Что есть покрытие согласно табл. 21 по ФЗ-123
Архитектор
Краснодарский край
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 205
|
||
Просмотров: 17251
|
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
1. У тебя чердак. Чердаки бывают разные. Offtop: Раньше было более ясное опредление - пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнего этажа (снип 2.08.09 кажись).
2. Твои аналогии с прослойкой - чушь. Прослойка - это в конструкции. Есть определённые требования и условия для прослоек как с точки конструирования так и пожбезопасности. 3. У тебя чердачное перекрытие. Если хочешь - снижай степень огнестойкости, читай сп и т.д. Удачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Ну так просто зашить и утеплить! это снизу скорее всего не получится. В это межферменное пространство необходимо организовывать доступ и какое-никакое перемещение там. В итоге - не успеете оглянуться - полноценный чердак. Согласно с предыдущим постом.
Перекрытие сендвичами - да. Замкнутые пустоты в плитах - да. Ваша "прослойка" - нет! А вот если сендвичи (или утепленная кровля) поверху, а понизу ферм подвесной потолок - снова да. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Ребят, есть понятие чердака (СП 54.13330.2011, СП 4.13130.2013), откуда ясно, что верхний этаж должен перекрываться перекрытием, которое и является чердачным.. При этом также присутствует покрытие и чердачное пространство. Объясните, в моем случае, какая часть конструкции является перекрытием, какая часть является чердачным пространством, а какая часть - покрытием, учитывая, что ферма - это единая конструкция..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
И то, несут только покрытие и собственный вес и не участ-вуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре...
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
я тебе уже всё объяснил, не понятно - обратись к опытным проектировщикам, читай учебники и т.д.
![]() В любом случае у перекрытия будут несущие конструкции, 123-фз в любом случае предъявляет к ним требования. В данном случае к нижнему поясу фермы. Offtop: На мой взгляд обсуждать нечего. Может лучше вспомним внутренние самонесущие стены лестничных клеток? Цитата:
Советую называть это не покрытием, а крышей. Последний раз редактировалось xopolllo, 30.07.2015 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Вам уже объяснили (попытались объяснить), что пространство образующиеся между утеплителем и кровлей при Вашем решении вызывает массу вопросов:
1. По пожарной безопасности. Такие необслуживаемые, но и неизолированные пространства - это риск (С пустотами в плитах сравнение абсолютно некорректно. Они то как раз герметичны, да и размеры сравнивать не приходится). 2. По эксплуатации и работе самой такой системы. Вы этот недочердак нормально вентилировать не сможете (ввиду малости пространства) даже если слуховые окошки предусматривать собираетесь. А как там Ваши фермы существовать будут в зоне перепада температур и конденсации влаги? На мой взгляд, сгниют. Никакая защита от коррозии не справится. Поймите, если перед глазами нет ничего подобного кем-то реализованного, то это тоже о чем-то говорит. Но Вы, а заодно и Ваши заказчики, можете играть в первопроходцев и изучить работу такой конструкции на собственном опыте. Почему не изобрести велосипед, если чувствуете в себе нереализованный потенциал. Безумству смелых поем мы песню, в смысле, удачи в Вашем нелегком рационализаторском труде |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Покрытие и крыша - это одно и то же.
Чтобы понять что такое покрытие здания в табл.21 ФЗ№123, можно, мне кажется, пользоваться определением из СП 17.13330.2011: Цитата:
На мой взгляд, идея уложить утеплитель на подвесной потолок из СМЛ, прикреляемый к нижнему поясу ферм, не так уж плоха, если возможно обеспечить вениляцию и доступ (о чём подробно изложила kobza.) в неэкспуатируемое пространство под кровлей, в котором нет никакой пожарной нагрузки. Вот только доказывать такое решение можно сильно устать, в чём также полностью согласен с kobza. В моей практике проектировали как-то 1-этажный холодный (неотапливаемый) склад, принятая степень огнестойкости здания - II. Стальные колонны обшивали конструктивной огнезащитой (не менее R 90), по низу ферм, участвующих в геометрической неизменяемости здания, запроектировали подвесной огнезащитный потолок, конструкции в пространстве над огнезащитным потолком (фермы, прогоны, профлист) запроектировали без огнезащиты. Успешно всё прошло без вопросов на этот счёт.
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 31.07.2015 в 16:28. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Но проще будет сделать утепленную крышу (никаких мостиков холода через фермы) и подвесной потолок типа армстронг (снимаем пару пластинок и легко попадаем внутрь межфермового пространства, а там можно все коммуникации засунуть) или из ГКЛ.
|
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Все дело в том, что у нас, в сельской местности, 50% таких вот чудес архитектуры.. Причем вообще никто не задумывается, скорее всего и пожарники, соответствуют ли такие решения ФЗ-123.. Я вот задумался.., чуть голову не сломал.. И пришел к следующему.. Ферма - несущая конструкция, т.к. участвует в геометрической неизменяемости здания (т.к. треугольная и по истечении 15 минут изменит форму а то и вовсе упадет в сторону), поэтому для нее R90. Подвесной потолок - это потолок, а не перекрытие.. А вот с настилом - "ж..па".. У обычного кровельного профлиста потеря целостности менее 15 минут.. Нашел заключение ВНИИПО МЧС на некоторые конструкци, в т.ч. на покрытия по профлисту... В общем толщина профлиста должна быть не менее 0,8мм для E15.. Представляю как он обрадуется.., особенно когда не найдет его на ближайших торговых базах..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |