Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС?

Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2016, 07:25 #1
Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС?
Anastasiya93
 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 9

Доброго времени суток всем. Видела тему "стена тепловой камеры", но там тишина.. создам свою.
Ситуация следующая: в практике при устройстве тепловых камер чаще всего используются блоки толщиной 400, но я не могу подобрать расчет, по которому бы это проходило.
-Сначала использовала расчет как для подпорных стен, ввиду недостатка собственного веса стенка камеры сдвигается.
-Расчет на изгиб по перевязанному сечению тоже не проходит.
как же тогда рассчитываются камеры с толщиной стенки 400?
для примера:
камера с высотой стены - 1.96 м., сверху давит плита толщиной 0.3м и грунт 1.23м. камера находится под дорогой.
Просмотров: 10147
 
Непрочитано 22.08.2016, 13:46
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Anastasiya93 Посмотреть сообщение
Сначала использовала расчет как для подпорных стен
Вряд ли у вас плоская задача. Скорее какая-то коробочка, где усилия в элементах стен находятся по иным правилам стр. механики. Скорее всего одна ваша стена это пластина, опертая на четыре стороны (четыре опоры).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 14:22
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
камера с высотой стены - 1.96 м., сверху давит плита толщиной 0.3м и грунт 1.23м. камера находится под дорогой.
Странно, вроде не очень серьезные размеры. Выкладывайте размеры и расчеты
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 09:13
#4
Anastasiya93


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 9


Вот такой расчет. рассматриваем самый наихудший вариант - предположительно, что машина стоит рядом с камерой и её нагрузка не прикладывается к удерживающей
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160823_085658.jpg
Просмотров: 1527
Размер:	142.6 Кб
ID:	175075  
Anastasiya93 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 08:41
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Anastasiya93 Посмотреть сообщение
Вот такой расчет
Чтобы определить Туд для стены (не для подошвы фундамента) нуно обратиться к п. 4.20 СП 15 (Срез).
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 09:42
#6
Anastasiya93


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 9


Спасибо
Anastasiya93 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? Archeo AutoCAD 38 14.08.2013 15:29
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 19 20.06.2013 14:39
Мет. балка в перекрытии тепловой камеры ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 4 23.08.2011 11:27
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37