металические конструкции наклонный стык
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металические конструкции наклонный стык

металические конструкции наклонный стык

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2008, 11:13 #1
металические конструкции наклонный стык
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Прошу помощи в вопросе конструирования узла сопряжения двутавров под углом
имеется рама (см. картинки) нагрузка приложена как указано на схеме. Честно признаться я не знаю как правильно сделать стык горизонтальной балки и наклонной (назовем ее раскосом) Узлы 1 и 2...
Рамы опираются на двутавровый прогон...

спасибо за помощь

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мет Рама.jpg
Просмотров: 610
Размер:	18.7 Кб
ID:	2146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мет рама эскиз.jpg
Просмотров: 592
Размер:	15.2 Кб
ID:	2147  

Просмотров: 11184
 
Непрочитано 11.01.2008, 11:53
#2
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


по узлу 1,2 . Идея та же, что и конструкция косоуров с гибом. В цельном двут. делается вырез с необходимым углом (не тронутой у Вас остается только нижняя. полка ). По вырезу балка сгибается . Стык заваривается
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 12:00
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Согнуть 30 Б1 не так уж просто..., но в принципе и не так уж сложно
а полностью сварное соединение не будет равнопрочным?
Дополнительно никак усилять соединение не надо?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 12:01
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вопрос - а зачем Вам, Regby, аж три ребра жесткости в месте опирания горизонтального учатка балки???
Поправка к предыдущему комменту - стык заваривается, только крайне желательно с подваркой корня. Ну или опять накладки использовать (неудобно).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 12:06
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Можно на сварке встык. Швы с разделкой равнопрочные основному металлу или по расчету. Полку двутавра. в которой действуют растягивающие напряжения может быть имеет смысл усилить гнутой накладкой. Сварной шов будет равнопрочным, если выполнено требование п.11.1* СНиП II23-81* "Стальные конструкции".
 
 
Непрочитано 11.01.2008, 12:26
#6
Pavel Tesko

Машиностроение
 
Регистрация: 27.11.2007
Tallinn
Сообщений: 30


Уважаемый, retromancer!
Я категорически с вами не согласен.
Во-первых: на нижней полки при изгибании, высока вероятность образования микротрещин, что в конечном итоги может привезти к разрушению узла.
Во-вторых: данный метод неизбежно приведёт к снижению качества сварочного соединения из-за более трудной подготовки свариваемых кромок. Плюс данный метод подразумевает ручной рез, а это может привезти к неравномерному зазору между свариваемыми деталями.
В-третьих: предложенный вами метод экономически не целесообразен, так как является более трудоёмким. Чем, распилить балку на ленточной пиле под нужным углом, снять кромки механическим способом, состыковать двутавры и спокойно обварить. 90% качества сварки, зависит от подготовки сварочных кромок.
Pavel Tesko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 12:30
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вопрос - а зачем Вам, Regby, аж три ребра жесткости в месте опирания горизонтального учатка балки???
Согласен ни к чему, но... не могу убрать. Объясню почему - чтоыб не выглядеть идиотами.
Наверное уже наслышаны про ГИП-а моего. Еще тема была "клондайк под фундаментами" (тот же объект)
в общем 3 блока А, Б, В. Блок А запроектировали пол года назад (или чуть больше) у меня тогда опыта была ровно на пол года (или чуть больше) времени меньше... решения принимала наш ГИП... вот она (считать же лень) и насовала туда этих ребер жесткости (а прокатныйе двутавры вообще в принципе усилять не требуется кроме крайних случаев) В общем построили - экспертизу прошли ( да именно в этом порядке). Сейчас я уже по подобию проектирую кровлю для блока Б.. не могу же я теперь эти ребра убрать.. кровли практически одинаковы... на нас заказчик посомотрит как на идиотов. Ребра это не критично, пытаюсь устранить несообразности (то что считаю таковыми), такие как например этот узел... он был усилен пластиной (см картинку), мне это усиление непонятно. Потому и задаю вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел усиленный.jpg
Просмотров: 250
Размер:	32.0 Кб
ID:	2153  
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 12:46
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну да, накладка на стенку - тоже вариант. Обычно такие накладки ставятся с двух сторон стенки. И не хватает накладок на пояса. А то получается решение-зебра. Пояса соединяете встык, а стенку - усиливаете накладкой. Но разве не в поясах возникают наибольшие напряжения (для балок)?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 12:49
#9
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Pavel Tesko Посмотреть сообщение
распилить балку на ленточной пиле под нужным углом, снять кромки механическим способом, состыковать двутавры и спокойно обварить. 90% качества сварки, зависит от подготовки сварочных кромок.
Одно "НО" У 30Б1 толщина стенки 6мм. Кромки -это лишнее.Микротрещины и пр. решается конструкторскими запасами "спокойного сна".
А вцелом, я тоже "ЗА" заводское изготовление конструкций. Но реально это возможно лишь в больших объёмах.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 13:00
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну да, накладка на стенку - тоже вариант. Обычно такие накладки ставятся с двух сторон стенки. И не хватает накладок на пояса. А то получается решение-зебра. Пояса соединяете встык, а стенку - усиливаете накладкой. Но разве не в поясах возникают наибольшие напряжения (для балок)?
Я считаю что как раз то в поясах и будут наибольшие усилия... а стенка тут совсем не причем. Но я не специалист.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 13:09
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Я считаю что как раз то в поясах и будут наибольшие усилия... а стенка тут совсем не причем. Но я не специалист.
За стенку опасений нет. Она работает на поперечную силу. Здесь большой запас прочности. Наибольшие опасения вызывает стык растянутого пояса в силу возникающего в этом месте концентратора напряжений.
 
 
Непрочитано 11.01.2008, 13:11
#12
Pavel Tesko

Машиностроение
 
Регистрация: 27.11.2007
Tallinn
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Одно "НО" У 30Б1 толщина стенки 6мм. Кромки -это лишнее.Микротрещины и пр. решается конструкторскими запасами "спокойного сна".
А вцелом, я тоже "ЗА" заводское изготовление конструкций. Но реально это возможно лишь в больших объёмах.
Значит у вас всё значительно проще, чем у нас. У нас, если технадзору, при визуальном осмотре, сварочный шов не понравится, то они дадут предписание на УЗК, или вовсе забракуют и заставят переваривать. Надеется только на квалификацию сварщика, да ещё и в полевых условиях, себе я такова позволить не могу.

А что для вас является минимальной партией для изготовления в заводских условиях?
Pavel Tesko вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 13:13
#13
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Pavel Tesko Посмотреть сообщение
состыковать двутавры и спокойно обварить. 90% качества сварки, зависит от подготовки сварочных кромок.
Небольшая тонкость : Фаски на обеих полках д.б.односторонними(V)и сориентированы как на эскизе.
Накладка по стенке не нужна.
Вложения
Тип файла: zip scan0001.zip (360.1 Кб, 228 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 13:17
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А из чего такие накладки делают? Под таким углом? 128 градусов... можно мтеалличесикй лист согнуть..
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 13:26
#15
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А из чего такие накладки делают? Под таким углом? 128 градусов... можно мтеалличесикй лист согнуть..
Накладка из листа шириной мм на двадцать шире полки ,длина зависит от размера углового шва ,которым она будет приварена. С гибкой нет проблем.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 13:39
#16
Pavel Tesko

Машиностроение
 
Регистрация: 27.11.2007
Tallinn
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А из чего такие накладки делают? Под таким углом? 128 градусов... можно мтеалличесикй лист согнуть..
Такие накладки призваны компенсировать чрезмерную нагрузку не сварочный шов, но в вашем случае, думаю они не понадобятся. Вариант таких накладок рассматривается только в том случае, если при расчёте сварочного узла, у вас получатся отрицательные результаты. При установки таких накладок, выполняются только продольные сварочные швы, поперечные не провариваются, а заделываются силиконом.
Pavel Tesko вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 13:40
#17
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Pavel Tesko Посмотреть сообщение
А что для вас является минимальной партией для изготовления в заводских условиях?
Лучше было бы этот вопрос задать представителю конкретного завода МК. Думаю тонны и выше. Мелочёвку, например козырьки, проёмы, несложные рамы,....-уж точно на заводе делать никто не будет.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 13:42
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А из чего такие накладки делают? Под таким углом? 128 градусов... можно мтеалличесикй лист согнуть..
При гибке необходимо выдержать радиус, при котором микротрещены не образуются. Гнутую накладку можно сделать по наружному углу. По внутреннему углу я бы сделал подребренный негнутый лист. Накладку из гнутого листа я делать не стал бы из за опасения "вспарывания" сварного шва (под нагрузкой гнутая накладка будет стремиться распрямиться и в зоне гиба в швах будут концентраторы напряжений).
 
 
Непрочитано 11.01.2008, 14:06
#19
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Делается как в #2, если прочности сварного металла не хватает, со стороны разрезанного пояса ставят накладку.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 14:20
#20
Pavel Tesko

Машиностроение
 
Регистрация: 27.11.2007
Tallinn
Сообщений: 30


Верные замечания:

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
При гибке необходимо выдержать радиус, при котором микротрещены не образуются. Гнутую накладку можно сделать по наружному углу. По внутреннему углу я бы сделал подребренный негнутый лист. Накладку из гнутого листа я делать не стал бы из за опасения "вспарывания" сварного шва (под нагрузкой гнутая накладка будет стремиться распрямиться и в зоне гиба в швах будут концентраторы напряжений).
При использование стали марки S355JRG2, допустимый минимальный радиус изгиба в поперечном направлении ≥ 2,0 × толщину; при продольном ≥ 2,5 × толщину.
А избежать возможность, "вспарывания" сварного шва из-за увеличенной концентрации напряжения, возможно просто не создавая этого дополнительного напряжения. То есть, не проваривая в зоне изгиба. Сварку выполнить только на прямых участках.

Последний раз редактировалось Pavel Tesko, 11.01.2008 в 14:49.
Pavel Tesko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металические конструкции наклонный стык



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Козырек; стык мет. листов Vildar Конструкции зданий и сооружений 10 31.10.2007 14:05
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53