Помогите расчитать пандус для детского сада
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите расчитать пандус для детского сада

Помогите расчитать пандус для детского сада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2013, 11:05 #1
Помогите расчитать пандус для детского сада
malwshev@yandex.ru
 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8

Помогите рассчитать пандус для детского сада высота крыльца 700мм от уровня земли Согласно СП 59.13330.2012 уклон пандуса должен быть не круче 1:20 это значит что 700*20= 14.0м это же нереально
Просмотров: 24788
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:49
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


а под навесом?
а со ступеньками по середине?
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:50
#3
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Не все требования учтены! ) исчо +1,5 мэтро.
mutukpuv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 12:08
#4
malwshev@yandex.ru


 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8


1,5 для помежуточной площадке чтоли ?* а по кароче не ка нельзя
malwshev@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:17
#5
Dimitriy


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
1,5 для помежуточной площадке чтоли ?* а по кароче не ка нельзя
Меньше -нет. Норматив не позволяет.
Выложите рисунок с габаритами здания. Сейчас что-нибудь придумаем.
Dimitriy вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:23
#6
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
Меньше -нет. Норматив не позволяет.
Почему нельзя сделать пандус с уклоном 1:12?
randum вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:30
1 | #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
то же нереально
Реально проектировать лучше по СНиП 35-01-2001 (неактуализированному). И уклон пандуса тогда 1:12,5. Это значит, что 700*12,5=8750мм.
СНиП 35 в отличие от СП 59 - документ обязательного, а не добровольного применения: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=816415&postcount=1
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.04.2013 в 12:32. Причина: добавление ссылки
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:35
#8
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


пандус в детском саду? хм.... нормы конечно важны, но меня терзают смутные сомнения......
asys вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:42
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
пандус в детском саду? нормы конечно важны, но меня терзают смутные сомнения......
Можно не сомневаться, пандус - наше всё! И везде! В согласующих инстанциях ни у кого сомнений на этот счёт нет.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:43
#10
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Offtop: DJo Frey, угу... моразм крепчал, деревья гнулись.
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:01
#11
malwshev@yandex.ru


 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8


А если СНиП 35-01-2001 (неактуализированн) то по какому делать чтобы экспертизу пройти?????
malwshev@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:12
#12
Dimitriy


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Почему нельзя сделать пандус с уклоном 1:12?
Это вы имели виду СП 59.13330.2012 п. 4.1.8.: "При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12"
malwshev@yandex.ru
Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 76. СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 3 (пункты 3.1-3.37, 3.39, 3.52-3.72), 4 (пункты 4.1-4.10, 4.12-4.21, 4.23-4.32).

Последний раз редактировалось Dimitriy, 12.04.2013 в 13:18.
Dimitriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:16
#13
malwshev@yandex.ru


 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8


нет пунк 4.1.14
malwshev@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:19
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: маразм - в головах наших архитекторов.
пандус - это не только инвалиды.
мамашки с колясками тоже с радостью ими пользуются.
а где им ещё тусить, как не в детском садике.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:20
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
А если СНиП 35-01-2001 (неактуализированн) то по какому делать чтобы экспертизу пройти?????
Можно добровольно проектировать либо по СНиП 35, либо по СП 59. Главно указать в текстовой части проектной документации, по какой норме проектируете, согласно Письму о статусе свода правил Разъяснения Минрегиона России от 15 августа 2011г. № 18529-08ИП-ОГ: http://www.nostroy.ru/getfile?id=171...0%BD%D0%B0.pdf
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:22
1 | #16
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
Это вы имели виду СП 59.13330.2012 п. 4.1.8.
Нее, я имею ввиде СНиП 35-01-2001 п.3.29.
randum вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:22
#17
Dimitriy


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 62


malwshev@yandex.ru, не замарачивайтесь! Пандус для МГН вы будете по любому делать.
swell{d} +1
Dimitriy вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:25
#18
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Нее, я имею ввиде СНиП 35-01-2001 п.3.29.
И я это имею, и введу!
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
маразм - в головах наших архитекторов.
Offtop: Кто о чём, а вшивый о бане...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:26
#19
malwshev@yandex.ru


 
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 8


да я знаю по этому и спрашиваю согласно каких норм его выполнять
malwshev@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:27
#20
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Вопрос не совсем в тему: кто-нибудь задавался вопросом должен ли пандус быть защищён от атмосферных осадков?
ответ в тему: подъёмный механизм вам в помощь.
mutukpuv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите расчитать пандус для детского сада



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Помогите определить серию детского сада nikita_sh_al Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2012 10:48
Замечания к стадии П детского сада u_ka Прочее. Архитектура и строительство 15 21.03.2012 14:16
Ищу советский типовой проект детского сада (из сборных ж\б элементов) Hieronimus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.02.2012 17:13
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56