КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Весьма спасибо.
Вот синяя эпюра (я ее уже построить успел), которая берет на себя основное давление, скорее треугольная, чем квадратная. Это очевидно даже слепому ![]() А между ребрами плита просто отдыхает. Выводы: 1. Я был прав ![]() 2. Плита, какая бы ни была толстая не обеспечивает нужного распределения - нужно как можно больше ребер. efwl Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Вывод: помучаем еще упругопластический расчет и снова построим эпюры ![]() |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Насчет толщины плиты - я бы на деле не назначил толстую, а почаще ребер поставил.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ильнур, шутите?
Разумеется, она будет треугольная в упругой стадии. Таковы заданные усилия, материалы и геометрия, о чем речь? К тому же, я, например, их не знаю. Речь о том, чтобы не городить метровые опорные плиты и учитывать пластическую работу материалов при соответствующем обосновании (например, ограничение деформаций). Если бы все рассчитывали, напрмер, железобетон в упругой стадии, мы бы так и остались жить в 5-ти этажных домах (что, собственно, само по себе не плохо, кстати...). И насчет "как можно больше ребер" - из этой же области. Вы никогда не добьетесь абсолютно упругой работы материала даже при ваших допущениях о треугольной эпюре и соответствующих ей нагрузках. Offtop: Так а если городить ребра "как можно чаще", принимать гигантсткие плиты и проч., то зачем, собственно нужен конструктор? Ведь, как известно, Зодчими в свое время считались люди, могущие заложить вместо 2х-метровой стены 1,5-метровую.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Так она в упругой стадии и есть! Я же говорил про 1000 т/кв.м. - это еще максимум. Обычно, после конструирования из условий размещения швов, болтов, траверс и ребер, давление под подошвой раза в два ниже. А все тут прямоугольники тащат свои
![]() Нет там пластической стадии. Если дошло до пластики подливки - а это возможно с краю плиты, то значит база уже поддается. А нам нужно неподатливое защемление - и без этого есть кому в системе грунт-конструкция поддаваться. Цитата:
Цитата:
Как раз чтобы принимать негигантские и не хилые пластины, а принимать в самый тазик. Сначала - достаточная надежность, а потом - сомнительная экономия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Упруго - это не значит не податливо
![]() Скажете, надколонник столбчатого фундамента - абсолютно жесткое тело? Мое мнение - сомнительное увеличение надежности при полном отсутствии экономии. Offtop: ну, я думаю, тут не стоит друг друга в чем-то убеждать, потому что это никакими нормами пока не установлено и является личным мнением каждого.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Насчет клеить-отклеить Вы просто не вникли - это я для быстроты показывал результат линейным рачетом без введения спецсвязей. Поясняю: спецсвязь в МКЭ данном случае - нелинейная односторонняя связь между двумя узлами, т.е. отключающаяся при растяжении. Так можно моделировать контакт плита-бетон, где, как известно, нет "склеенности". Последний результат - с такими связями. Об этом я уже рассказывал. Привожу еще раз, вместе с классикой (зеленый треугольник), и ансисовской. Надеюсь. Вы не слепой ![]() Geter Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() А пока просто смотрим:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
А вот распределение исходя из реальной работы бетона и нормального армирования: криволинейная диаграмма и 3-линейная.
Про фундамент я спросил, потому что хочу знать, армируете ли вы его 36-ми стержнями арматуры (преднапряженными)? Ну или хотя-бы 30-ми, смотря какие там размеры (он же больше). На стадии подготовки Вы говорите делать все в кратный запас. Я не желаю так подготавливаться и "учитывать реалии стройки". У меня позиция другая. Offtop: изучал аварии стальных конструкций - к огромному сожалению информации мало. Но не видел ни 1 аварии из-за неверно рассчитанного опорного узла - там все косяки определяются на "нестроительный" взгляд. Но это не проблемы проектировщика - я уже сказал свою позицию. И не спорю, что с возрастом (опытом) она поменяется. Ведь если ты в "18" лет не бунтарь - ты... Добавлю: упругие деформации в общем случае не другого порядка с пластичными. В моем примере сечение 600х400, момент 35т, армирование (болты) 2хd18. Кривизна в данном сечении 0.018 1/м. Дайте ваши данные, я попробую посчитать минимальное армирование исходя из ограничения деформаций ж/б 0.0035 (как в нормах) и по вашим критериям малости перемещений. Во втором случае эпюра получится почти треугольной, наверняка, просто интересно какое армирование (болты) вылезут.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 10.04.2013 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Фундамент армируется как жб элемент, и болт М36 никакого отношения к диаметру стержней армирования фундамента не имеет. Какой кратный? Лист 70 вместо 48? Или болт М36 вместо М16? М16 Вы сами собственноручно поменяете как минимум на М24 после первой же взбучки проверяющего. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Это Вы. А я считаю железобетонный. Если вам удобно, заменяйте в моих постах "арматура" на "болт", если я забываю.
Вы все никак не хотите немного въехать в то, что говорю я. Любой материал, будь до бетон, подливка, или болт с арматурой имеют определенную диаграмму деформирования e-сигма. И то, что меня последние 3 месяца заинтересовало (НДМ) позволяет делать расчеты поперечных сечений любого типа элементов (ж/б, стальные, сталежб). Вопрос в алгоритмах автоматического нахождения неизвестных и в том, что (например) для ж/б элементов горят споры о недопущении представления "размазанных" трещин в элементе такими моделями. Я отклонился. Короче говоря, мы имеем гипотезу плоских сечений и диаграммы материалов. Задаваясь допускаемыми деформациями мы определяем интересующие нас величины (например, необходимая ширина сечения, или диаметр стальных стержней или толщина полок двутавра). Или же, наоборот, нам известно все о сечении, мы определяем деформации. Все это достаточно сложно алгоритмизировать (для меня). Например, в ing+ спецы все сделали, но и их программки без открытого кода, так что все задачи не решить. Вы так говорите о том, что там у меня вылезет или не вылезет, как будто не представляете, что (давайте с этого момента примем опорную пластину абсолютно жесткой) при заданных усилиях в зависимости от поставленных болтов будет хорошо так меняться эпюра в сжатом бетоне. И будут меняться деформации. Каков вообще критерий жесткого узла сопряжения опорной плиты с фундаментом? Ведь упругая подливка будет работать совсем иначе, чем, например, металлическая стойка и сам фундамент (кривизна другая). Так давайте её определим, эту кривизну? И сделаем её такой, чтобы она была не меньше, чем названные выше - по моему, логичный критерий? Offtop: дома нет маткада, завтра проверю под ваши исходные И что значит фраза про М24? Это расчет такой? На экономичность/надежность? На сколько дороже болт 24 против 12? а 36 против 24? Почему не 36? А колонна К40 против К35? В нормах все коэффициенты запаса даны. Если кто-то делает не по нормам - проблемы его, но не наоборот. А то, что вы и куча других людей приводят случаи со строек, то это только повод кого-то мотивировать, мое мнение. Простите, читающие это, просто это для меня принципиально.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
![]() теперь дальше: -напрягая фундаментные болты вы сжимаете подливку под "растянутой" частью сеч., затем добавляя норм силу и момент превращаете свою треугольную эп в подливке в прямоугольную ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Перестаньте считать сечение наконец - этого не требуется. Вы, конечно молодец, НДМ и все такое... Но здесь этого не требуется. Считайте давление в контакте. eilukha Цитата:
![]() ![]() efwl Цитата: Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
да 70% от растянутой части эпюры
добавите напр от N, и получите трапецию, а учитывая то, что напр от преднатяга- местные- линия поверхности заливки будет ломаной и при воздействии момента в месте перелома будет концентр напр |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Итак, посчитал на ваши данные из поста 175 по Еврокодам, по НДМ с учетом предельных деформаций и по НДМ с учетом ваших болтов.
Скрытые исходные данные: диаграмма бетона криволинейная по EC, Rb=10MPa, Rs=185MPa. Геометрия сечения ваша (0.9х0.66, расстояние между болтами 0.7). Подбор осуществлялся перебором деформаций бетона и арматуры так, чтобы выполнялись условия равновесия. На выходе из расчета по EC мы имеем обеспеченную прочность сечения из гипотезы о том, что эпюра в бетоне прямоугольная и равна 0.6Rb. Расчет идентичный расчету по Пособию. На выходе из расчета по НДМ мы имеем все деформационные характеристики, распределение напряжений по сечению, кривизну сечения. Как видите, в случае задавания максимальных деформаций, мы получили болты ~М36 и радиус кривизны 32м. Поставив болты М42 мы имеем радиус кривизны 709м. Теперь ваша правота или не правота обоснована расчетом, а не чем-то еще. Вопрос только в том, нужен ли такой запас? Опять же, мое мнение - нужно сравнить с радиусами кривизны металла и фундамента.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Ильнур, а можно поинтересоваться откуда цифра 1000? Вы сравниваете максимальные напряжения с Rb или с Rb loc??
Цитата:
Из поста 174 по пособию болт 36, по классике 42. Бетон брал В12,5. Q не учитывал. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Geter Цитата:
10mactep Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Что не пойдет-то? Европейские промки рухнут или что?
А у меня не контакт? Односторонний, как вы любите - бетон работает только на сжатие - смотрите эпюры. Дело в том, что методика Пособия и Еврокода - приближенная, инженерная. Она 100% обеспечивает прочность прямоугольного опорного узла, загруженного M и N в одном направлении. "Классическая" методика основана на непонятных предпосылках (мне), но обеспечивает большой запас (кратный). НДМ позволяет гораздо более достоверно определить все неизвестные сечения. Что вы спорите-то? Хотите - обеспечивайте прочность, хотите - "упругую" работу подливки. Дайте мне исходные данные на круглый фланец, я вам посчитаю и так и так, дам площади болтов и усилия в них, сжатую зону бетона, деформации узла (радиусы кривизны). Я не пойму, что вы доказываете? Что методики середины прошлого века хороши и дают отличный запас? Да кто спорит. Крепости 13 века до сих пор стоят. Тема вообще о том, как посчитать круглый фланец. Я это могу сделать (перебором, что долго - поэтому я тут и зависаю, может появится у кого-то интерес и он мне поможет) и буду считать свой результат достоверным. И (повторяюсь) могу посчитать узел из условий прочности и из условия упругой работы. И из условия равного радиуса кривизны колонны и узла. Нет? Не устраивает?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Как произвести расчет толщины фланца? | Szidy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.09.2012 16:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |