Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
viqa, вы смотрели мою схемку из поста #54? Всё ли там правильно?
Меня смущает маленький момент - либо неправильно задаю ветровую нагрузку, либо что-то не то со схемой... Когда перегоняю в Лир СТК, сечение колонны выходит двутавр 26К1 - это меня смущает... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
[quote=Mirotvoretz;579117схемку из поста #54? [/QUOTE]
у вас жесткое опирание фермы, это учтено при конструировании узла? я бы делала шарнирное не хватает ветра действующего в уровне фермы у меня нагрузка была 2,2 т на м.п. фермы, немного больше колонны из плоскости раскреплены, двутавр Ш получился лира подбирает сечения перебирая по порядку, нет у нее человеческой логики. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
viqa, при опирании фермы на колонны вроде бы задавал шарнир: разрешены перемещения по X и поворот UY - поправьте, что не так? Правильно ли я задаю ветер как равномерную нагрузку по всей длине колонны? И ещё: нагрузку от ветра на ферму задавать аналогично?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
извините если невнимательно посмотрела, у меня лира на служебном нотбуке, дома его не подключить к интернету, я сиже на домашнем лень перекидывать если это плоская рама, то шарниров достаточно
ветер на колонну равномерно распределенна, в верхней точке сосредоточенная нагрузка на высоту от верха колонны до верхней точки парапета или отметки конька - что выше, можно по правилам приложить к ферме, но погрешность будет небольшая, чтоб тратить время |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Надо подправить:
Расчетное сопротивление - а то вроде в первом посте С235. Коэф. условий работы, Коэф.надежности по ответственности - вряд ли это особо ответственное здание. И нагрузка вроде сначала была 15 т. А так - верно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Спасибо.
Подправил коэф.условий работы -0,95 и коэф. надёжности - 0,95. Правильно ли заданы нагрузки - в частности момент и ветровая? Цитата:
И ещё: кристаллу можно доверять? - что-то у меня сомнения по поводу получаемого сечения... Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 07.06.2010 в 07:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Сверить кристалл можно с тем же скадом в постпроцессоре проверок, там такие же проверки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Неверно принята расчетная схема стойки. Стойка у тебя с защемленным нижним концом и шарнирным верхним или по аналогии балка с защемленной и шарнирной опорой, загруженная равномерной нагрузкой.
При q=0.42т/м момент в защемлении равен 4.25тм и средней трети высоты - 2.39тм. Поперечная нагрузка в защемлении - 2.36т, по верху стойки - 1.42т. Предельная допустимая гибкость стойки по табл.19 СНиП в обеих направлениях - 150 и при расчетной длине 6.3м можно принять элемент с радиусом инерции 6.1см. Стойка из 25Ш1 не устойчива из плоскости рамы, т.к. i=4.18см. Необходима установка межколонных распорок. Предлагаю принять стойки из гнутосварного квадратного профиля 180х180х5. Устойчивость обеспечена и экономия стали на стойках 39%. В первом посте ты должен был указать: - климатические условия местности; - назначение здания; - отапливаемое или не отапливаемое; - материал стен и покрытия. Судя по ветровой нагрузке 420/6=70кг/м2 здание строится на побережье штормового моря. Так ли это? Кто ты по образованию: электрик, сантехник, ...? Но не строитель! Зачем берётесь не за своё дело!?
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
30 К1 в данном случае никак не вызывает подозрений: отношение толщины к ширине стенки 1:25 и 1:10 полки. Да и Ш тоже. При нагрузке 20 тн, 0,42 т/м, высоте 9 м и мю 0,7 и 2 сечения 30 К1 или 40Ш1 используются на 30-40 %. О каком редуцировании можно говорить при такой картине НДС и таких толстенных листах? Вес одной колонны при таких сечениях 800 кило ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.06.2010 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Но то она и коробочка - ей и положено редуцировать. Я позволил себе выделить Ваши слова, как полностью справедливые в отношении "гнутиков",... но "Ш" и "К" редуцирующие...., может (со слабой надеждой в голосе - они этим не занимаются все таки?) Разработчик показывал как то сколь незначительно редуцируют "толстые" сечения - можно было смело пренебречь тем редуцированием. Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:26. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Но Вы, как всегда, предоставили интересную информацию - подумать надо. Спасибо. Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:27. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Нужна серия 1.020-1/83 | Колян | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 06.10.2014 10:26 |
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 22 | 23.06.2010 20:32 |
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |