем случае? Или еще не забыть про 0,35 от нагрузки траспорта?

Последний раз редактировалось artemship, 29.04.2013 в 21:36.
artemship вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 20:46
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


такой же, как для основной - 1,2
об этом косвенно написано в 8.2.2.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова ддительнодействующая нагрузка в многоуровневой парковие на перекрытии?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какова допустимая нагрузка на морской контейнер? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 13 28.05.2015 08:50
Какова полезная нагрузка на следующие помещения? Arthur199 Прочее. Архитектура и строительство 5 12.09.2012 14:10
Какова нагрузка на перекрытие медицинского склада мобилизационного резерва ГО ? remonter Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2011 20:22
Какова минимальная расчетная нагрузка на плиты перекрытия по серии ИИ24-9? chi511 Обследование зданий и сооружений 2 18.04.2011 21:05
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32