Сварные швы с полным проваром. Сколько % проверять ультразвуком?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварные швы с полным проваром. Сколько % проверять ультразвуком?

Сварные швы с полным проваром. Сколько % проверять ультразвуком?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2016, 13:20 #1
Сварные швы с полным проваром. Сколько % проверять ультразвуком?
Hyper
 
Конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 244

У меня в проекте t10 к t25 крепится стыковым швов с полным проваром. Общая протяженность стыка 68,5 м. Я указал в общих данных, что все такие швы с полным проваром подлежат ультразвуковой дефектоскопии в объёме 100% (по аналогии с десятками прошлых проектов). От завода мне пришло замечание, что такая проверка сильно удорожит производство МК, и просьба указать 5-10% швов на проверку.
А существует ли документ, регламентирующий, сколько % швов подлежат ультразвуковой проверке? Что-то мне подсказывает, что у завода должны быть свои регламенты проверки швов, которые от проектировщиков не зависят
Просмотров: 45860
 
Непрочитано 11.02.2016, 13:38
#2
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Hyper, смотрите табл. 8; 9 СП 53-101-98, а также табл 1. и табл. 4 ГОСТ 23118-2012.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 13:40
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 13:41
#4
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


да вроде действительно многовато указали, см. СП 53-101-98
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 13:44
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


виктор1986, да хз какие там напряжения и какая категория шва
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 14:13
#6
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


согласен, конечно надо уточнять по нормам
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 17:06
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


10-ка к 25-ке? стыковым?

Имеется ввиду стыковое соединение или тавровое? Какие напряжения в шве? На что шов работает - на растяжение, сжатие, срез?
100% УЗК - это очень круто для шва длиной 68,5 м. У вас там что, на всем протяжении шва растягивающие напряжения превышают 0.85Ry?

номер госта выше уже написали.
Изучайте нормативку на досуге...

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
виктор1986, да хз какие там напряжения и какая категория шва
Offtop: категория нахрен никому не нужна в этом вопросе, нужен тип шва
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 17:57
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
категория нахрен никому не нужна в этом вопросе, нужен тип шва
и тип тоже)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 18:53
1 | #9
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Удорожит только потому, что колхозники после обнаруженных непроваров и для зачистки швов после рукожопых сварщиков будут расходовать круги, а это сурово их трудности.

Пишите этим колхозникам так:
"В случае, если завод имеет собственную лабораторию с оборудованием неразрушающего контроля, то не считаем аргумент об удорожании конструкций весомым, поскольку проведение неразрушающего контроля не несёт дополнительных затрат на основные материалы (например, плёнка или пенетранты) в сравнении с другими методами неразрушающего контроля. Необходимость значительных затрат на подготовку сварных соединений для проведения неразрушающего контроля по методу УЗК может быть причиной нестабильного процесса сварки, применения некачественных сварочных материалов, низкой квалификации сварщика, что требует проведение тщательного контроля сварных соединений. Отсутствие же собственной лаборатории с оборудованием неразрушающего контроля может говорить о низком уровне материального оснащения и низкого уровня организации производства, что так же требует проведения неразрушающего контроля. Считаем, что уменьшение неразрушающего контроля снижает безопасность объекта. На основании изложенного сообщаем, что уменьшение объёма неразрушающего контроля сварных соединений по проекту ______ НЕ СОГЛАСОВАНО! Идите курите бамбук, жулики!"
singelschucher вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 22:37
#10
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
номер госта выше уже написали.
Изучайте нормативку на досуге...

Offtop: категория нахрен никому не нужна в этом вопросе, нужен тип шва
С вашим пафосом надо на первом канале выступать... Да, 10 к 25! И это не сплошной шов длиной 68,5 м, а суммарно для 360 одинаковых пластин для распорок. На картинке даже два таких шва
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.png
Просмотров: 527
Размер:	69.8 Кб
ID:	165175  
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 23:47
1 | #11
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Hyper, можно заводу ещё разрешить замену на условиях:
1) Аттестация по требованиям НАКС на группу объектов СК пп.1;
2) Послойный визуальный и измерительный контроль с оформлением протокола на каждый проход.



Никогда не идите на поводу у завода или монтажников - это жулики. Если вы считаете, что надёжность изделия без контроля обеспечена не будет, то и задавайте этот контроль со спокойной совестью. Но назначать контроль нужно обдуманно.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 03:11
1 | #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
С вашим пафосом надо на первом канале выступать... Да, 10 к 25! И это не сплошной шов длиной 68,5 м, а суммарно для 360 одинаковых пластин для распорок. На картинке даже два таких шва
Offtop: С вашими знаниями... Промолчу, обидетесь

Offtop: ГОСТы на швы смотрели хоть? Ну там 5264, 14771? У вас соединение не С ни разу, оно У. Изучите нормативную документацию на досуге.
ГОСТ 23118 смотрели? 100% контроль УЗК только для швов 1 и 2 типа. А это растяжение не менее 0.85Ry и срез не менее 0.85Rwf. (исправлено). Так сколько там растягивающих или срезающих килограммов-то на сантиметр шва этого крепления у вас приходится?

Offtop: Студенты, блин

Offtop: П.С. А шухера слушайте с большой оглядкой, он в конструкциях не бум-бум, он "бумажная душа". Знает только ГОСТы, да и то не все

----- добавлено через 56 сек. -----
Хотя в одном я с ним соглашусь - просто так "на поводу" идти не надо. Но принимать обоснованные решения - надо. А обоснование - нормативная документация и расчет. Сможете обосновать требование полного провара и 100% УЗК?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.02.2016 в 07:26. Причина: исправил неточность
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 05:26
#13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сможете обосновать требование полного провара и 100% УЗК?
Не сможет.

Тут по картинке либо категория II тип 4 (5% УЗД), либо категория III тип 9, 12. (УЗД не требуется)
Для расчета нужно просто взять усилие закрепления из ведомости элементов, и посчитать фасонку на растяжение/сжатие
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 07:01
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на сжатие-то нафига? = )) Сжатым швам пофиг, 0.3Ry там или 0,9.
растяжение.. Вне связевого блока оно никак не будет больше 0,85Ry, т.к. распорки и на сжатие должны держать, а это уже устойчивость и фи при "распорочной" гибкости будет всяко меньше 0,85 (0.85 для С245 - это гибкость около 50, с радиусом инерции 12 см, что соответствует... Ничему не соответствует, у 300х300 меньше 12 ix ).

А вот в связевых блоках надо проверять срез (связьки-то за распорку зацеплены и тянут, тянут.. Тем более, что это уникон и связи там гибкие с преднатягом). Но, думается, при нормальном конструировании срез выползет в диапазон 0.4-0.85 Rwf и не будет попадать даже под 4 тип. Но, для спокойного сна, надо это дело посчитать. мало ли

т.е., в худшем случае (для этого шва) - растяжение 0.4-0.85Ry, срез >0,85Rwf, что дает 4 тип и 5% УЗК. Никакими 100%-ми тут и не пахнет.

Хотя не совсем так. Наихудший случай - это 3 тип по климату (ниже -45 при напряжениях 4 типа). 10% УЗК.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.02.2016 в 07:22.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 09:21
1 | #15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
У меня в проекте t10 к t25 крепится стыковым швов с полным проваром. Общая протяженность стыка 68,5 м.
вы хотя бы узелок изначально дали, а то народ сидит и гадает что у вас там за стык такой на 68,5 метра...
Offtop: Слушайте Бармаглотище и не бузите, он дельные вещи говорит
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 12:39
#16
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
С вашими знаниями... Промолчу, обидетесь
Offtop: не обижусь. Я себя достаточно уважаю. По-вашему получается, что все, кто задают здесь вопросы, уже ниже рангом для вас, что вызывает в вас желание причиндалами померяться.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
У вас соединение не С ни разу, оно У. Изучите нормативную документацию на досуге
опять же не буду спорить. Но у КМДшников на заводе не возникло вопросов о типе шва. Вопрос только в контроле качества.

картинки приложил, сварку отключил, чтоб не зачерняла чертёж.

За наводку на СП и ГОСТ всем спасибо. Действительно, у меня под 100% шов не попадает. Напряжения примерно 0,2Ry. А сами конструкции относятся к группе 1 (табл.50 СНиП II-23). Получается, категория 1, тип 3.
Вообще меня насторожило то, что контроль качества не зависит от степени ответственности здания. А у меня степень ответственности самая высокая (гамма(n)=1,2).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 004.png
Просмотров: 207
Размер:	38.2 Кб
ID:	165217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.png
Просмотров: 254
Размер:	32.6 Кб
ID:	165218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 003.png
Просмотров: 274
Размер:	27.9 Кб
ID:	165219  
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 13:46
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Кто-то может объяснить расхождение в документах?
Это может быть опечаткой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 371
Размер:	33.5 Кб
ID:	165238  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 14:00
1 | #18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Tamerlan_MZO, меньше, смотри СП 53-101-98. Это опечатка в ГОСТе, ятд.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 16:11
#19
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


На картинке от ТС изображено фланцевое соединение. По большому счету сам фланец подлежит УЗК контролю на расслой после приварки. Пояса двутавра идут с полным проваром к фланцу. (это и в КМ как правило указывается)
В прозвучке особых трудностей нет. просто варить нормально надо. С соблюдением соответствующей технологии.

Так шо - нехай звучат и швы и фланец. Заодно отфрезеровать его пусть незабудут, ибо зазор при в/п болтах может быть занабто большим. ))))
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 19:20
#20
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: в конструкциях не бум-бум, он "бумажная душа". Знает только ГОСТы, да и то не все
Offtop: А мне зачем? Надо будет - полезу разбираться. Пусть каждый несёт свои яйца. Сколько раз видел как конструктора не шарят в размерных цепях. Вчера-с только конструктору 15 листов деталировочных узлов почирканых возвернул, да ещё и потребовал у ответственного за нормоконтроль подписывать - обиделся, сегодня рычит.

Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
По большому счету сам фланец подлежит УЗК контролю на расслой после приварки
До...
singelschucher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварные швы с полным проваром. Сколько % проверять ультразвуком?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шов с полным проваром Сеченов Металлические конструкции 71 14.08.2021 13:20
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы ASSIS Конструкции зданий и сооружений 43 23.11.2009 10:36
Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 09.03.2007 18:16