| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как усилить пилоны
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 27767
|
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Ну 4-6 диаметров 14, это не так много это 24-36т потеря в несущей способности (учитывая что с 1-го этажа на колонну приходит 50-70т, при шаге 6х6 ). Можно пересчитать и не усиливать. Проверить бетон и если он класса не меньше чем в проекте то все нормально, думаю. Обычно проектировщики в расчетах принимают бетон на класс меньше (чтобы потом не было вопросов, если на стройке бетон не дотянет до проектного). Обычно не вводят коэф. понижающий полезные нагрузки в зависимости от кол-ва этажей. Если бетон выше проектного, то вам повезло и ничего усиливать не надо.
Нужно поговорить с проектировщиками, за доп. оплату они могут пересчитать каркас и нечего не усиливать. Бесплатно, понятно им не хочется. Усиление всех колонн это что имеется ввиду? всех где недостает стержней или вообще всех? Другое дело если при отсутствие арматуры не выполняются конструктивные требования к колоннам, напр. макс. расстояния между стержнями стало больше 400мм, или эти колонны уже используются на 100%. Последний раз редактировалось FLASH!, 11.12.2012 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Понятно в плитах и балках такого делать не нужно, но колонны это другой разговор. Во первых самые ответственные элементы, во вторых бетон в основном и несет все, в 3-х различие в цене бетонов, например В25 и В30 не велико, в 4-х, могут запросто спутать бетон в колоннах с бетоном в плитах, и т.д., да и объемы на колонны бетона не большие, могут идти с завода без должного контроля.
Offtop: Зато потом.. когда строители прибегают с выпученными глазами и криками "все пропало!", ты им говоришь "Ладно, последний раз спасаю" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16
|
Согласен, что проектировщики у нас не подарок, но прошляпили мы и отвечать нам. Основная арматура в пилонах 14-я, горизонталка 12-я, в каждом торце пилона усиления из 6стержней 16-ой. Проектировщики утверждают, что из-за пропущенных стержней нарушается несущая способность всех пилонов и что их все надо усиливать, а не только те в которых нарушено армирование. Такое чувство, что у них и так все не проходило и нужен был повод для перерасчета. Бетон стен В35, перекрытия В25. Предлагаем вариант вертикального штробления и приварки к рабочей арматуре по всей высоте пилонов с обеих сторон, с заделкой смесью "Эмако".
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
для этого есть коэффициенты перехода от нормативных значений к расчётным
хуже сделаете |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
Надо посмотреть на сечение колонны и расположение арматуры, неплохо было бы видеть план колонн, чтобы оценить нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
eliseevkush,
Цитата:
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 11.12.2012 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Ну наверно хотя бы потому, что не пропустите усиление стержней сквозь перекрытие, нарушите сцепление бетона и арматуры, разные модули деформаций бетона и раствора заделки, дополнительные напряжения в арматуре при сварке (нагрев) и частичная потеря несущей способности (отпуск термоупрочненной арматуры). Может быть не фатально, но неприятно. Уголками как-то спокойней.
Расширенный режим сообщений->вложение файлов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 14
|
Много раз приходилось сталкиваться с усилением колонн и пилонов и всегда приходили к вариантам:
1. Усиление стальными обймами различной конструкции : быстро, средняя ценя, минимум проблем и потеря квадратных метров 2. Усиление ж/б обоймами: средне по времени, дешево (по сравнению со сталью), теряется площадь и технологически не удобно выполнять работы 3. Усиление композитами: быстро, минимум технологических проблем, но дорого и необходимо делать доп мероприятия по огнезащите, кроме того применимо только при круглых, реже квадратных колоннах. 4. Демонтаж пилонов и перебетонирование - самый надежный и геморный вариант. Как правило строители выбирали вариант № 1, даже не смотря на необходимость включения в работу конструкций, зачеканку расширяющихся составов и прочее. Минусы остальных вариантов перевешавали. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Как усилить консоль пустотки | leksel | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 18.09.2012 00:00 |
Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить? | ЧЕПОЛИНО | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.03.2011 23:30 |
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном | Азаматик | Железобетонные конструкции | 26 | 19.03.2010 04:14 |
Как усилить буроинъекционными сваями | Lexa | Основания и фундаменты | 8 | 03.02.2009 22:57 |