Как определить коэффициенты расчётных длин для колонн многоэтажного металлокаркаса, соединённых с балками, или связями шарнирно.
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 26349
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Mike1, вы ведь уже почти 3 года на форуме. Вы что до сих пор правил не знаете?
Ваша тема про расчетные длины - это уже многократный старый Баян на форуме. Ваши действия: 1. Используйте поиск. Подсказка: посмотрите сообщения от IBZ. 2. Изучите наконец актуализированный СНиП II-23-81*, особенно раздел про расчетные длины. Ну крепятся, допустим, у вас ригели к колонне шарнирно, а не жестко , и что? А вы поэкспериментируйте. Задайте примыкающим ригелям жесткость равную нулю и что получите? 3. Вы выложили рисунок с расчетной схемой, но нагрузки то не указали. А для определения расчетных длин надо знать распределение усилий в элементах рамы. Это классический строймех. Даже если бы кто-то и захотел вместо вас вашу работу сделать, то у него бы ничего не вышло. Ни в ручную (методами строймеха), ни в расчетных программах без задания нагрузки вашу задачу не решить. 4. Если уж ухватились за SCAD (сателлит Кристалл) , то и делайте в SCAD расчет вашей рамы на устойчивость, но только в плоской постановке задачи (плоская рама). И SCAD вам определит расчетные длины стержней. Насколько такие результаты совпадают со CНиПовской постановкой задачи - это уже многократно обсуждалось на форуме. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Определение свободных длин в SCAD в плоской постановке для моей конкретной рамы дало результаты, по моему, явно завышенные. Колонны первого яруса рамы попадают в СНиПовскую схему и для них я определил коэффициент расчётной длины в Кристалле. Например:
Колонна А-1 (элемент №1 SCAD) коэф. Расч. Длины (кристалл) = 1.337, по SCAD 23.65/4.87=4.86 Колонна Б-1 (элемент №2 SCAD) коэф. Расч. Длины (кристалл) = 1.129, по SCAD 64.33/4.87=13.2 Колонна Ж-1 (элемент №39 SCAD) коэф. Расч. Длины (кристалл) = 1.803, по SCAD 27.91/4.87=5.73 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Пусть в Кристалле будет ещё меньше. Но изначально вопрос не в этом, а как правильно определить коэффициент расчётной длины для участков колонн не по СНиПовским схемам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
У меня k и n обращаются в 0 и мю (схема 3 табл. 31) соответственно тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
По-моему если стойки свободной рамы поставить на шарниры, а к этим стойкам шарнирно примкнуть ригели, то вы получите механизм, т.е. геометрически изменяемую систему (ГИС). Чтобы это понять - совершенно необязательно упорно изучать схему 3 из табл 31 актуализированного СНиП II-23-81*. Кстати, при попытке определить мю вот для такой рамы получается вовсе не 0 (как вы пишете), а неопределенность 0/0, что уже должно было навести вас на мысль о наличии ГИС. Mike1, вы все таки обратите внимание в СП 16.13330.2011 на пункт 10.3.4 . Там же в самом начале ясно сказано: "Коэффициенты расчетной длины µ колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31." А вы твердо уверены, что у вас все именно так и вы имеете полное право использовать таблицу 31 для всех ваших стоек и можете смело хвататься за Кристалл при определении µ ? Кроме того в выложенных вами схемах не заданы комбинации загружений и РСУ. Зачем вам определять устойчивость от отдельных загружений если они никогда по отдельности не действуют? Без РСУ вы подбор сечений конструкций все равно не выполните. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
У меня, конечно, не так, в реальности так почти не бывает, я это знаю. Вопрос в том, что выдал SCAD по свободным длинам. Я думаю, что кристалл намного ближе к истине.
Цитата:
РСУ у меня посчитаны в пространственной схеме, там я и делаю подбор сечений, а потом проверяю в Кристалле |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Mike1, у вас сложные нетипичные нагрузки - у вас силы направлены и по Х и по Z, да еще и моменты UY в узлах приложены. И что же вы после этого хотите? Вот что заложили в программу, то вам SCAD и выдал. Во всяком случае в таблице 31 CНиП такие нагрузки не предусмотрены. В неактуализированном СНиП ясно показано, что на стойки действуют только равные и сонаправленные силы N. Соответственно и Кристалл вам не поможет.
Странный у вас подход. Вы мне напоминаете персонаж мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", который в печку запихал все подряд как попало, а потом удивлялся почему ему из печки вместо пирожков только горелые угли сыпятся. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.01.2012 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Если задать момент инерции ригеля J=0, то получите шарнирное примыкание ригеля к стойке (Все это было разъяснено еще в п.6.10 неактуализированного СНиП II-23-81*). Ни о каком удалении ригеля речь не идет. У автора темы стойки рамы жестко соединены с фундаментами, так что зачем понадобилась схема 3 табл. 31 - это только вам di12 ведомо. Ну это вы сами себя запутали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
там еще показаны ригели по опорам: это общий случай многоэтажной рамы. В случае заделки опор Ji стремится к бесконечности и рама переходит к частному случаю 5 (таже таблица СП) Вот тут и возникает вопрос о шарнирном креплении ригелей: применить п.6.10 СНиП к формуле в 7-ой строке 3его столбца? результат получим мю<=2. Схожую картину вижу и в Приложении И (СП16.13330) строка 1, опять же 0,5<мю<=2? Собственно вопрос уже давно решен для практики, за исключением обоснования принятия коэф. n=0 после официальной отмены СНиП II-23-81 в прежней редакции. Offtop про запутался: не смог понять предпосылок данного вывода. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Цитата:
Возможно, я что-то не так делаю. Но ваша ссылка на "Вову" мне ни о чём не говорит. Есть нагрузки и есть комбинации нагрузок. Что тут не так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Ну значит таблицы СНиП вам не помогут. Да и кто вам сказал будто мю всегда только такие как там указано?
Что значит нереально? Докажите, что там другие расчетные длины стержней. В принципе расчетная длина может и в десятки раз превышать реальную длину стержня. Комбинации нагрузок в SCAD задают не так как делаете вы. Раз уж пользуетесь програмным продуктом, то выполняйте требования разработчиков. А иначе рискуете получить черт знает что. Цитата:
У автора темы скорее всего несвободная рама (см. п. 4.2.4 СП 16,13330,2011 Стальные конструкции). Так что ваше особое внимание к схеме 3 табл. 31 я не понял. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Цитата:
Возник ещё один вопрос по расчёту SCAD на устойчивость. Если проверить отдельно элементы рамы с расчётными длинами от SCAD, то они по расчёту не проходят, не хватает сортамента. Однако минимальный коэффициент запаса устойчивости рамы, рассчитанный SCAD, составляет 2.622 >1.3 то есть система в целом устойчива. Последний раз редактировалось Mike1, 16.01.2012 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
И расчетный комплекс тут ни при чем. Таков парадокс НОРМ. Посмотрите вот это http://www.scadsoft.ru/download/AVP2009.ppt и вот это http://www.scadsoft.ru/download/2011AVP.ppt . |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Цитата:
To Palexxvlad Пока считаю только в SCAD. Начал изучать Robot. В Robot можно посчитать по деформированной схеме? И чем это будет отличаться от расчёта в SCAD? Последний раз редактировалось Mike1, 16.01.2012 в 19:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
А вы для начала назначьте для стоек большую предельную гибкость. И подбирайте сечения по тем расчетным длинам, что SCAD вам определил. Ну а потом посмотрите что получилось. Для проверки по предельной гибкости достаточно мю=2. (Для вашего случая). Все это уже обсуждалось на форуме. Вам просто читать неохота.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Mike1, расчетные длины (и соответственно коэффициенты мю) нужны только для расчетов по СНиП. Расчетные программы ведут расчет стержневых систем на устойчивость другими методами. Там расчетные длины как таковые не нужны, их определяют "обратным ходом" - зная коэффициент запаса устойчивости (КЗУ) и критическую силу в стержне. Вести расчет вы можете в любой программе - ваше право. Но вам SCAD и так уже показал, что в целом система устойчива. А то что вы сечения в постпроцессоре подобрать не можете - ну так он же по методике СНиП (с оговорками!) работает, учитывает расчетные длины и выполняет проверку предельной гибкости. Вот тут то вы и попадаете в ловушку - по предельной гибкости сечение не проходит, ставите большее, увеличиваете жесткость стержня, и тут же растет его расчетная длина. И вы "бегаете по замкнутому кругу" пока не исчерпаете сортамент.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Cпасибо за ответы. Но появляются новые вопросы, по общей устойчивости пространственного каркаса. Почитал темы на форуме, но прямого ответа не нашёл. Просчитал на устойчивость каркас в SCAD, по загружениям 1-3 КЗУ получается меньше 1.3, хотя наименьшие коэффициенты запаса местной устойчивости по элементам не менее 16. Как понимать такую разницу в коэффициентах, и насколько достоверно SCAD считает коэффициент запаса общей устойчивости? Спасибо.
|
|||
![]() |