Определение расчетных длин элементов многоэтажной рамы
belmende
 
проектировщик, обследователь
 
г. Тула
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 109

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу Вас проверить правильность определения коэффициентов свободных длин стоек рамы. Чертеж рамы прилагаю. Колонны постоянного сечения - двутавр 35ш1 по СТО. Ригели тоже 35ш1. Узлы сопряжения ригелей с колоннами - рамные. Соединения с существующими конструкциями нет. Опирание на фундаменты жесткое. Верхняя балка покрытия опирается сверху шарнирно. Вот коэффициенты, которые получились. Первый этаж - 1,5; второй, третий этажи - 2,0; верхний этаж - 2,0. Жду Ваших ответов как можно скорее.

Вложения
Тип файла: pdf Рама.pdf (29.9 Кб, 1379 просмотров)

Просмотров: 48231
 
Непрочитано 17.10.2011, 20:29
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Сколько вариантов загружениий схемы зададите - столько вариантов свободных длин стержней и получите.
В связи с этим у меня есть вопрос. Не пользовался по серьезному расчетными комплексами, мелкие объекты не в счет. Очевидно, что при разных вариантах нагружения различные расчетные длины и в том числе внутренние усилия. Причем наиболее неблагоприятное нагружение для того или иного элемента в общем случае неочевидно. Ведь взять тот же пример многоэтажного каркаса - какие-то этажи могут быть загружены больше, какие-то меньше, и в пределах этажа нагрузка может быть неравномерна. Как решается этот вопрос практически? Все-таки задается набор вариантов загружения, которые, как думается расчетчику, могут дать наиболее неблагоприятные усилия и расчетные длины или как-то иначе?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 08:12
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
.. Ильнур, вы сказали 1 или максимум 2. Что я должен получить в итоге?
В итоге Вы должны удовлетворить нормативные требования по предельной гибкости. Для этого Вам нужно почитать про то, ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ и с КАКОЙ ЦЕЛЬЮ выработаны предельные гибкости. Затем попытаться установить ЛОГИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ между предельной гибкостью и устойчивостью как таковой. И не найдя НИКАКОЙ связи, наконец-то перестать дергать других вопросами типа:
Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Хотите сказать, что это мю я должен выдумать из головы, а потом получив сечение для такого коэффициента проверить общую устойчивость системы???
Выдумать из головы мю Вам ПРИДЕТСЯ в силу НЕСВЯЗАННОСТИ расчетов на устойчивостиь с каким-то там предельными гибкостями.
В последний китайский раз: расчет на устойчивость - ОДНО, проверка на непревышение нормативной гибкости - СОВСЕМ ДРУГОЕ. Я уверен, что когда-либо предельные гибкости УБЕРУТ из норм, как необоснованные НИЧЕМ, или хотя бы пропишут, что при такой проверке считать за расчетную длину ФИЗИЧЕСКУЮ (мю=1).
Как поняли?
Если правильно поняли, то сами сможете ответить на свой вопрос:
Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
и если система устойчива, то те коэффициенты, которыми я задался уже ничего не значят??? и какую ценность для меня в таком случае представляют длины, полученные Вами в скаде?
Правильный ответ для сверки: На устойчивость систему проверяют БЕЗ РАСЧЕТНЫХ ДЛИН, классическим способом, в упругой постановке (когда я описываю алгоритм вычисления КЗУ в СКАДе, малость утрирую его - на деле это достаточно сложная "выкладка" - КЗУ системы не совпадает с КЗУ наиболее уязвимого элемента). И потом уже ИЗ ЭТОГО РАСЧЕТА (вычислив величину Запаса Устойчивости Системы) получаем РАСЧЕТНЫЕ длины. Они предназначены для проверок ЭЛЕМЕНТОВ на устойчивость при СЖАТИИ. Вот такую ценность представляют полученные в СКАДе расчетные дины.
Цитата:
пробовал такую же схему задавать в пространственном варианте со связями, перекрытиями и т.д., так он вообще по 400-500 м считал
В пространственной постановке вычисление идет в двух плоскостях - это раз, и самое интересное, что КЗУ системы вычислится с учетом вклада в "отпорность" системы например какой-нибудь горизонтальной связи - естественно, для других элементов "недогруз" будет огромным. Для понимания кухни классического анализа системы на устойчивость нужно углубленно изучить например спецкурс "Устойчивость стержневых систем" или другое.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.10.2011 в 08:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 10:55
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Причем наиболее неблагоприятное нагружение для того или иного элемента в общем случае неочевидно. Ведь взять тот же пример многоэтажного каркаса - какие-то этажи могут быть загружены больше, какие-то меньше, и в пределах этажа нагрузка может быть неравномерна. Как решается этот вопрос практически? Все-таки задается набор вариантов загружения, которые, как думается расчетчику, могут дать наиболее неблагоприятные усилия и расчетные длины или как-то иначе?
Ну, вы мыслите в правильном направлении. Расчет то не прямой, а поверочный. Вы же сами задаете расчетную схему со всем размерами, жесткостями, характеристиками узлов и т.д. В общем случае - еще и несколько расчетных схем для одного и того же сооружения рассматривают. Корректность той или иной расчетной схемы также неочевидна. Получается - параметрическая задача со многими неизвестными. Есть мнение, что составление расчетных схем скорее искусство, но не ремесло.

Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Но 18 м для колонны по-моему слишком круто.
В строймехе нет такого понятия "круто". Сомневаетесь? Обоснуйте другой результат.
Я так понимаю, что ПОИСК вы не используете. (А то Ильнура вон уже до белого каления довели. Он все пишет многократно "китайские" предупреждения, но народ на форуме не внемлет, а каждый раз ждет информацию на блюдечке с голубой каемочкой. )
Тогда самостоятельно попробуйте решить задачу на устойчивость - имеется самая простая п-образная рама, ну пусть с жесткими узлами в основании и с шарнирно опертым ригелем. На одну колонну поставили нагрузку 10 т, а на другую - пусть нагрузка приходит мизерная, ну пусть бабочка на нее села (а то и сжатия в колонне не будет, и расчетную длину вроде как и не определишь). И попробуйте определить расчетные длины элементов. А потом будете кричать что круто, а что - нет.

Что касается расчетов в пространственной постановке. Понятие расчетной длины по Ясинскому дано для плоской задачи. Надеюсь, вам известно что под расчетной длиной понимается длина условного шарнирно опертого по концам стержня, а вот эти его концы располагаются в точках перегиба кривой линии по которой изгибается реальный стержень. Но стержень то гнется по синусоиде. А это плоская кривая. Ну и где вы в пространственной задаче будете искать эти точки перегиба? Ведь там стержень гнется в пространстве по пространственной трехмерной кривой.

belmende, вы о себе хоть что-нибудь напишите. Вы вуз закончили или еще студент? По какой специальности. Кем работаете? А на работе (или в вузе) вам что - не у кого про устойчивость стержней спросить? Ну, допустим, они SCAD не знают, но строймех то должны знать.
Вот ни разу на форме не видел, чтобы хоть кто нибудь написал что то вроде:"У меня возникла проблема ... Старшие товарищи предлагают решить ее вот так ... А мне кажется, что надо поступить вот эдак ... Давайте это обсудим." Куда там! Ни с кем не советуясь - сразу на форум. И чтоб сразу (немедленно!) ответили и готовое решение ему выложили!
У меня такое впечатление - "не ладно что-то в датском королевстве!" Студентов учить строймеху что ли перестали? Форум просто завален темами об устойчивости стержневых систем.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 11:11
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что ПОИСК вы не используете. (А то Ильнура вон уже до белого каления довели. Он все пишет многократно "китайские" предупреждения, но народ на форуме не внемлет, а каждый раз ждет информацию на блюдечке с голубой каемочкой. )
На самом деле поиск поможет, но не сильно. Ведь в похожих темах рассматриваются другие расчетные схемы, а значит могут быть нюансы. Поэтому всегда хочется пояснений по своей задаче. Если уж встретится по поиску абсолютно идентичная, то тогда бы и вопросов не возникало (при условии что в той теме все разжевано). А раз такое дело, то темы по устойчивости неизбежно будут появляться. Это показатель того, что данная тема недостаточно изучается в ВУЗах. И не надо по этому поводу доходить до белого каления и еще как-то выражать свое недовольство, все ж таки форум для того и существует, чтобы обсуждать различные вопросы по проектированию в преломлении на конкретную задачу. Если бесит появившаяся тема - можно ее просто поигнорировать
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 11:28
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...в похожих темах рассматриваются другие расчетные схемы, а значит могут быть нюансы....
Нюансы есть конечно.
Если владеете СКАДом, проанализируйте на устойчивость вот такую схему.
Ну и для тренировки поменяйте тип элементов с 2 на 1 и попробуйте вычислить расчетные длины элементов.
Вложения
Тип файла: zip устой мачты.zip (3.0 Кб, 153 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 11:40
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если владеете СКАДом, проанализируйте на устойчивость вот такую схему.
СКАДом владею очень плохо, даже не смог определить какие нагрузки входят в загружение 1, что уж говорить о расчете устойчивости Я считаю в Gen3dim, но и там расчеты по устойчивости только начал постигать и пока моих умений хватает только на определение расчетных длин элементов, а хотелось бы уметь вчленять элемент, ответственный за потерю устойчивости системы
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 12:45
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
СКАДом владею очень плохо, даже не смог определить какие нагрузки входят в загружение 1, что уж говорить о расчете устойчивости Я считаю в Gen3dim, но и там расчеты по устойчивости только начал постигать и пока моих умений хватает только на определение расчетных длин элементов, а хотелось бы уметь вчленять элемент, ответственный за потерю устойчивости системы
Увидеть "воочию" нагрузки в загружениях можно находясь в "Расчетная схема" - "Загружения" и нажав на кнопку "значения нагрузок" и "...(разные)...нагрузки" в фильтре отображений.
Там две узловые на верхние узлы и соб. вес.
В этом примере как раз случай, когда никто не ответственен за потерю устойчивости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 13:00
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Увидеть "воочию" нагрузки в загружениях можно находясь в "Расчетная схема" - "Загружения" и нажав на кнопку "значения нагрузок" и "...(разные)...нагрузки" в фильтре отображений.
Сделал как вы описали - нагрузок не видно. Количество отсеков по высоте принципиально? Я бы собрал схему в ген3дим.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 13:14
#29
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этом примере как раз случай, когда никто не ответственен за потерю устойчивости.
Можете пояснить, как Вы сделали такой вывод?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-10-18_131300.jpg
Просмотров: 468
Размер:	22.7 Кб
ID:	68012  
 
 
Непрочитано 18.10.2011, 13:16
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Здесь есть по этой теме...
Вложения
Тип файла: djvu Перельмутер_Расчетные модели и анализ.djvu (285.6 Кб, 378 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 13:23
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Можете пояснить, как Вы сделали такой вывод?
Если во всех узлах ввести шарниры, то при данной нагрузке ни один элемент не теряет устойчивости (для всех мю=1).
Однако сооружение теряет устойчивость как консоль.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 13:49
#32
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
поменяйте тип элементов с 2 на 1
посмотрел...
При типе 2 - разные расчетные длины, а при 1 - все расчетные длины 0.

Нитонисе, на самом верху к стойкам приложены 2 узловые нагрузки по 4т
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:00
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
а при 1 - все расчетные длины 0.
не 0, а вообще отсутствуют, скад такое не сумел посчитать, хотя распределение энергии получается вполне логичное, т.е. есть элементы, ответственные за потерю устойчивости
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если во всех узлах ввести шарниры, то при данной нагрузке ни один элемент не теряет устойчивости (для всех мю=1).
а вот, если именно ввести шарниры во всех узлах, при типе 2, свободные длины вычисляются, но их значения довольно странные... и также имеются элементы ответственные за потерю устойчивости системы

Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.10.2011 в 14:07.
 
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:02
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
... при 1 - все расчетные длины 0..
Это не 0. Знак *** обычно означает, что расчетная длина не определена, т.к. элемент не теряет устойчивости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:22
#35
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а вот, если именно ввести шарниры во всех узлах, при типе 2,
Как такое возможно? По опыту, скад будет ругаться на геометрически изменяемую схему, так как узлы накак не закреплены

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не 0. Знак *** обычно означает, что расчетная длина не определена, т.к. элемент не теряет устойчивости
*** стоят в элементах, в которых нет сжатия, а "0" во всех остальных случаях. Отчеты пралагаю.

ЗЫ. Посмотрел в "Печать таблиц" там действительно все " *** "
Вложения
Тип файла: doc мачта мю_тип 2.doc (176.0 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: doc мачта мю_тип 1.doc (176.0 Кб, 118 просмотров)

Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 18.10.2011 в 14:28.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:26
#36
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Как такое возможно?
Возможно, если шарниры ввести на концах n-1 стержней, сходящихся в узел
Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
*** стоят в элементах, в которых нет сжатия...
У меня и в сжатых элементах ***
 
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:33
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
У меня и в сжатых элементах ***
И у меня. Пусть даже "0".
Весьма странная гипотеза заложена в анализ устойчивости...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:53
#38
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
шарниры ввести на концах n-1 стержней
это меняет дело)

А про ноли - вопросы к разработчикам раздела "Документирование".
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 16:13
#39
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поэтому всегда хочется пояснений по своей задаче. Если уж встретится по поиску абсолютно идентичная, то тогда бы и вопросов не возникало (при условии что в той теме все разжевано).
Дело в том что жевать можно до бесконечности. Для всех не разжуешь. Точно также - примеров в учебниках на всех и все случаи в жизни не напасешься. Так что приходится самому "шевелить мозговой извилиной".


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если бесит появившаяся тема - можно ее просто поигнорировать
Дело в том что , к сожалению, такие темы уже стали просто игнорировать очень осведомленные люди. Например, IBZ заявил что зарекся участвовать в обсуждении подобных тем.
Так что, Нитонисе, если начнут следовать вашему совету, то вы рискуете оказаться в роли вопиющего в пустыне.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 16:45
#40
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


К сожалению IBZ заявил о покидании форума полностью, а не только подобных тем.
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение расчетных длин элементов многоэтажной рамы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение расчетных длин для металлических елементов решетчастых конструкций. fresh235 Металлические конструкции 1 30.11.2010 17:54
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Численное определение свободных длин элементов eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 28.11.2008 08:38