Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей. - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.

Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2009, 02:40
Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311

Не могу найти методику расчета данного узла, хотя он достаточно часто встречается. Может кто-нибудь сталкивался с ним?

Кстати, хочу обратить внимание, что в приложении к СНиП стальные конструкции ошибка в формуле 92. N не надо делить на d (по запарке можно пропустить)!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел1.dwg (32.5 Кб, 8011 просмотров)

Просмотров: 27698
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:49
#41
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


А интересно.
В "Рекомендациях по фланцевым соединениям стальных конструкций" в п.4.1 "Растянутые участки фланцев передают внешние усилия через предварительно натянутые пакеты "фланец-болт", сжатые - через плотное касание фланцев".
Тогда зачем геморой с фрезеровкой внешней грани фланца нижнего пояса фермы?
igorni вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:52
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Тому есть объяснения. Это долго излагать...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:53
#43
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Фланец достаточно сильно ведет при приварке к поясу и ребрам. Требования по монтажу фланцевых соединений - что бы щуп толщ. 0.4мм невходил в щель между фланцами.. как то так звучит. И когда 400-600 тонн ферм собрано, а технадзор начинает задавать вопросы о соответствии СНиП тут не только концы отпилишь )
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:02
#44
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


СНиП 3.03.01-87
4.18. Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм.
Вы об этом? Неужели в соединении на высокопрочных болтах (затянутых с "атомным" усилием) можно не выполнить это требование?

PS Виноват. Не тот параграф привел.
4.36. ...Зазор между соприкасаемыми плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускается. Щуп толщиной 0,1 мм недолжен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта. Это уже круче.
И всеже где логика?

Последний раз редактировалось igorni, 07.05.2009 в 16:09. Причина: Ошибся
igorni вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:16
#45
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


логика в том что фланец от сварки выгибается невообразимым пропеллером. ВП болты его затягивают конечно. но в большей части стыков щуп проникает дальше чем по снипу. И когда объект большой, а технадзор придирчивый.. ))
У нас и проектирование и изготовление и монтаж, на чужого дядю все уже не свалишь. Вобщем сейчас принято решение в свох проектах уходить от фланцевых стыков. если они есть, то фрезеровать.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:36
#46
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


str02,

Спасибо за узелок.
Интересно , что Вы скажите если на верху будет подобное сочленение ферм. Будет это работать?

Было бы хорошо, а то постояно тыкают в зазоры на фланцевом соединении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел99.jpg
Просмотров: 659
Размер:	42.9 Кб
ID:	20020  
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:53
#47
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


к верхним стыкам вроде претензий небыло. он сжатый, и болты там чисто конструктивные. Да и ребер так нет. видимо фланец от сварки не уводит.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:01
#48
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


str02,

Да нет фланец от сварки ведет, сжимающие нагрузки приличные, и при зазоре во фланцах сварные швы работают не равномерно, даже могут появлятся растягивающие напряжения, и проверяющие с щупом туда лезут.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:36
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В-общем до приложения нагрузки зона под ВП-болтом (шайбой) должна быть преднапряжена на всю толщу фланцев. Иначе работа соединения будет отличаться от расчетного. А местная воздушная линза между фланцами - это признак отсутствия контакта и соответственно преднатяга.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 17:03
#50
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
это выглядит вот так. Считается даже школьницей.
Мне стыдно признать, но я не школьница в свете расчёта узла. Мне бы хотелось попросить ссылку на литературу с этим узлом. Будьте любезны!!!

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Есть в любом учебнике
Сколько не читал учебников и пособий нигде не встречал описания такого соединения. Ссылку, плиииз!
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 17:17
#51
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Эх, узел str02 не могу посмотреть. Подозреваю, что там фрикционный с накладками?
024 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 17:44
#52
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Расчет узла фермы из ГСП с тремя элементами решетки мне представляется следующим. Все зависит от отношения c/b для левого и правого раскосов. Если c/b > 0.25 для обоих раскосов, то мы имеем три "У"-образных узла. Если c/b для одного раскоса > 0.25, а для другого <= 0.25, то имеем один "У"-образный узел и один "К"-образный узел. Если же с обоих сторон раскосы расположены достаточно близко к стойке (т.е. c/b <= 0.25), то имеем два "К"-образных узла. Ну а расчет таких стандартных узлов в Пособии имеется.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 19:06
#53
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


to 024
вот он какой!!!!!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 637
Размер:	32.6 Кб
ID:	53694  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 20:48
#54
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Обычное фрикционное соединение на высокопрочных болтах.
- Определиться с диаметром болтов (например 24 мм)
- По усилию в поясе надо подобрать количество болтов (по усилию натяжения болтов, коэф. трения и количеству поверхностей трения) в СНиП есть.
- Расставить болты и подобрать толщину фасонки (расчет на прочность по ослабленному отверстиями сечению.) Аналогично подобрать накладки.
- Расчитать длину сварных швов соединения фасонки с поясом.
- Проверить прочность примыкающей к узлу части пояса (По руководству по проектированию из ГСП или пособию к СНиП см. картинку)

Кажись так расчитывается данный узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 654
Размер:	62.8 Кб
ID:	53711  

Последний раз редактировалось 024, 13.02.2011 в 23:19.
024 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 11:28
#55
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
- Расчитать длину сварных швов соединения фасонки с поясом.
Шов считаете обычным способом безо всяких хитрых коэффициентов условия работы? Строго говоря, в пособии (см. картинку выше) про швы рассказывается только для узлов типа Ф
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 14:05
#56
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Шов считаете обычным способом безо всяких хитрых коэффициентов условия работы? Строго говоря, в пособии (см. картинку выше) про швы рассказывается только для узлов типа Ф
В нашем случае обычные швы, без всяких хитростей.
024 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 14:30
#57
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


024, узел понравился. Решает проблему стыка, когда сэндвич нужно подвесить к нижнему поясу фермы (бывает такое).
Интересно, почему в серии все-таки применили другое решение?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 14:43
#58
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
024, узел понравился. Решает проблему стыка, когда сэндвич нужно подвесить к нижнему поясу фермы (бывает такое).
Интересно, почему в серии все-таки применили другое решение?
Мы тоже перешли на такие стыки, вместо фланцевых.

В сериях фланцы. Они более экономичные: меньше деталей, меньше болтов. Но есть определенные требования к изготовлению (в частности фрезеровка плоскости фланца). Не у всех есть такое оборудование. Определенные требования к стали фланца.

Кстати, видел заводские фермы "Молодечно", закупленные еще при советах. Там почти все фланцы кривые.
024 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 18:35
#59
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


эти были изготовлены в 91-92 годах прошлого века, провалялись в котловане и несколько лет назад применены
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00653.jpg
Просмотров: 455
Размер:	202.3 Кб
ID:	81878  
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 20:32
#60
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


В случае одностороннего примыкания к поясу двух элементов И БОЛЕЕ...
"Пособие к СНиП II-23-81 по проектированию стальных конструкций" п.15.10.
Кто сказал,что это не допустимо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-05-09-20-27-47.png
Просмотров: 163
Размер:	259.5 Кб
ID:	170090  
BYT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34