Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Что то нормальное название с ходу в голову не приходит... посему исправлю как оно сформируется.

Ситуация такая.
Проектируем расширение площади для здания спортивного комплекса в г. Альметьевск. Архиеткторы гоняться за площадями. Поставили задачу запроектировать 3-х метровую консоль. Так как металлические балки получаются больших сечений выбор пал на железобетон. Почитал тут темы по форуму, почему то все пишут что 2.5 метра для ЖБ не проблема... у меня 3. Толщину плиты "выторгавал" 250 мм. Армировать собираюсь d12 с шагом 200 в верхней и нижней зонах, + d16 с шагом 200 в верхней зоне. Проблем с прочностью не возникает...

Проблема возникает другая. Собирая пространственную схему в SCAD задаю для своей плиты модуль упругости бетона, согласно известных рекомендаций в 5 раз ниже начального модуля упругости. Получаю "бешенные" перемещения... И вот решил я по сему поводу углубиться в тему "какой же все таки реальный модуль упругости принять".

Процесс итерационный. Задаваясь начальным модулем упругости (пониженным с учетом трещенообразования) получаю армирование в плите. Как мне теперь пересчитать нужную характеристику?

Залез в СП 52-101-2003. Заинтересовала изгибная жесткость эемента D=Eb1*Ired, (7,31)
где Ired=I+Is*a1+I`s*a2 (7,39)
Eb1=Rb/"эпсилон b1,red" (5,9)

Отсюда я делаю вывод: нормы наставляют нас менять момент инерции сечения. Но так как в КЭ программе изменить момент инерции не представляется возможным, могу ли я эту разницу пересчитать на модуль упругости... т.е. изгибная жесткость железобетонного элемента с учетом арматуры D=Eb(иск)*I=Eb1*Ered, так как I величина постоянная из этого уравнения я выражу Eb(иск) (искомую величину):
Eb(иск)=Eb1*Ered/I

мой вопрос следующий: справедливы ли мои рассуждения? Имею ли я право так делать?

PS время 0:41 воскресенье, понимаю что в ближайшее время квалифицированных советов не получу, но надеюсь все таки дождаться помощи. Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 26.04.2009 в 11:17. Причина: Исправления
Просмотров: 208850
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:48
#301
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
P.S. Надеюсь, после пробежки я увижу тут парочку постов от интересующихся
Призменная прочность это хорошо, но она получена непосредственно из испытаний, т.е. без коэффициента запаса. А если пересчитывать кубиковую прочность по формулам тех лет в расчетную призменную, то получаем ~117 кг/см.кв. что отличается от В20(1 ПС) всего на 1,6%. а т.к. мы считаем прогибы от расчетных нагрузок, то это то что нам нужно.
И это еще семечки - по сравнению с расчетами предельных моментов по нормам тех лет - разница есть.
 
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:54
#302
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Господа, финал Лиги Чемпионов, не могу пропустить. ЛИС, может сделаем проще. Напишите все характеристики, дабы не тратить ваше и наше время, для бетона и арматуры. Думаю, так будет проще и лучше.
Если это наглость, то я готов разбираться дальше
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 16:31
#303
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


добавил графики для наглядности
Offtop: теперь для диплома надо "придумать" аналогичные, с учётом упрочнения при динамических нагрузках...
Вложения
Тип файла: zip деформационные характеристики B25 A400.zip (12.6 Кб, 164 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 16:10
#304
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Итак вот что пришлось родить, чтобы развеять сомнения.
будут замечания - обсудим.
Вложения
Тип файла: doc мысли(предпосылки).doc (33.0 Кб, 352 просмотров)
 
 
Непрочитано 20.06.2009, 15:01
#305
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


продолжаю вещать ...
набрался наглости и в физ. механические характеристики балочек заложил кубиковую прочность , полученую в ходе испытания балочек . Все остальные характеристики для бетона взяты как для В20 .
Итак :

Опыт 1 . балка БНн-14,16. Нагрузка 0,81т/м .
теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=18,42 см2/м
фактическая площадь нижней арматуры 2ф10АIII Ах(-)=19,625 см2/м
фактическая площадь верхней арматуры 2ф10АIII Ау(+)=19,625 см2/м
неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-22,7 мм
фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-21,5 мм

Опыт 2 . балка БН-30,32 . Нагрузка 0,472т/м .
теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=9,43 см2/м
фактическая площадь нижней арматуры 2ф10АIII Ах(-)=19,625 см2/м
фактическая площадь верхней арматуры 2ф10АIII Ау(+)=19,625 см2/м
неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-12,7 мм
фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-10,8 мм

Опыт 3 . балка БНн-6,8 . Нагрузка 0,8995т/м .
теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=21,26 см2/м
фактическая площадь нижней арматуры 2ф10АIII Ах(-)=19,625 см2/м
фактическая площадь верхней арматуры 2ф10АIII Ау(+)=19,625 см2/м
неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=пока бредовый результат , поэтому не публикую
фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-10,8 мм

Опыт 4 . балка БНн-18-2Р . Нагрузка 1,152т/м .
теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=27,08 см2/м
теоретическая площадь верхней арматуры Ах(+)=4,37 см2/м
фактическая площадь нижней арматуры 2ф14АIII Ах(-)=38,5 см2/м
неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=-24,8 мм
фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-22,1 мм

Опыт 5 . балка БНн-26,28 . Нагрузка 1,106т/м .
теоретическая площадь нижней арматуры Ах(-)=26,4 см2/м
теоретическая площадь верхней арматуры Ах(+)=3,46 см2/м
фактическая площадь нижней арматуры 2ф14АIII Ах(-)=38,5 см2/м
неупругий прогиб с уч фактического армирования UZ=пока бредовый результат , поэтому не публикую
фактический прогиб под длительнодействующей нагрузкой UZ=-17,0 мм
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 20:12
#306
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Здравствуйте, что бы не создавать новую тему спрошу тут:
Какой модуль упругости колонн и перекрытий надо задавать при расчете армирования, и каким образом позже его можно уточнить. Собираюсь делать дипломный проект -пытаюсь разобраться.
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 20:23
#307
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


puma, читай СП 52-103-2007
п.6.2.5-6.2.7
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 20:56
#308
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Спасибо за ответ. а тогда как и по каким пунктам норм, зная арматуру, уточнять жесткостные характеристики для проверки правильности подобранной арматуры по первой группе пред. состояний?
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 21:03
#309
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Что первой что по второй СП 52-101-2003 и пособию к оному
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 21:10
#310
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Если я не ошибаюсь - там только даны коэффициенты к начальному Eb, и они не учитывают кол-во арматуры (имеется ввиду лин. расчет). если ошибаюсь, если не сложно - укажите ошибку
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 21:15
#311
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


puma, арматура там учитывается путем изменения момента инерции сечения. Общий смысл таков - модуль упругости бетона под нагрузкой падает вместе с ним падает жесткость железобетонного элемента модуль упругости арматуры приводиться к модулю упругости бетона а момент инерции арматуры повышается на коэффициент привдения итого общий момент инерции сечения с арматурой будет выше чем просто железобетонного элемента, этим самым жесткость несколько повышается.
В целом жесткость все равно снижается, что сособенно важно учитывать при расчете по 2-му предельному состоянию. Как учитывать правильно - другой вопрос.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 21:26
#312
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


спасибо за развернутый ответ. тогда возникает такой вопрос, который кажется поднимался в этой теме: после получения арматуры - необходимо ли ее перепроверять на новые моменты ? (так как жесткостные характеристики изменились - значит будет перераспределение усилий), и как собственно подготовить данные для программы? (там задается только модуль упругости.)
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 21:36
#313
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


puma, ну раз вы прочитали тему то сами для себя ответьте на этот вопрос. Четкого ответа нет. Кто то считает что ПРАВИЛЬНО считать можно только в нелинейной постановке, что практически нереально в условиях проектирования. Другие с тем, что так будет правильнее не спорят, но высказываются за то что вполне допустимо вычислить модуль упругости приблизительно для армированного сечения... Итого имеем рекомендации СП 52-103-2007,что для большинства случае вполне допустимо (ЖБ монолитные здания как правило по 2-му предельному стостоянию вполне "проходят"), а для отдельных элементов (типа моей 3-х метровой консоли либо нелинейный расчет, либо ручной, либо с "шаманским" модулем упругости, учитывающим армирование сечения...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 22:03
#314
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Благодарю Вас за помощь, что помогли разобраться. теперь стало более менее ясно.
puma вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 07:48
#315
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


Здравствуйте, вопрос конкретный личный, но вписывается в рамки этой темы. В Stark ES никак не могу найти как расчитать ж/б балку или раму(не принципиально) с учетом физ нелинейности. В характеристиках материала не могу найти никаких намеков..
whale вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 08:58
#316
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


whale, воопрос вообще никак не вписывается в рамки темы. Найдите или создайте тему про STark
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 09:26
#317
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


whale, http://www.google.ru/cse?cx=partner-...chid%3D3733411
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 10:52
#318
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Кусок статьи из журнала «Бетон и Железобетон» №1 2007 г.

Цитата:
Расчет КЭМ нового сборно-монолитного каркаса проводится в два этапа. Сначала его ведут при нагрузках, при которых моменты во всех элементах каркаса не превышают Мсrс, значения модуля деформации, водимого в расчет, соответствует начальному модулю упругости. На втором этапе при нагрузках, превышающих Мсrс, предлагается следующий метод учета нелинейной работы каркаса. Значение модуля деформаций Есrс для элементов с трещинами, вводимое в расчет, определяется итерационным методом. При этом каждому значению М, превышающему Мсrс, соответствует свое значение Есrс, определяемое по формуле
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 149
Размер:	9.5 Кб
ID:	29415
где I - момент инерции сечения элемента без трещин; Есrс - модуль упругости, который учитывает нелинейную работу элемента.

Значения прогибов, полученные при расчете КЭ модели, для большинства элементов в среднем не превышают 10% прогибов, полученных опытным путем. Это говорит о том, что применяемая методика моделирования и расчета достаточно точно отражает фактическую работу новых сборно-монолитных каркасных систем. Места образования трещин в конечно-элементной модели и в испытанном фрагменте каркаса совпадают.
В целом предложенная методика достаточно точно отражает реальную работу новых сборно-монолитных каркасных систем.
PS: Ежели есть у кого данный журнал, отсканьте пожалуйста данную статейку полностью и выложите в теме.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 10:57
#319
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вырезка из журнала, выложенная Armin, не очень понятно как это применить на практике при расчете МКЭ
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 10:59
#320
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Правильнее было бы
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Значения прогибов, полученные при расчете КЭ модели, для большинства элементов в среднем не превышают 10% ЗНАЧЕНИЙ прогибов, полученных опытным путем. Это говорит о том, что применяемая методика моделирования и расчета достаточно точно отражает фактическую работу новых сборно-монолитных каркасных систем.
Иначе двусмысленность получается.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54