Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
вот что говорит СП и СНиП: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Вряд ли. Повторяем механику грунтов (предельные состояния) и считаем осадку при давлениях более R согласно тому же СНиП
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() СНиП допускает не выполнять расчет по деформациям, если P<R и при соблюдении определенных условий. R - граница, за которой "нелинейность, анизотропность....", ну и прочий "темный лес" ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Offtop: Почему же, вроде бы всё по-теме. P>R ??? -один из важных нюансов сабжа
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вроде бы уже ответили, сколько можно воду в ступе толочь? Это одна из составляющих расчета. В большинстве случаев, порой ошибочно, выполнением этого условия расчет и заканчивается. Но это не означает, что деформации нельзя определить если P>R.
По сабжу. Порой под несущей способностью понимается более широкое понятие, чем удовлетворение конструкции требованиям по 1 предельному состоянию. Видимо, здесь подменяются понятия - под несущей способностью основания понимают то предельное давление, которое можно на него передать "без последствий". Деформации фундамента (говорим об осадках сейчас) ограничивают из соображений ненаступления предельных состояний надфундаментных конструкций. Расчет по 1 ГПС для "простых" ленточных фундаментов в большинстве случаев не производится. Разве что расчет тела фундамента.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну значит проектировать фундаменты, у которых давление под подошвой превышает сопротивление грунта - допускается?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Далее, в п. 2.40 говорится о применении двух видов расчетных схем - линейно-деформируемого слоя и линейно-деформируемого полупространства. При этом там есть слова "следует, как правило..." Ну и в п. 2.41 говориться о том, что p<=R в случае использования при расчете схем, указанных в 2.40. Говоря доступным языком - если вы применяете в расчете другие схемы, отличные от двух вышеуказанных, то можно на R положить ![]() Нитонисе. Вы, я знаю, буквоед. Только какой-то небуквоедистый. Без обид.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А в белорусских нормах - не допускается.
[IMG]http://s005.***********/i211/1003/05/c53629daa747.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Т.е. только послойное суммирование при P < R. Цитата:
Добавлено. Для Нитонисе. По поводу пункта 2.4. Лишнее скопировалось из чужого сообщения. Цитата:
Если p > R, используй другой метод, что и рекомендуется и допускается (с учетом физической нелинейности и прочего).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 16.03.2010 в 12:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нитонисе, лично я придерживаюсь СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. Что там у вас в Белоруси, мне в целом всё равно. Я тоже считаю линейно, и большинство считает линейно, однако это не означает, что нелинейно запрещено. Указанным СНиПом.
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Этот СНиП у нас отменен, однако заменящий СНБ разрешает считать фундаменты на основе любых известных моделей оснований. Я их все не знаю и считаю только в рамках оговоренной в СНБ - с использованием теории предельного равновесия и линейно-деформированной среды. Так вот в этом случае проектировать фундаменты у которых P>R - не допускается. И именно это значение R - есть несущая способность, которую ищет автор темы.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Не надо подменять понятия. R - в данном случае (как не раз и не два уже говорено), всего лишь предел применимости определённой модели (линейной) для расчёта. Несущая способность основания, расчитывается по другой формуле (для примера, см. СНиП 2.02.01-83* ф.11). Вертикальная составляющая силы предельного сопротивления Nu (СНиП 2.02.01-83* ф.16) для нескальных грунтов, похожа по написанию на формулу Герсеванова-Пузыревского (СНиП 2.02.01-83* ф.7). Только коэффициенты (несущей способности) там считаются совсем по другому.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.03.2010 в 09:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Armin
Под термином "несущая способность" я имел ввиду обиходное определние этого расчетного параметра. В большинстве случаев размеры фундаментов подбираются именно по R, потому за этим значением и закрепилось понятие "несущая способность". Если же придерживаться строгой терминологии, то это расчетное сопротивление грунта. И расчет этот производится не по I гр ПС, а по II и относится он не к определению несущей способности (так, как это прописано в нормах), а к расчету деформаций. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нитонисе, что-то я вас не понимаю. Что спорили тогда?
То у вас нормы запрещают, то не запрещают.... В конечном итоге сказали всё то же самое, что здесь уже многие говорили, про "обиходность" понятия "несущая способность" в том числе. Давайте так. Говорить о "несущей способности грунта", подразумевая при этом расчет по деформациям - нельзя. ИМХО, можно говорить о "несущей способности фундамента" в этом смысле. R же зависит от его размеров. Кстати порой тоже мучался, как же грамотно написать в выводах к проверочному расчету, что фундамент "проходит". Получалось что-то типа "размеры подошвы из расчета по деформациям достаточны". Заказчику же это ни о чём. Ему понятней фраза "несущая способность фундаментов обеспечивается". Как-то так. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() А раньше по незнанию писал несущая способность основания обеспечена, вопросов не возникало никогда ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В нормах рассмотрена одна расчетная модель. И именно согласно ей P>R - не допустимо. С вашим же общим подходом к расчету конструкций, то какое угодно условие прочности из какого угодно СНиПа не возьми - при невыполнении этого условия еще не значит что несущая способность не обеспечена. Потому что методик расчета может быть много. Даже еще не открытых. Я же не витаю облаках, а говорю о тех методиках, которые реально применяются и преобладают над остальными.
Вот именно. Потому и появилось это понятие, которое не соответствует терминологии СНиПа, но соответствует духу расчета. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Нсущая способность грунта при отсыпке | rualex | Основания и фундаменты | 3 | 13.08.2008 17:14 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |