| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Покакзатель текучести
Конструктор
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 26650
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Экстраполяция значений - R и f за пределы таблицы не допускается. В этих случаях н.с. сваи необходимо определять по результам натурных испытаний свай. Но в отчетах по ИГ могут даваться величина н.с. сваи по результатам статзондирования, их можно принять, но только как предварительные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
Если предел текучести Il>1(по боковой поверхности), Il>0,6(под нижним концом) - слой считается слабо несущим, СНиП не рекомендует ставить сваю в таких слоях. Расчетные сопротивления в таком слое на столько малы, что при расчете их не учитывают. Заглублять нужно на большую глубину, если позволяют изыскания.
Последний раз редактировалось JaMP!s, 30.10.2007 в 09:05. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не учитывается. При расчете свай учитываются показатели текучести для глинистых грунтов, вид и плотность для песаных грунтов. Глинистый грунт при степени водонасыщения близком к 1,0 может иметь твердую и полутвердую консистенцию.
JaMP!s предлагает опирать сваи на более прочные грунты -если это по данным изысканий приемлемо, то лучше всего пойти по этому пути. Но и в этом случае необходимо проводить натурные испытания свай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
AMS,
Натурные имеется ввиду испытания доп. сваями ГОСТ 5686-94 Если нет возможности делать натурные испытания. Есть еще другой вариант, но это в крайнем случае! Задаться отказом для конкретного дизель молота (если это забивной способ погружения), и забивать сваю пока не получишь нужный отказ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
На счет 0,2 - согласен, т.к. таким образом вы занижаете расчетное сопротивление по боковой поверхности, а на счет 1,0 не согласен, Вы таким образом подводите свой расчет под сомнение, лучше вобще не учитывать такой слой!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
СНИП дает очень заниженные значения расчетного сопротивления грунта по боковой поверхности особенно для текучих грунтов. На практике (по данным испытаний) эти значения всегда значительно выше даже для грунтов с показателем консистенции превышающим еденицу. При этом при расчете по СНиП коэф. запаса 1,4.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Граничные значения, взятые при консистенции >1 приведут к заведомо не верным результатам, т.к. дадут ЗАВЫШЕННУЮ несущую способность сваи. При консистенции >1 может быть такое состояние, что свая утонетть от собственного веса. При консистенции <0,2 можно брать и по 0,2 - но верхняя граница >1 - очень неопределенная штука. В ведре воды растворите 1 кг глины - формально тоже грунт с консистенцией, превышающей 1,0. Экстраполяция за табличные значения возможна только, если это не уменьшает надежности проетного решения.
По поводу испытаний - если в конкретной ситуации их нельзя проводить - то это нарушение требований СНиП. Олег - определение н.с. сваи по ф-ле СНиП в конкретной ситуации должна подтерждаться наутрными испытаниями. Коэффициент 1,4 - это не защита от экспертизы, но предмет для дискусии - согласен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
AMS
Теоретически да. Принимая показатель консистенции = 1 мы как бы завышаем несущую способность боковой поверхности сваи. Но мое мнение – данный эффект может проявляться на участке не более 1-1,5 м от поверхности грунта. Если посмотреть значения табл.2 при IL=1 там значения очень малы 200 – 700 кг/м2. По опыту проведения стат. испытаний выдергивающей нагрузкой в водонасыщенных грунтах они и близко не стояли с натурными значениями как для забивных так и для буровых свай (возможно только для нашего региона) при том что испытания проводились в грунтах с показателем текучести в водонасыщенном состоянии и 1,7 и 2 и более. Можно конечно и совсем не учитывать такой слой – дело сугубо личное. С ув. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
_Oleg_ - Вы правильно заметили, что определение значений R и f при IL>1 есть проблема конкретного региона, для конретных инженерно-геологических условий. Составляение региональных таблиц для расчета свай, модулей деформации, других характеристик в свое время было очень даже преспективным направлением для соискателей ученых степеней. После прохождения соответствующей прцедуры через Госстрой они утвеждались и использовались в практике проектирования вполне официально.
А те значения, которые приведены в таблицах СНиП - это как средняя температура по больнице - у одних жар ![]() ![]() ![]() Отсюда и такой дикий коэффициент надежности 1,4. И не кто не решился за 50 лет его существования в общесоюзных нормах взять на себя ответственность его пересмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
AMS
![]() Я спокойно отношусь к результатам (их малой величине) полученным по СНиП т.к. все решения о несущей способности свай принимаются по результатам стат испытаний, аналогии и другим факторам подтверждающим несущую способность свай: забивные - величина отказа, буроинъекционные - максимальная величина крутящего момента... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Конкретные случаи:
1. по классической методике снип для висячих свай несущая способность по грунту получилась 103тс, по испытаниям свая несет 250тс (свая буронабивная d=620мм l=13м, Липецкая область). Вопрос: какую несущую способность Вы бы заложили? 100тс? т.е. сделали бы 2 раза больше свай, чем на самом деле нужно? если ориентироваться только на нормы, тогда зачем проводить натурные испытания свай? только чтобы подтвердить , что несет 100тс ? 2. по классической методике снип для висячих свай несущая способность по грунту получилась 100тс, по испытаниям свая несет 200тс (свая буронабивная d=550мм l=35м, Питер). Вопрос: какую несущую способность Вы бы заложили? 100тс? т.е. сделали бы 2 раза больше свай, чем на самом деле нужно? если ориентироваться только на нормы, тогда зачем проводить натурные испытания свай? только чтобы подтвердить , что несет 100тс ?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
п. 7.1.6 СП
При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями подраздела 7.3, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, испытаний грунтов эталонными сваями или по данным динамических испытаний свай. В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации 7.3. |
|||
![]() |