| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение расчетных длин элементов многоэтажной рамы
проектировщик, обследователь
г. Тула
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 48230
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет, в кристалле мю можно рассчитывать для простейших схем и случаев, по СНиП.
На п.2 - результат расчета на устойчивость в процессоре СКАДа. Кстати, при приведенных расч. длинах колонны проверку на устойчивость по СНиП проходят.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Но я не пользователь лиры, и не скажу, можно ли редактором форм вычислять св. длины.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Спасибо, Ильнур. Меня только смущает мю для элемента №8. Получается больше 5. Не совсем уверен, что это нормально. Двойка, которая получилась у меня в шляп-кристалле тоже меня сразу смутила, т.к. не может получаться мю для упруго опертого стержня равным мю для жестко опретого стержня. Я бы понял, если получилось в районе 3х. Кстати не совсем понимаю, почему 4й стержень "длиннее" 8го...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
А то, что мю~5, это нормально. Я же говорю, такое мю следует из формулы Эйлера, но при этом критическая N недобрана, просто расчет закончен на том, что система потеряла устойчивость. При этом самым уязвимым оказался элемент 2. На деле остальные элементы могут нести больше, т.е. имеют меньшую расчетную длину. Но это не значит, что полученные расч.длины прямо вот некорректны - понятно, что при данной расчетной ситуации ни один элемент не потеряет устойчивости, пока не потеряет устойчивость элемент 2. Ну например элемент 8 меньше всех нагружен. Я же Вам доложил, что элементы прошли - это я в постпроцессоре с полученными мю проверил на устойчивость. При расчетах геометрию ввел приблизительно, ветер не прикладывал, нагрузка на ригеля 6 т/м, на покрытие 2 т/м.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А предел корректности в том, что посчитаные расчетные длины годятся для сниповского расчета по устойчивости, но не стоит строго придерживаться ограничений по сниповской предельной гибкости с этими расчетными длинами (за исключением элемента №2)?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Но не то чтобы не стоит, а вообще не годятся. Например с мю=5 никакое разумное сечение по гибкости не пройдет по предельной гибкости. Для этого берите мю=1. Если не совсем согласны - максимум 2. Но без комментариев ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну в данном случае пожалуй. Я имел ввиду случай, когда колонны имеют пусть и различную, но сопоставимую нагрузку. В контексте задачи автора - это колонны 2 и 5. Впрочем наверное это все равно не имеет смысла, так как подобрав по гибкости главную колонну, отвечающую за устойчивость системы, можно считать что все остальные и подавно будут удовлетворять этим требованиям, раз уж они имеют такое же сечение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Нитонисе, по-моему вы все никак не можете привыкнуть к мысли, что свободная длина стержней в раме зависит еще и от нагрузки. Если хотите - распределение свободных длин в стержнях рамы зависит от распределения нагрузок. Да, играя нагрузками можно по-очередно для каждого стержня рамы создавать расчетную ситуацию, когда именно он первым теряет устойчивость. И выписать так для каждого стержня его свободную длину когда именно он обладает наименьшим КЗУ. Но будет совершенно неверно одновременно все стержни рамы рассчитывать именно с учетом вот так подобранных расчетных длин. Это будет какая-то сборная солянка с данными полученными из разных расчетных ситуаций.
Для данной конкретной расчетной ситуации SCAD подобрал свободные длины стержней корректно - считая найденные из данной расчетной ситуации продольные усилия в стержнях критическими для этих стержней. Не верите? Тогда кто вам мешает определить для каждого стержня комплексный параметр устойчивости и через соотношение этих параметров определить свободные длины стержней? Вы же уверены, что свободная длина для стержня с наименьшим КЗУ найдена правильно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А так отличия - весьма небольшие.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Цитата:
Сам сейчас разбираюсь расчетными длинами, и тренируюсь на этом примере. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Всем спасибо за ответы. Прошу тех кто может посвятить меня в таинство устойчивости многоэтажных рам. С подобной схемой сталкиваюсь впервые. Чего я не совсем понял, так это тех значений мю, которые я принимаю для подбора сечений. Ильнур, вы сказали 1 или максимум 2. Что я должен получить в итоге? Хотите сказать, что это мю я должен выдумать из головы, а потом получив сечение для такого коэффициента проверить общую устойчивость системы??? и если система устойчива, то те коэффициенты, которыми я задался уже ничего не значят??? и какую ценность для меня в таком случае представляют длины, полученные Вами в скаде?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Это только для проверки по предельной гибкости.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я уже писал, что свободные длины стержней очень сильно зависят от приложенных к схеме вариантов нагрузок. В общем случае вы можете прикладывать разные варианты нагрузок таким образом, что один и тот же стержень будет первым терять устойчивость, но для каждого случая он будет иметь свое значение свободной длины. А другие стержни - и подавно. Вывод: для каждой расчетной ситуации стержни имеют свои значения свободных длин. Да, в СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" есть таблица 71,а для совершенно конкретных очень простых схем и видов нагрузки, когда коэффициенты свободных длин определяются однозначно. Да, в этом СНиП есть таблица 17,а для некоторых типов рам с конкретным видом нагрузки на стойки - нагрузка N для всех стоек одинакова, и тогда коэф. свободных длин зависят только от геометрии рамы и жесткостей элементов. Может быть эти таблицы кого то и сбивают с толку. Может быть кто-то и забывает о влиянии фактора нагрузки. Может быть кому то и кажется, что если он задал геометрию схемы, задал жесткости элементов, то он раз и навсегда может получить значения свободных длин элементов. Так вот это не так! В общем случае именно нагрузка очень сильно влияет на значения свободных длин стержней. Сколько вариантов загружениий схемы зададите - столько вариантов свободных длин стержней и получите. Последний раз редактировалось Leonid555, 17.10.2011 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Leonid555, я знаю, что свободные длины зависят от целой кучи факторов. Но 18 м для колонны по-моему слишком круто. Я правда пробовал такую же схему задавать в пространственном варианте со связями, перекрытиями и т.д., так он вообще по 400-500 м считал. Хотя не было похоже, что задано что-то не так - усилия и перемещения были вполне адекватными.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В связи с этим у меня есть вопрос. Не пользовался по серьезному расчетными комплексами, мелкие объекты не в счет. Очевидно, что при разных вариантах нагружения различные расчетные длины и в том числе внутренние усилия. Причем наиболее неблагоприятное нагружение для того или иного элемента в общем случае неочевидно. Ведь взять тот же пример многоэтажного каркаса - какие-то этажи могут быть загружены больше, какие-то меньше, и в пределах этажа нагрузка может быть неравномерна. Как решается этот вопрос практически? Все-таки задается набор вариантов загружения, которые, как думается расчетчику, могут дать наиболее неблагоприятные усилия и расчетные длины или как-то иначе?
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
В последний китайский раз: расчет на устойчивость - ОДНО, проверка на непревышение нормативной гибкости - СОВСЕМ ДРУГОЕ. Я уверен, что когда-либо предельные гибкости УБЕРУТ из норм, как необоснованные НИЧЕМ, или хотя бы пропишут, что при такой проверке считать за расчетную длину ФИЗИЧЕСКУЮ (мю=1). Как поняли? Если правильно поняли, то сами сможете ответить на свой вопрос: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.10.2011 в 08:33. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
В строймехе нет такого понятия "круто". Сомневаетесь? Обоснуйте другой результат. Я так понимаю, что ПОИСК вы не используете. (А то Ильнура вон уже до белого каления довели. Он все пишет многократно "китайские" предупреждения, но народ на форуме не внемлет, а каждый раз ждет информацию на блюдечке с голубой каемочкой. ![]() Тогда самостоятельно попробуйте решить задачу на устойчивость - имеется самая простая п-образная рама, ну пусть с жесткими узлами в основании и с шарнирно опертым ригелем. На одну колонну поставили нагрузку 10 т, а на другую - пусть нагрузка приходит мизерная, ну пусть бабочка на нее села (а то и сжатия в колонне не будет, и расчетную длину вроде как и не определишь). И попробуйте определить расчетные длины элементов. А потом будете кричать что круто, а что - нет. Что касается расчетов в пространственной постановке. Понятие расчетной длины по Ясинскому дано для плоской задачи. Надеюсь, вам известно что под расчетной длиной понимается длина условного шарнирно опертого по концам стержня, а вот эти его концы располагаются в точках перегиба кривой линии по которой изгибается реальный стержень. Но стержень то гнется по синусоиде. А это плоская кривая. Ну и где вы в пространственной задаче будете искать эти точки перегиба? Ведь там стержень гнется в пространстве по пространственной трехмерной кривой. belmende, вы о себе хоть что-нибудь напишите. Вы вуз закончили или еще студент? По какой специальности. Кем работаете? А на работе (или в вузе) вам что - не у кого про устойчивость стержней спросить? Ну, допустим, они SCAD не знают, но строймех то должны знать. Вот ни разу на форме не видел, чтобы хоть кто нибудь написал что то вроде:"У меня возникла проблема ... Старшие товарищи предлагают решить ее вот так ... А мне кажется, что надо поступить вот эдак ... Давайте это обсудим." Куда там! Ни с кем не советуясь - сразу на форум. И чтоб сразу (немедленно!) ответили и готовое решение ему выложили! У меня такое впечатление - "не ладно что-то в датском королевстве!" Студентов учить строймеху что ли перестали? Форум просто завален темами об устойчивости стержневых систем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Если владеете СКАДом, проанализируйте на устойчивость вот такую схему. Ну и для тренировки поменяйте тип элементов с 2 на 1 и попробуйте вычислить расчетные длины элементов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
СКАДом владею очень плохо, даже не смог определить какие нагрузки входят в загружение 1, что уж говорить о расчете устойчивости
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Там две узловые на верхние узлы и соб. вес. В этом примере как раз случай, когда никто не ответственен за потерю устойчивости.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Сделал как вы описали - нагрузок не видно. Количество отсеков по высоте принципиально? Я бы собрал схему в ген3дим.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Если во всех узлах ввести шарниры, то при данной нагрузке ни один элемент не теряет устойчивости (для всех мю=1).
Однако сооружение теряет устойчивость как консоль.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
не 0, а вообще отсутствуют, скад такое не сумел посчитать, хотя распределение энергии получается вполне логичное, т.е. есть элементы, ответственные за потерю устойчивости
а вот, если именно ввести шарниры во всех узлах, при типе 2, свободные длины вычисляются, но их значения довольно странные... и также имеются элементы ответственные за потерю устойчивости системы Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.10.2011 в 14:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Как такое возможно? По опыту, скад будет ругаться на геометрически изменяемую схему, так как узлы накак не закреплены
Цитата:
ЗЫ. Посмотрел в "Печать таблиц" там действительно все " *** " Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 18.10.2011 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
![]() Дело в том что , к сожалению, такие темы уже стали просто игнорировать очень осведомленные люди. Например, IBZ заявил что зарекся участвовать в обсуждении подобных тем. Так что, Нитонисе, если начнут следовать вашему совету, то вы рискуете оказаться в роли вопиющего в пустыне. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Здесь что-то со степенями свободы стержней ферменного типа, а точнее с их нехваткой(трудно даже представить реальный стержень не работающий на изгиб, но работающий на сжатие), а гипотеза заложена, скорее всего, верно...
Робот тоже не смог вычислить свободные длины для плоской фермы. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() А тем, кто все ж не настолько озлоблен постоянным спрашиванием одного и того же, пусть и в разных формах, - большое спасибо. IBZ без сомнения в числе этих людей и приходится только сожалеть, что сейчас он не является активным участником форума. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
По вопросу темы. Если в системе имеются стержневые элементы, то можно определить их свободные длины, т.е. длины таких же, но шарнирно опертых стержней, у которых критическая сила Nкр совпадает с продольным усилием в стержне системы в момент потери устойчивости. Для шарнирно опертого по концам стержня длиной L0 по формуле Эйлера Nкр=(пи*пи*Е*I)/(L0*L0) , тогда коэффициент свободной длины (отношение свободной длины к длине стержня) будет равен мю=((пи*пи*Е*I)/(Nкр*L*L))^(1/2), где L - реальная длина стержня. Из этой формулы видно, что , если в системе имеются сильно и слабо нагруженные стержни одинакового сечения и одинаково закрепленные по концам (например, как в предложенной задаче - колонны многоэтажного здания , где на верхних этажах сжатие меньше, чем на нижних) , то слабо нагруженные стержни имеют значительно большие свободные длины. Этот факт давно известен и многократно обсуждался. Проверки прочности и устойчивости таких "слишком длинных" стержней выполняются вполне корректно, но проверка предельных гибкостей не должна выполняться с такими длинами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop: Хуже уже некуда...
![]() Собственно говоря, при определении расчетной длины стержня, как Вы справедливо писали выше, нужна голова ![]() ![]() Offtop: Кстати о птичках, мне показалось..... или расчет свободных длин в скаде 11.1 значительно проще сформировать, чем в скаде 7.31? И еще, чем мне понравилсмя скад... ...умеется, зараза, учитывать податливость опоры при расчете свободной длины стержня..... в некоторых случаях... сия функция... очень даже может быть востребована...в не дай Бог... определенных ситуациях... Последний раз редактировалось одис, 18.10.2011 в 17:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Однако расчетные длины определелись абсолютно некорректно. Чисто Эйлеров элемент, наиболее нагруженный в смысле устойчивости, получил вместо мю=1 мю=4,6. В этом и усматривается странность "анализатора" Перельмутера. Возможно и другие анализаторы работают на основе таких же допущений... Все это нездорово. С мю=4,6 нижняя правая стойка не проходит по устойчивости, причем сильно. В то же время элементарная проверка по СНиП (через фи) при мю=1 показывает, что до потери устойчивости при данном услии N как до китая раком.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А это мы проверим наиболее достоверным методом в ближайшем будущем.
|
|||
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Нелинейный деформационный расчет показал критическую силу на каждом из верхних узлов 2.9т(всего 5.8т), при боковом перемещении этих узлов в 1600мм. Так что Скад почти правильно нашел КЗУ, следовательно и мю определил он тоже верно. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Мю при указанном диапазоне нагрузок для вертик. элементов меняется немного - от 4,8 до 5 (для всех). Т.е. в этом мю есть что-то ![]() Однако, и это самое главное, ручная проверка отдельного вертикального стержня длиной 1 м из тр. 60х3 С245, ШАРНИРНО ОПЕРТОГО по концам, показывает, что такая труба железно понесет 12...13 тонн (специально даю неточно для исключения докапываний типа "не равняется"). Взяв же мю=4,8 из СКАДа, мы имеем несущую способность всего 2,2 тонны. Вы же понимаете, что такой стержень несет 12...13 тонны НЕЗАВИСИМО от того, находится он в системе или одинок. Поэтому Вам нужно переосмыслить ![]() Цитата:
Цитата:
А не заходит потому, что стержень вообще-то несет в РАЗы больше, чем действующее усилие при потере устойчивости системы. Это система такая - устойчивость теряется не за счет выпучивания отдельного элемента, а за счет деформации мачты при обжатии стержней. Можно заменить мачту эквивалентным сплошным сечением, например двутавром, местной потерей устойчивости стенок и полок которого пренебрегаем - вот такая мачта будет иметь Ncr=5,8 тн. ![]() СКАД вычисляет длину из усилия, которое якобы критическое для этого стержня. Вот в вычислении этого усилия и имеется неувязка - в других типах систем эта неувязка не проявляется. Ну и еще раз - конкретное критическое усилие конкретного элемента в данной конкретной системе равно 12...13 тонн. А не 2,2 (или 2,9 у Вас), как вычислил СКАД. Поэтому: мю определился НЕПРАВИЛЬНО вообще. Вернее, он определился сообразно заложенному алгоритму, но алгоритм соответствует гипотезе с некоторыми серъезными изъянами. Единственное, что меня устраивает, что КЗУ системы определяется верно, и что ошибки с мю - в запас. Но в данной задаче удручает МНОГОКРАТНОСТЬ запаса. Прошу проверить на правильность выделенное в сообщении.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2011 в 08:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Ну, не так уж и мало. Не вчера начали.
Цитата:
Цитата:
Производственные вопросы не решаются на форумах. При нормальном режиме работы на это просто нет времени. Начальник должен помогать подчиненным в работе, стараться объяснить им непонятные места, а не посылать их на три буквы. Не могут найти общий язык? Тогда либо подчиненный так слабо подготовлен, что в принципе не может выполнить порученную работу, либо начальник никуда не годится и взялся решать непосильные для себя задачи. Раз такое к вам отношение - меняйте место работы. Да, это не легко, но можно найти фирму, где к молодым специалистам относятся по-другому. Речь идет о вашей подготовке как профессионала. Цитата:
На форум с вопросом вышли - гордыню свою спрячьте как можно дальше. У нас в стране только нищих ругать не принято. Но вы же не нищий. Тут вам в нелицеприятной форме могут много чего наговорить, такого чего в личной беседе, глядя вам в глаза, и не скажут. Постесняются. Ну не то что вас тут сочтут за идиота, а просто укажут на пробелы в образовании. Но ведь в конечном то счете вы сами в этом виноваты. Когда создаете тему - желательно хоть как то представиться. Рассказать свою ситуацию. Вот тогда вас точно не сочтут за идиота и отнесутся помягче. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ну это Вы загнули - на 99% выбор вуза зависит все-таки от возможностей родителей и места жительства... Я бы тоже может в МГСУ поехал, но в 2003-м билет до Москвы стоил как годовая зарплата моих родителей вместе... Так-что студенты - это последние, кто виноват в качестве образования.
Последний раз редактировалось Ал-й, 19.10.2011 в 10:10. Причина: Скрыл в оффтоп |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop: Добавил бы....все это относится только к способным студентам... и даже не к талантливым... о них особый разговор
![]() автора топика надо бы давно отправить в путешествие по поиску на форуме... там разобрано все "до костей"........а то щас "ведущие" будут выяснять темные места в редуцировании коробки 60х3 С245 при потере ентой коробки... устойчивости.... ![]() Последний раз редактировалось одис, 19.10.2011 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Подумал сто раз.
Вечерело. Стержень длиной L. Шарниры. Сжимающее усилие N. Несет 12...13 тонн. НЕЗАВИСИМО от того, В КАКОМ МЕСТЕ пространства и времени находится - отдельным ли столбом, внутри сложной системы ли, в космосе ли или в подземелье. И только после 12...13 тонн начнет деформироваться (выгибаться от продольной силы) без наращения силы, пытаясь найти следующее устойчивое состояние. Система не может влиять на кривизну выгиба - устойчивость стержня, деформация которой определяется только усилием N, не зависит от деформаций системы. Ну, представьте стержень, сжатый силой N - какая разница, внешняя это нагрузка, или внутреннее усилие системы - на стержень оно передается через ШАРНИР и ЦЕНТРАЛЬНО. Если это не так, попробуйте описать иной сценарий поведения. Например типа усилие N зависит от деформации (сближения концов) самого стержня. Такой эффект в теории рассмотрен - правда эффект ожидался обратный - стержень ослаб в смысле продольной жесткости, и усилие соответственно автоматом сбросилось, и как бы теряющий устойчивость стержень сам себя спас. Но это ожидалось для статнеопределимых систем, и при глубоком анализе этот эффект не потвержден. Умерла так умерла. А других причин для сомнения в таком простейшем сценарии я не вижу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Теоретически...... "одинокий" стержень
![]() ![]() Offtop: Принцип Сен-Венана и суперпозиции... насчет суперпозиции не уверен (потому как не знаю кто и как там воздействует на "одиноких"....???) но выглядит Чертовски красиво...... а главное.... солидно... ![]() Последний раз редактировалось одис, 19.10.2011 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Выгиб никуда не девался - решение Эйлера начинается с простой зависимости кривизны ИЗОГНУТОЙ оси стержня. Потеря устойчивости стержнем - это изгиб стержня. Можете отвлечься от теории: Шарнирный стержень сжат силой N от системы. Отделите от системы, наложив соотв. реакции. Что изменилось-то?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Offtop:
Цитата:
Студенты не отвечают за качество преподавания в конкретном вузе. Они отвечают за свою собственную образованность. Цитата:
Скажете - времена были другие? Так "времена не выбирают, в них живут и умирают". И вообще то автор темы пишет, что он из Тулы. Он что в МГСУ поступить не мог? Ну и о чем тогда вы, Ал-й, говорите? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Не ожидал от Вас такой наивности... судя по Вашим словам и впрямь не представляете, что не решаются 17-летними людьми перечисленные трудности. Можно и из Тулы быть и талантом и отличником, но не иметь ни малейшего шанса учиться в том же МГСУ.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В нашем случае это не так. Скорее всего это не "чисто" эйлеров стержень, но суть от этого не меняется. Стержень теряет устойчивость формы положения(а не при продольном изгибе), если так можно выразится. Мне думается нельзя так делать в данном случае, т.к. большая горизонтальная податливость системы будет заменена абсолютно жесткой горизонтальной опорой верхнего узла метрового сегмента этой системы. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Понятно, что это - форма. Тем не менее. Горизонтальная податливость системы НЕ ВЛИЯЕТ на устойчивость Эйлерова стержня (через Эйлеров стержень вычисляется расчетная длина), если угловая податливость бесконечна (шарнир) - абсолютная жесткость опоры по горизонтали Эйлерова стержня не влияет на кривизну. Стержень находится в балансе по всем направлениям. Он отделен от влияния поперечных перемещений опор шарнирами. Влияние продольного перемещения выражается через величину N. Есть два шарнира, N, EJ и L. И все. Место стержня в "форме положения" системы никак не влияет на устойчивость СТАНДАРТНОГО стержня при действующем N.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это первые формы потери устойчивости для разных схем
а у меня консоль Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.10.2011 в 16:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Offtop:
Цитата:
А никто и не заставляет именно в 17 лет в вуз поступать. Можно пойти в техникум. Можно пойти работать. Можно и в армии отслужить. Много чего можно сделать. А уж потом, став взрослым самостоятельным человеком, поступать в вуз. И ничего страшного не случится если вы вуз поступите не прямо со школьной скамьи. Напротив меня сидит молодой специалист. И не из Москвы родом. Он окончил колледж, отслужил в армии. А потом устроился работать в фирму, где так хорошо трудился, что ему оплатили учебу на ПГС в МГСУ. Ну, правда, пришлось договор соответствующий подписать - по окончании вуза обязан 5 лет отработать в фирме. А вы говорите - не возможно. Очень даже возможно! МГСУ не единственный вуз где хорошо учат, точнее - где при желании можно хорошо выучиться. Ну и для того чтобы в вуз поступить не так уж и обязательно быть сверхталантливым суперотличником. А вообще то не надо собственную лень и нежелание лишний раз напрягаться оправдывать всякими там внешними жизненными обстоятельствами. Тяжелее всего - самого себя преодолевать. Остальное - намного проще. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
С консолью получить мю типа 2 не получится АПРИОРИ, как ДОЛЖНО быть с мю=1 с шарнирным. Потому что у консоли на одном конце ИЗОЛИРУЮЩИЙ шарнир отсутствует (поперечное перемещение другого конца напрямую повлияет на кривизну), а при встройке такой консоли в систему обоими концами он вообще не консоль, а полностью зависимый элемент.
Я все время говорю о том, что наш шарнирный стержень ДОЛЖЕН и ПОТЕРЯЕТ устойчивость не при усилии в 2,2 тонны, а при 12...13 тоннах, находясь хоть в системе (определимой, как в примере), хоть в изолирующем карцере ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Конечно не влияет, это вообще разные понятия. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Leonid555, я к чему:
а) Подавляющее большинство выбирают вуз из экономических соображений, подавляющее большинство идет учиться не имея выбора - как бы Вам не хотелось утверждать обратное... б) Подавляющее большинство фирм именно такие как описывал Ваш оппонент, т.е. спросить не у кого, все посылают - по разным причинам (от отсутствия времени, до боязни конкуренции). в) ...и в подавляющем большинстве фирм - начальству на это пофиг... А Вы говорите - менять фирму и все такое - это, извините, бред. Есть города поголовно из таких фирм (и НИ ОДНОЙ нормальной), а уехать нельзя - не надо только придумывать, что это просто и есть свобода перемещений и все такое... г) Подавляющее большинство молодых сотрудников решает этот вопрос делая "залипуху". И только единицы ищут ответ в интернете, книгах и тп - хоть как-то пытаются учиться. Спасибо большое Вашему оппоненту из Тулы, что он есть, что ему не пофиг и он пытается найти ответы на форуме, хотя Вы говорите, что в нормальных организациях так не делается. Большинство организаций - ненормальные. А по настоящему сильные фирмы считаются по пальцам рук, причем, как я говорил, во многих городах их нет в принципе. Причем часть из них слишком сильны, в них вот так просто не пойдешь и не перейдешь, а многие - еще и пополняются строго по блату (те же дети и родственники сильных и известных инженеров - к слову тоже сильные инженеры, так еще и с поддержкой в начале пути - примеров массы). ...и еще - про МГСУ - это было вообще к слову, т.к. ни разу не слышал положительных отзывов об образовании там, зато о взятках, бильярдных и блате - наслышан. А свои пункты основываю на примерах из целого ряда городов, коллеги много где есть... и примерах замечательных специалистов, которые ничего не могут изменить - работают в типовых фирмах, учатся на форумах, а уехать учиться куда-то не могли, многие просто из деревень или закрытых уже поселков. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да там не консоль в буквальном смысле этого слова, там шарнирный стержень, с закреплением верхнего узла по горизонтали упругой связью конечной жесткости. Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.10.2011 в 15:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Offtop: Ваш оффтоп стал интереснее основной темы... ![]() Насколько стало мне понятно граничные условия закрепления стержня трактуются произвольно... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я имею ввиду конкретную(численно меньшую или равную критической силе) погонную жесткость горизонтального подкрепления верхнего или обеих узлов шарнирного Эйлерова стержня.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.10.2011 в 16:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Offtop: Ал-й, а я вот к чему:
а) Во все времена очень многие выбирали вуз только чтобы диплом получить. Выбор то у них есть, но им только бумажка и нужна. И во все времена вот это шкурное желание получить бумажку и не горбатиться на физической работе прикрывали всякими там "экономическими" соображениями. б) Большинство фирм не плохие и не хорошие. Так всегда было. А вот люди всюду разные. Ну не умеете вы с людьми отношения выстраивать, так это уж ваши проблемы. Как известно:не можешь изменить обстоятельства - измени свое к ним отношение. ![]() в) У начальства свои проблемы, оно вам няньку подбирать не будет. Да никогда и не подбирало! Трудности с переездами (тем более - из города в город) были всегда. И что в этом нового? г) То что среди молодых (и не очень) сотрудников полно лодырей совершенно откровенно делающих "залепуху" - никакая не новость. Ничего в этом нового нет. Лодырей и халтурщиков всегда было больше, чем тружеников. А уж талантливых специалистов - вообще по пальцам пересчитать. И что? Из моего (как вы выразились) оппонента не надо делать героя. Может ему еще и в ножки поклониться за то что он вопросы на форуме задает? Ну пытается человек узнать ответы на свои вопросы, так это же вполне обычное дело. Никакой это не подвиг трудовой. Он все боится за свой имидж, как он со стороны выглядит - как бы его на форуме за идиота не сочли. Лучше бы подумал как он (в случае аварии на его объекте) будет выглядеть на скамье подсудимых. А по-моему так: если человек взял диплом инженера, работает проектировщиком, а стало быть несет ответственность за человеческие жизни, так с него и спрос другой. Намного жестче. По мне - так пусть уж на форуме хоть тысячу раз идиотом и неучем назовут, чем по дурости людей погубить! Сильных фирм всегда было немного. Насчет того, что туда берут только родственничков по блату - ерунда. А вот рекомендации от авторитетных специалистов (а их не легко получить!) - это другое дело. Это очень даже учитывается. Работать тоже, знаете ли, кому то надо. Блатные, как известно, не работают. Вы, Ал-й, просто пессимистически смотрите на жизнь. У вас , видимо, характер такой. Вас не переубедишь. Все в черном цвете видите. Ну, воля ваша. Вы вон об МГСУ всяких гадостей наслушались и с радостью этому внимаете. Я вижу - вы с удовольствием всякий негатив собираете и впитываете. А положительные отклики, позитив встречаете с большим недоверием. Ну, вот такой вы человек. Вы мне все намекаете на ваших знакомых, которые вот никак не могут какие либо трудности преодолеть - в другой город переехать, хорошую работу найти и т.д. И что? Такие люди были во все времена. Дело в том, Ал-й, что ваши или чьи-либо оправдания и объяснения почему вы (или они) так и не смогли добиться тех или иных целей - никого не интересуют. Кто в ваших неудачах виноват - никому не интересно. Здесь не уголовный суд. Важен только результат. Выбрал человек неправильно вуз, не захотел его менять - и пролетел. Выбрал не ту фирму - опять пролетел. И так - до бесконечности. Не может или не хочет ситуацию изменить? Пожалуйте в неудачники. А ряды неудачников (или тех кто себя к таковым причисляет) нисколько не редеют. А борьба за свое место под солнцем будет идти всегда. Как поет Мефистофель в Фаусте: "Что наша жизнь? Игра!" А "большая игра" может закончиться только когда все умрут! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Героя делать не надо, но пытаться объяснит человеку, что надо все по другому делать, при том что по другому - у него нет никаких вариантов - это тоже лишнее... Вы еще посоветуйте ему яму вырыть, лечь туда и засыпать себя. нет, не ерунда - я знаю вполне определенные примеры. Вполне конкретных блатных лиц из вполне конкретных и очень сильных фирм, которые у всех на слуху. Цитата:
Цитата:
Из последнего же абзаца я в итоге узнаю, что Ваше опускание людей на форуме - лишь часть той самой борьбы под солнцем ) Не ужели впрямь боитесь, что кто-то отнимет? =) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
Offtop: Если честно...... я уже не понимаю о чем Вы спорите с Ильнуром...но это в общем-то для меня и не важно... спорите значит все хорошо.... ![]() Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось одис, 19.10.2011 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
одис, а про учиться на форуме - я может не верно сказал... Правильнее - использовать его как дополнительный инструмент в самообразовании, для этого не обязательно на нем даже регистрироваться... На форуме вполне себе серьезный багаж опыта и знаний серьезных специалистов - садись да ищи...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
![]() Я уже пытался переговорить с Ал-й по поводу энтого энергетического процессора, но.... это его не заинтересовало... о чем я до сих пор сильно сожалею.... ![]() Мои попытки в Скаде через оболоченные элементы выйти на элементы с отрицательной энергией и определить потерю устойчивости .........потерпела полный крах.... да и не мудрено...... ![]() сейчас ссылку дам может быть Вы посмотрите... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69918&page=2 Offtop: Просьба граждан не волноваться..... речь все еще идет об устойчивости элементов и местной устойчивости элементов... или если хотите о об определение расчетных длин... Последний раз редактировалось одис, 19.10.2011 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я уже больше года совсем не занимаюсь металлоконструкциями, и перестал черпать знания в этой сфере - специализацию сменил... Увы, в Ваших изысках только помешаю... в том числе лишними вопросами )
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop: Чудом сохранилось....
![]() Обычная тавровая балка - 5м по памяти..... приложенную силу 5т меняйте..... хоть до 1000000000000000000т... но покажите, что произошла потеря хотя бы местная устойчивости балки..... буду премного благодарен..... ![]() Offtop: Речь, естественно, о энергетическом процессоре.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Просьба не уходить в энергетические анализы (и в понятия "удерживающие" и "толкающие"). Подходов к решению задач устойчивости в теории существует множество. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, и границы применимости. Вернемся к нашим простым добрым баранам. 1. Берем опять ту же нашу мачту высотой 52 м, для чистоты эксперимента убираем собственный вес, по 4 тонны в верхних узлах оставляем. Находим расчетные длины - они для всех верт. элементов равны 4,8. 2. Берем ту же мачту и уменьшаем высоту до 10 м, убирая верхние панели. Нагрузки те же. Находим расчетные длины - они для всех верт. элементов равны 1,0. Для справки: при плавном уменьшении высоты мачты мю плавно стремится к 1,0. 3. Смотрим на верхний левый элемент, как не вызывающий вопросов, какое у него мю. Ишем разницу между первым и вторым схемами в смысле разницы в условиях работы этого стержня на сжатие. Не находим. 4. Вывод - анализатор работает по несовершенной гипотезе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Offtop:
Цитата:
А автора темы я как раз и не ругал вовсе, а старался ответить на его вопросы. Ну, как умел. Вы, Ал-й, сразу кинулись выступать в качестве адвоката автора темы и тут же изобрели какие-то полчища униженных, оскорбленных и опущенных на форуме личностей. Цитата:
Это как раз ваши глубоко пессимистические советы. Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
одис, да вроде все в Вашей схемке считается и устойчивость в том числе, правда при легком доведении напильником
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.10.2011 в 18:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop: Спасибо... стояла версия 7.31..... и в ней совершенно не перла..... отрицательная энергетика..... я совсем отчаялся...
![]() В версии 11.3 .... все поперло... ![]() Еще раз.... спасибо... ![]() Тепереча можно любопытные весчи проверять на предмет устойчивости, а то на глазок было очень уж утомительно.... Последний раз редактировалось одис, 19.10.2011 в 18:36. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Мю=1 во всех случаях, когда по концам шарнир. В диапазоне высот до 10 м мю=1, далее начинает возрастать. Думается, эта граница связана с границей применимости гипотезы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Как мачта может потерять устойчивость без потери устойчивости ее отдельных элементов? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Ну да, сейчас он пойдет по Вашему совету, уволится... и все ) тот еще совет... Цитата:
Я как раз таки реалист - мне было интересно услышать как есть. Отзывы тех, кто успешно продолжает работать - в целом совпадают с теми, кто не справился ) И что - не верить никому? спрашиваю - "а почему такой-то расчет не умеешь делать - не учили? Отвечают-Неа, там можно было только заплатить, разбирался как мог, но на консультациях отказывались отвечать на мои вопросы, говорили - плати!". Ну такие пробелы погоды не делают, мы то на работе все подскажем... Но что говорят то говорят... Я конечно могу думать, что все вокруг врут и на самом деле там рай )) Но боюсь это будет уже не нормально ) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, и я о той же границе! Это граница сценария устойчивости системы на основании Эйлеровой устойчивости некоторого сжатого шарнирного стержня, входящего в систему. Если Вы под "гипотезой" понимаете выполнение во всех случаях только такого сценария потери устойчивости системы, тогда Вы правы. Но в основу анализаторов программ МКЭ скорее всего заложена более совершенная гипотеза. Энергетический анализатор и прямой расчет по деформированной схеме(в результате которого, к слову сказать, не получено вообще никаких существенных изгибающих моментов) тому подтверждение
![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.10.2011 в 21:13. |
|||
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Товариши, хватит спорить о том кто прав или виноват.) Образование оно в любом случае такое, какое есть. Обе Ваших точки зрения имеют право на существование. Обижаться на то, что мне кто-то у виска покрутил, я думаю бессмысленно. В конце концов я в своей безграммотности в данной области сам виноват, как уже было сказано. Где-то недопонял на лекции, где-то не дочитал книгу, а где-то и не за ту книгу взялся вообще. А спросить у нас в конторе по серьезным вопросам расчета реально не у кого. Есть несколько человек с большим опытом работы, которые думают, что они настолько ферзи в своем деле, что в такие тонкости расчета и вдаваться-то вообще не стоит. "Какая нелинейность? какие эксцентриситеты? какая устойчивость? ребята, мы уже 100500 зданий построили и все стоит до сих пор! не надо тратить время на всякую ерунду" и т.д. Я думаю до хорошего это не доведет. Как вы уже говорили, Leonid555, инженер должен нести ответственность за то, что он делает. Потому и решил спросить то, что мне было нужно...В любом случае я благодарен участникам темы за то, что подсказали мне кое-что полезное. Думаю после перечитывания литературы, которую не понял до этого, эффект будет. А по поводу коррупции в ВУЗах - это как посмотреть. У нас брали почти все. Некоторые даже вымогали. Мне, например, учиться нравилось. Поэтому за все обучение я никому не отстегнул ни копейки. А были такие, которые покупали все, а потом слетели на третьем курсе, когда предложили денег преподу по металлу, о котором я говорил до этого. Признаться, даже не знаю, что будет с кафедрой после его ухода. А годов ему уже аж 82...Преподавать к сожалению скоро тоже будет не кому.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
1. По нелогичности. Попробую изложить вот такой форме: Надо отметить, что анализатор не такой уж и страшный, как я тут рассказываю – в рамках упругой задачи анализирует в принципе правильно. Но есть нюансы. Например, получив мю=4,8 из расчета на устойчивость, мы не можем правильно рассчитать элемент на устойчивость. Это мю получено в предположении, что за Ncr можно считать то усилие в элементе, которое действует на момент потери устойчивости системы. В нашем примере это например 2,9 тонны. Однако проверка по СниП, т.е. в неупруго-деформ. постановке, на эти 2,9 тонны с мю=4,8 покажет, что элемент не проходит. В СНиП заложен коэфф. безопасности 1,3, на которое как минимум (учитывается также несовершенство и выход за Eпц) уменьшается допустимое усилие, т.к. потеря устойчивости даже гибкого стержня происходит лавинообразно – запасов нет. В нашем примере это усилие порядка 2,2тн. На самом деле этот стержень можно загрузить по полной (2,9 тн), т.к. реальная несущая способность (мю=1) многократно выше, элемент и не собирается терять устойчивость - см. вложение. Вот так наверно будет правильно. Таким образом, анализатор СКАДа считает, что усилие в отдельном элементе не должен превышать 2,9 тн, иначе система потеряет устойчивость. Это не совсем так – например, если в верхнем элементе создать усилие 10 тонн (путем приложения например двух встречных нагрузок к шарнирам), то система этого даже не почувствует. Чувствовать будет система такое усилие, если оно приложено к нижним элементам. Чем ниже, тем чувствительнее. 2. Как теряет система устойчивость, когда ни один элемент не теряет устойчивости? Я вот эту мачту (плоскую) привел специально - Вы же прекрасно понимаете, что стержни, способные нести 13 тонн, при 2,9 тонн И НЕ СОБИРАЮТСЯ терять устойчивость. Потеря устойчивости системы при 2,9 тонн в элементах происходит так же, как и Эйлерова стержня. Вспомним, как тот теряет устойчивость. Он при N>Nэ не обязательно выгибается - состояние у него равновесное (форма - прямая) ![]() ![]() ![]() В выгнутом состоянии в равновесии участвуют поперечные силы и моменты. У мачты такое состояние так же возможно, и критическая нагрузка будет определяться балансом сил изогнутой мачты. Т.е. достаточно того, что правые стержни сократились (от сжатия) на столько больше, чем левые, чтобы появилась такая кривизна, что нагрузка продолжила деформировать мачту за счет появившихся изгибающих моментов. Я уже предлагал взять сечение, эквивалентное по жесткости мачте, и убедиться, что Ncr=2,9 тн (в упругой постановке). При этом Вы же не будете удивляться, если вдруг местной потери устойчивости стен и полок (или иных элементов при недвутавровом эквивалентном сечении) не ПРОИСХОДИТ? Местная потеря может происходить, а может и не происходить - это зависит от МЕСТНОЙ жесткости. Применительно к нашей мачте - это жестксть отдельного стержня. Она может держать 13 тонн. То, что в процессе потери устойчивости скорее будет достигнуто такие деформированное состояния, что какой-либо один или несколько элементов выгнутся и сломаются - это из совершенно другой задачи. Цитата:
У меня например, возник вопрос - по какому алгоритму вычисляется КЗУ отдельного элемента. Он не совпадает с КЗУ системы. Несовпадение можно еще объяснить. Но такие величины (например КЗУэ=100 при КЗУс=2) не вписываются пока ни во что.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.10.2011 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
No comments ....
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop: Тоже присоединяюсь, а то Ильнур Ильнурович куда-то залез....откуда Их совершенно не возможно достать
![]() ![]() Игорь Борисович! Не сочтите за труд... ![]() palexxvlad, пока то да се.... что-то сомнения у меня большие в отношении энергетического процессора.... разумеется, я погоняю тестовые примеры и посмотрю что да как, но так как Вы больше в данном вопросе разбираетесь сейчас в нем.... не затруднит ли Вас высказать свое мнение о энергетическом процессоре Скада.... все таки устойчивость без геомнелина и физнелина... в простой линейной постановке...как-то мурашки по коже... Премного буду Вам благодарен даже за пару строк... Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Offtop:
Цитата:
Ну, в лени я его не обвинял. А неумение с людьми общаться... Ну так все таки надо уметь расположить к себе людей, стать им полезным. Тогда знающие люди многому научить могут. Ну как же без этого? А пока что от belmende только отмахиваются. А он их воспринимает как "ферзей". Но там же обыкновенные люди работают. У каждого свои проблемы. Они вовсе не какие-то патентованные злодеи. И то же самое будет в любой, даже самой продвинутой научной фирме. Все решают отношения между людьми и умение их выстраивать. Не вижу в моей мысли чего-то оскорбительного и стремления кого либо опустить, как вы тут утверждаете. Вы сами то, Ал-й, в Москве находитесь. И из столицы внушаете людям, находящимся на периферии (в глубинке), чтобы даже и не дергались, ничего не меняли, потому как (по-вашему!) у них и выбора то нет. Вот как раз вас то и можно было бы заподозрить в борьбе с конкурентами за место под солнцем. Но вы зачем то меня в этом обвинили. Цитата:
Цитата:
Другое дело, что вы (как и мы) выбрали такую профессию - проектировщик. А проектировщикам доверены жизни людей. Чтобы качественно работать и (не дай бог!) людей не поубивать необходимо обладать знаниями. Требуется получить хорошее образование и пройти ШКОЛУ работы вместе с опытными специалистами. Если нет ни того , ни другого и есть уверенность, что ничего нельзя изменить, что все равно нет выбора (вон как Ал-й внушает!), то лучше уж из профессии уйти и заняться чем либо более безопасным для окружающих. И я не считаю эту мою простую мысль оскорбительной. Иногда полезно человеку глаза открыть и даже ему пинка дать - чтобы начал шевелиться. И осознал, наконец, за что он взялся. А уж по силам ему такая работа или нет - это каждый решает сам. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В чем конкретно сомневаетесь? Можете сформулировать?
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Leonid555, моя мысль была главная в том, что ничего ужасного нет в попытках чему-то учиться. Ну никуда без самообразования. Именно в этом и нет выбора - приходится самому что-то делать, в чем-то разбираться, как вариант - на форуме. А Вы мне приписываете что-то вообще левое, про то, что ничего изменить нельзя... Да, сделать организации своего города сильными, а старшим коллегам на работе прибавить образованности и общительности - это пожалуй сложно, но самом-то почему не заниматься? Вы говорите (так и говорите - я не передергиваю, почитайте себя), что если старшие коллеги не помогают - надо менять работу, а я говорю - что пробелы в образовании - восполнить можно, это решаемо. Более того, есть старшие коллеги, которых если слушать - только хуже будет (их полно) - уж лучше книги и форум.
Цитата:
Я то как раз приехал из такой глубинки, о которой Вы даже не слышали, туда ни поезда ни корабли не ходят ) И старшие коллеги там ничему не помогают в силу того, что не могут и не знают - приходится заниматься самообразованием, в т.ч. и форум читать... И в итоге оказаться на той работе, на которой хочешь. так-что предложенный мной вариант - как раз не самый худший, результат то он дал... А пытался бы я искать фирму под себя "по месту" - как раз бы уже сменил профессию. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Это легко...
![]() Вы сами пользуетесь? За всю историю форума, не помню чтобы кто-то как-то задал хоть бы один мало-мальски адекватный вопрос по энергетическому процессору..... Согласен, что он, в основном, предназначен для индикации слабого звена в системе...откуда, собственно говоря, и растут ноги, связанные с устойчивостью... сказал бы даже больше.....местной устойчивостью... Очень заманчивая фича.....но так как посоветоваться на предмет эксплуатации фичи не с кем .... был крайне рад, что Вы ее смотрели Offtop: (изучали)(испытывали)(применяли) в своей работе.... Как Вам Ваш опыт? Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 13:05. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Удобная вещь, позволяющая ставить ребра жесткости и раскрепления не наугад. Все объекты(в основном склады из нестандартных рам переменного сечения пролетами до 36м), в проектировании которых я применял эту "фичу" стоят себе спокойно, тьфу-тьфу, и в "ус не дуют". Применение нелинейных деформационных моделей для проверочных расчетов спроектированных таким образом конструкций всегда давали некоторый запас, хоть, в основном, и скромный. Таков мой небольшой опыт.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Ну что же.... мыслим одинаково...это уже хорошо...
Цитата:
![]() Простой прием ... представление балки переменного сечения и стойки переменного сечения по срединному сечению дают, где-то в линейном расчете 10% запаса... Т.е. как мне показалось, во всяком случае ![]() Offtop: на основании этого все методики расчета переменного сечения можно значительно упростить... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну это для того чтоб мурашек не было
![]() Цитата:
![]() |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Из Биргера - см. вложение. Поведение стержня естественно зависит от податливости. Кроме того, в этих схемах нагрузка не следящая.
одис Цитата:
![]() Блесну образованием (ну, чтоб никто не понял ![]() Один ученый посчитал, при каком N потеряет устойчивость свободный (совершенно) стержень, имеющий сжимающую силу на одном конце. Стержень находится в равноускоренном движении. Оказалось, N=110 EJ/L*L. Ну как, понятно такое Их разглагольствование?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Ильнур...так сия Америка давно нам известна...
![]() Не... не понятно.... ![]() Податливость опорных узлов штука тонкая и деликатная.... Эрик (Южный Парк) ETCartman много раз мне говорил... чтобы я не лез сильно в податливость опорных узлов ибо это штука мутная и можно заиграться... классика расчетного жанра надежнее... Offtop: Впрочем, в последнее время тебя трудно остановить... ![]() Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 15:49. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Или Вы не об этом? ![]() |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну конечно о разном.
Вы просили IBZ прокомментировать приложение (хотя он предупредил вроде ![]() Я прокомментировал, что это происходит при определенной жесткости опор стержень САМ не теряет устойчивости - т.е. остается прямым. Т.е. Ncr=Nэ. В сущности. приведенная схема - не стержень, а система. Если рассматривать только стержень, то понятно, что сила при потере устойчивости системы отклоняется от прямой оси стержня. Т.е. не соблюдается условия как для двухшарнирного на жестких. А пример со свободным стержнем я привел как демонстрацию (не образованности), что случаи бывают разные. Например, если приложить к Эйлерову силу следящим образом, то Ncr=8Nэ. Что-то много образованности получилось... Короче, тот стержень в мачте можно догрузить еще 9-ю тоннами продольной силы, и мачта не рухнет. Так нормально?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ну-у, Ильнур, Вы обо мне вообще плохого мнения, даже хуже чем я думал ![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.10.2011 в 15:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Закидайте камнями, но мне кажется что я сейчас кааак расскажу!
Придерживаюсь точки зрения palexxvlad Цитата:
Как-то так. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Я предположил, что Вы не распознали обозначение жесткости, например хотя бы потому, что она обозначается в разных источниках по-разному. Конечно, если бы подумал поглубже, наверно догадался бы, что Вас интересует мнение IBZ насчет моей "гипотезы" (щас придет Одис и начнет: Они хотят... ![]() Цитата:
Причем любого. Только для чистоты эксперимента нужно сбросить собственный вес - он во-первых роли в нашем исследовании не играет, во-вторых все мю будут равны - инфо будет восприниматься чище. При нагружении самого нижнего элемента достаточно приложить одну силу - второй силой может служить реакция опоры. В-общем, предлагаю Вам просто проверить "гипотезу", благо у Вас уже модель есть, по деф.-нелин. способу. Можете ввести следующие исходные: труба 60х3 С245, мачта 52 м, нагрузка - 2х2,8 тонны, догружение нижней стойки - 5 тонн. Сначала проверьте устойчивость без этих 5 тонн. Затем с добавкой 5 тонн. Ожидаемый результат - мачта одинакова устойчива в обоих случаях.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Так-с...
Цитата:
![]() Да она от собственного веса и от того что бабочка села крылышки почистить наеп...тся.. эфта мачта.. Прошу извинить показалось, что речь идет об одноствольной мачте ![]() Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 19:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Мы тут чисто Эйлером занимаемся как раз. Т.е. расчетными длинами. Насчет на..ся - palexxvlad уже проверял, без Эйлера, по-моему даже с соб. весом. Не на..ся (при 2х2,9 т кажется).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop:
Цитата:
![]() ![]() Я извиняюсь, там оказывается...... целая система из стержней.... строить лень и лень анализировать....в общем, как в шахматах... я сдаюсь.... вы тут как нибудь без меня.... ![]() Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 19:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вы не правы и в случае 5-ти тонн, и о 9-ти тоннах ошиблись - мачта обрушится от неустойчивости нижнего опорного элемента (помнится Вы говорили, что для него Nкр=12...13т) Последний раз редактировалось palexxvlad, 21.10.2011 в 01:16. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
1. При 5 тоннах усилие превысило 14 тонн, и Вы сразу решили, что мачта обрушилась. Ну, возьмите 4,7 тонн, уже точно ![]() Про 12...13 тонн - если точно, то при А=6,61, i=2,31, R=2,4 мю=1 лямда=43,3 фи=0,88 Nкр=13,96. 2. При 9 тоннах вниз я погорячился ![]() 3. Забегая вперед (предположение): любой элемент можно догрузить, от 4,7 до 9 тонн, соответственно снизу вверх. Естественно по одному.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Это просто удобная модель для выяснения ситуации с мю. Вот теперь можно и подытожить. 1. Берем мачту, рассчитываем на 2х2,8т. Мачта стоит. Получаем Мю=4,8 для всех стоек. Проверяем по СниП с использованием этого мю и получаем, что стойка несет 2,4 тн. Надо усиливать (например повысить марку стали), или снижать нагрузку до 2х2,4. (Для получения 2,8т нужно иметь Мю=4,39). Списываем эту мелочь на коэффициент безопасности. Запоминаем, что запасов нет. 2. Берем то же, рассчитываем с добавленим к нижнему элементу 4,7т. Усилие в элементе возросло на 270%. Но мачта опять стоит. Хотя из предыдущего расчета мы не то чтобы запас имели, а даже не прошли.А запас-то оказывается был. Вот такой парадокс. Усилие в элементе 7,5 тн. Для получения такого усилия по СниП нужен Мю=2,54. Полученное во второй раз Мю=2,94. Опять надо усиливать (например повысить марку стали), или снижать нагрузку. Списываем эту мелочь на коэффициент безопасности. Запоминаем, что запасов нет. 3. Берем то же, что в п.1, рассчитываем с добавлением к верхнему элементу 9т. Усилие в элементе, в котором запасов согласно п.1 нет, увеличилось на 420%. Но мачта все еще стоит! Хотя запсов нет и не было еще с п.1. Вот такой парадокс. Резюме: элементы имели запас от 270 до 420%, вопреки выданным СКАДом Мю. Для справки: теоретически, при неограниченно прочной стали, этот запас составит до 2250%. Следует заметить, что при снижении высоты мачты это «искажение» исчезает.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Естественно, такая мачта будет раскачиваться только от вертикальной на нее нагрузки, безо всякого горизонтального воздействия.
Цитата:
Со всем сказанным Вами далее согласен. Можно добавить, что при снижении высоты, мачта превращается в многоэтажную раму и "гипотеза" начинает работать на 100% |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
И еще забыл про потерю устойчивости отдельного элемента в системе - на примере стержня с пружиной в опоре можно легко увидеть, что стержень при N<Nэ остается прямой (не теряет устойчивости), даже если система теряет устойчивость.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
опус, это и ежику понятно
![]() Offtop: Я начал немного понимать свое непонимание ![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кому интересно. Удалось смоделировать поведение мачты Ильнура при нагрузке 2х2.8т с учетом динамики(ускорения деформирования схемы под нагрузкой) и инерционных сил. Во вложении видео. Хотелось бы обратить внимание на максимальное сжимающее усилие в опорном элементе. При таком раскладе видно, что никаких дополнительных 4,7 тонны этот элемент не выдержит, и даже дополнительных 0.1 тонны он также не выдержит, т.к. "предел его возможностей слопала" эта "незначительная" динамика
![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.10.2011 в 13:26. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Этот пост обнаружил случайно. Так-то интересно, но не понял, о какой динамике речь? При внезапном приложении 2,8 тн?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну, такое вообще-то возможно, при установке оборудования. Значит, во время монтажа крякнет
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Определение расчетных длин для металлических елементов решетчастых конструкций. | fresh235 | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2010 17:54 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
Численное определение свободных длин элементов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.11.2008 08:38 |