Расчет круглого фундаментного фланца - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца

Расчет круглого фундаментного фланца

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2013, 15:42
Расчет круглого фундаментного фланца
seroja83
 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84

Подскажите пожалуйста, где взять аналогию расчета таких фланцев.Смущает заданный обрез от центра отверстия до края,да еще руководство хочет габарит фланца уменьшить до 490 для раскроя.Вложеный чертеж с размерами который предоставил проектировщик.Хотя бы как обрез посчитать

Вложения
Тип файла: pdf столб-Model.pdf (4.0 Кб, 841 просмотров)


Последний раз редактировалось seroja83, 02.04.2013 в 16:07.
Просмотров: 49183
 
Непрочитано 10.04.2013, 13:57
#161
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы дали бы эпюры давлений (в сечениях) по ребрам и посередине (оси). Они были бы скорее треугольными, чем ящиками.
держите эпюры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-04-10_135647.png
Просмотров: 838
Размер:	10.9 Кб
ID:	100825  
 
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:02
#162
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
эпюры
Весьма спасибо.
Вот синяя эпюра (я ее уже построить успел), которая берет на себя основное давление, скорее треугольная, чем квадратная. Это очевидно даже слепому.
А между ребрами плита просто отдыхает.
Выводы:
1. Я был прав
2. Плита, какая бы ни была толстая не обеспечивает нужного распределения - нужно как можно больше ребер.
efwl
Цитата:
я про ползучесть,
Тем более - учитывая, что бетоны ползут во времени, нужно проектировать по классике. Надежно, на века.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:06
#163
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот синяя эпюра (я ее уже построить успел), которая берет на себя основное давление, скорее треугольная.
по упругому расчету она всегда будет скорее треугольная , но похожа она больше на эпюру из учебника по ЖБК
Вывод: помучаем еще упругопластический расчет и снова построим эпюры
 
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:09
#164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
по упругому расчету она всегда будет скорее треугольная , но похожа она больше на эпюру из учебника по ЖБК
В ЖБК под прямоугольной эпюрой спрятана (штрих-пунктиром) вообще спадающая к краю эпюра. Там же сечение изгибающейся жб балки.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вывод: помучаем еще упругопластический расчет и снова построим эпюры
Да, если будете еще строить, постарайтесь задать затяг болтов. М36. И насчет подливки - это примерно 50...80 мм М150. А бетон фундамента видимо типа В15.
Насчет толщины плиты - я бы на деле не назначил толстую, а почаще ребер поставил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:11
#165
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ильнур, шутите?
Разумеется, она будет треугольная в упругой стадии. Таковы заданные усилия, материалы и геометрия, о чем речь? К тому же, я, например, их не знаю.
Речь о том, чтобы не городить метровые опорные плиты и учитывать пластическую работу материалов при соответствующем обосновании (например, ограничение деформаций). Если бы все рассчитывали, напрмер, железобетон в упругой стадии, мы бы так и остались жить в 5-ти этажных домах (что, собственно, само по себе не плохо, кстати...).
И насчет "как можно больше ребер" - из этой же области. Вы никогда не добьетесь абсолютно упругой работы материала даже при ваших допущениях о треугольной эпюре и соответствующих ей нагрузках.
Offtop: Так а если городить ребра "как можно чаще", принимать гигантсткие плиты и проч., то зачем, собственно нужен конструктор? Ведь, как известно, Зодчими в свое время считались люди, могущие заложить вместо 2х-метровой стены 1,5-метровую.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:21
#166
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Ильнур, шутите?
Разумеется, она будет треугольная в упругой стадии.
Так она в упругой стадии и есть! Я же говорил про 1000 т/кв.м. - это еще максимум. Обычно, после конструирования из условий размещения швов, болтов, траверс и ребер, давление под подошвой раза в два ниже. А все тут прямоугольники тащат свои
Нет там пластической стадии.
Если дошло до пластики подливки - а это возможно с краю плиты, то значит база уже поддается. А нам нужно неподатливое защемление - и без этого есть кому в системе грунт-конструкция поддаваться.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Если бы все рассчитывали, напрмер, железобетон в упругой стадии, мы бы так и остались жить в 5-ти этажных домах (что, собственно, само по себе не плохо, кстати...).
Так я о том же - мы же не ж/б конструкцию рассчитываем.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
насчет "как можно больше ребер" - из этой же области. Вы никогда не добьетесь абсолютно упругой работы материала
Ребрами добиваются хорошего РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. А упруго оно само собой получится.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
принимать гигантсткие плиты и проч., то зачем, собственно нужен конструктор?
Как раз чтобы принимать негигантские и не хилые пластины, а принимать в самый тазик. Сначала - достаточная надежность, а потом - сомнительная экономия.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:27
#167
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Упруго - это не значит не податливо
Скажете, надколонник столбчатого фундамента - абсолютно жесткое тело?
Мое мнение - сомнительное увеличение надежности при полном отсутствии экономии.
Offtop: ну, я думаю, тут не стоит друг друга в чем-то убеждать, потому что это никакими нормами пока не установлено и является личным мнением каждого.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 16:24
#168
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А все тут прямоугольники тащат свои
ну а с нулевой линией как обстоят дела, в смысле, с трудностью ее определения,
ну если базу сначала приклеить, а потом как бы отклеить
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 17:36
1 | #169
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
ну а с нулевой линией как обстоят дела, в смысле, с трудностью ее определения,
ну если базу сначала приклеить, а потом как бы отклеить
Абсолютно нетрудно определить нулевую линию - она там, где и должна быть по классике.
Насчет клеить-отклеить Вы просто не вникли - это я для быстроты показывал результат линейным рачетом без введения спецсвязей. Поясняю: спецсвязь в МКЭ данном случае - нелинейная односторонняя связь между двумя узлами, т.е. отключающаяся при растяжении. Так можно моделировать контакт плита-бетон, где, как известно, нет "склеенности".
Последний результат - с такими связями. Об этом я уже рассказывал. Привожу еще раз, вместе с классикой (зеленый треугольник), и ансисовской. Надеюсь. Вы не слепой.
Geter
Цитата:
Упруго - это не значит не податливо
Упруго - значит намного неподатливей, чем когда пластично. Пластичная деформация - это большая деформация.
Цитата:
Скажете, надколонник столбчатого фундамента - абсолютно жесткое тело?
Надколонник бетонный, а не абсолютный. Что за вопрос? Надо понмать, что упругие деформации - это малые перемещения, а пластические - другого порядка.
Цитата:
Мое мнение - сомнительное увеличение надежности при полном отсутствии экономии.
Мнение можно сложить после многолетней практики проектирования реальных объектов. Речь о несомненном увеличении надежности при мизерном расходе. Вы чаще бывайте на стройке, мнения станут несколько иного рода
Цитата:
.. тут не стоит друг друга в чем-то убеждать...
Убеждать можно подготовленного человека. Здесь пока идет стадия подготовки.
А пока просто смотрим:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сопоставление.JPG
Просмотров: 835
Размер:	83.7 Кб
ID:	100838  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 17:44
#170
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А вот распределение исходя из реальной работы бетона и нормального армирования: криволинейная диаграмма и 3-линейная.
Про фундамент я спросил, потому что хочу знать, армируете ли вы его 36-ми стержнями арматуры (преднапряженными)? Ну или хотя-бы 30-ми, смотря какие там размеры (он же больше).
На стадии подготовки Вы говорите делать все в кратный запас. Я не желаю так подготавливаться и "учитывать реалии стройки". У меня позиция другая.
Offtop: изучал аварии стальных конструкций - к огромному сожалению информации мало. Но не видел ни 1 аварии из-за неверно рассчитанного опорного узла - там все косяки определяются на "нестроительный" взгляд. Но это не проблемы проектировщика - я уже сказал свою позицию. И не спорю, что с возрастом (опытом) она поменяется. Ведь если ты в "18" лет не бунтарь - ты...

Добавлю: упругие деформации в общем случае не другого порядка с пластичными.
В моем примере сечение 600х400, момент 35т, армирование (болты) 2хd18.
Кривизна в данном сечении 0.018 1/м.

Дайте ваши данные, я попробую посчитать минимальное армирование исходя из ограничения деформаций ж/б 0.0035 (как в нормах) и по вашим критериям малости перемещений.
Во втором случае эпюра получится почти треугольной, наверняка, просто интересно какое армирование (болты) вылезут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Криволинейная диаграмма.png
Просмотров: 54
Размер:	14.0 Кб
ID:	100841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-линейная.png
Просмотров: 50
Размер:	16.1 Кб
ID:	100842  
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.

Последний раз редактировалось Geter, 10.04.2013 в 17:58.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 18:14
#171
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А вот распределение исходя из реальной работы бетона и нормального армирования: криволинейная диаграмма и 3-линейная.
Который раз можно говорить, что мы не ж/б элемент считаем.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
армируете ли вы его 36-ми стержнями арматуры (преднапряженными)?
Фундамент армируется как жб элемент, и болт М36 никакого отношения к диаметру стержней армирования фундамента не имеет.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
На стадии подготовки Вы говорите делать все в кратный запас.
Какой кратный? Лист 70 вместо 48? Или болт М36 вместо М16? М16 Вы сами собственноручно поменяете как минимум на М24 после первой же взбучки проверяющего.
Цитата:
упругие деформации в общем случае не другого порядка с пластичными.
В общем случае упругая деформация пропорциональна E, а пластическая - не ограниченная, до полного крантеца.
Цитата:
Кривизна в данном сечении 0.018 1/м.
Это как раз частный случай.
Цитата:
не видел ни 1 аварии из-за неверно рассчитанного опорного узла
И не увидите - узлы классические.
Цитата:
Дайте ваши данные
Они выложены на постах ранее.
Цитата:
я попробую посчитать минимальное армирование исходя из ограничения деформаций ж/б 0.0035 (как в нормах)
Какое-такое армирование? Вы меня пугаете Еще раз: мы не ж/б элемент считаем. Мы МК-узел считаем.
Цитата:
просто интересно какое армирование (болты) вылезут
М12 и вылезут. Но поверьте мне, что болты - это не армирующий стержень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 19:39
#172
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Который раз можно говорить, что мы не ж/б элемент считаем
Это Вы. А я считаю железобетонный. Если вам удобно, заменяйте в моих постах "арматура" на "болт", если я забываю.

Вы все никак не хотите немного въехать в то, что говорю я. Любой материал, будь до бетон, подливка, или болт с арматурой имеют определенную диаграмму деформирования e-сигма. И то, что меня последние 3 месяца заинтересовало (НДМ) позволяет делать расчеты поперечных сечений любого типа элементов (ж/б, стальные, сталежб). Вопрос в алгоритмах автоматического нахождения неизвестных и в том, что (например) для ж/б элементов горят споры о недопущении представления "размазанных" трещин в элементе такими моделями.
Я отклонился. Короче говоря, мы имеем гипотезу плоских сечений и диаграммы материалов. Задаваясь допускаемыми деформациями мы определяем интересующие нас величины (например, необходимая ширина сечения, или диаметр стальных стержней или толщина полок двутавра). Или же, наоборот, нам известно все о сечении, мы определяем деформации.
Все это достаточно сложно алгоритмизировать (для меня). Например, в ing+ спецы все сделали, но и их программки без открытого кода, так что все задачи не решить.

Вы так говорите о том, что там у меня вылезет или не вылезет, как будто не представляете, что (давайте с этого момента примем опорную пластину абсолютно жесткой) при заданных усилиях в зависимости от поставленных болтов будет хорошо так меняться эпюра в сжатом бетоне. И будут меняться деформации.

Каков вообще критерий жесткого узла сопряжения опорной плиты с фундаментом? Ведь упругая подливка будет работать совсем иначе, чем, например, металлическая стойка и сам фундамент (кривизна другая). Так давайте её определим, эту кривизну? И сделаем её такой, чтобы она была не меньше, чем названные выше - по моему, логичный критерий? Offtop: дома нет маткада, завтра проверю под ваши исходные

И что значит фраза про М24? Это расчет такой? На экономичность/надежность? На сколько дороже болт 24 против 12? а 36 против 24? Почему не 36? А колонна К40 против К35? В нормах все коэффициенты запаса даны. Если кто-то делает не по нормам - проблемы его, но не наоборот. А то, что вы и куча других людей приводят случаи со строек, то это только повод кого-то мотивировать, мое мнение. Простите, читающие это, просто это для меня принципиально.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 19:59
#173
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Если кто-то делает не по нормам - проблемы его, но не наоборот.
- верно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 21:30
#174
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абсолютно нетрудно определить нулевую линию - она там, где и должна быть по классике.
да это же вы утверждали, что основная трудность в опред нулев лин

теперь дальше:
-напрягая фундаментные болты вы сжимаете подливку под "растянутой" частью сеч.,
затем добавляя норм силу и момент превращаете свою треугольную эп в подливке
в прямоугольную
efwl вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 07:04
#175
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
...я считаю железобетонный....И что значит фраза про М24? Это расчет такой?....
Geter, Вы никак не въедете, что здесь не сечение надо считать, а контактное давление в узле. Базовый узел - это устройство такое, с траверсами, болтами, подливкой и прочим. Выкладываю чертежи узла из реального проекта, раз Вы не знакомы с предметом. И прилагаю рабочий расчет. Обратите внимание на максимальное давление.
Перестаньте считать сечение наконец - этого не требуется. Вы, конечно молодец, НДМ и все такое... Но здесь этого не требуется. Считайте давление в контакте.
eilukha
Цитата:
Если кто-то делает не по нормам - проблемы его, но не наоборот.
Знаю я Вашу позицию - за нормой как за стеной, а там трава не расти. Это не совсем здоровая позиция.
efwl
Цитата:
Цитата:
да это же вы утверждали, что основная трудность в опред нулев лин
Мы еще к круглому даже не приступали - Вы просто забыли тему
Цитата:
-напрягая фундаментные болты вы сжимаете подливку под "растянутой" частью сеч., затем добавляя норм силу и момент превращаете свою треугольную эп в подливке в прямоугольную
Это не я, а физика. Так происходит в силу природы - и Вы с этим ничего не поделаете. Про долю напряжений от преднатяга я уже доложил. Вам остается только улыбаться. Вам я тоже порекомендую обратить внимание на величину давления
Вложения
Тип файла: pdf База в натуре.pdf (101.3 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: zip Расчет траверсных башмаков колонн .zip (6.0 Кб, 133 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 10:23
#176
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Про долю напряжений от преднатяга я уже доложил.
да 70% от растянутой части эпюры

добавите напр от N, и получите трапецию, а учитывая то, что напр от преднатяга- местные- линия поверхности
заливки будет ломаной и при воздействии момента в месте перелома будет концентр напр
efwl вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 10:35
#177
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Итак, посчитал на ваши данные из поста 175 по Еврокодам, по НДМ с учетом предельных деформаций и по НДМ с учетом ваших болтов.
Скрытые исходные данные: диаграмма бетона криволинейная по EC, Rb=10MPa, Rs=185MPa. Геометрия сечения ваша (0.9х0.66, расстояние между болтами 0.7). Подбор осуществлялся перебором деформаций бетона и арматуры так, чтобы выполнялись условия равновесия.

На выходе из расчета по EC мы имеем обеспеченную прочность сечения из гипотезы о том, что эпюра в бетоне прямоугольная и равна 0.6Rb. Расчет идентичный расчету по Пособию.
На выходе из расчета по НДМ мы имеем все деформационные характеристики, распределение напряжений по сечению, кривизну сечения.

Как видите, в случае задавания максимальных деформаций, мы получили болты ~М36 и радиус кривизны 32м.
Поставив болты М42 мы имеем радиус кривизны 709м.

Теперь ваша правота или не правота обоснована расчетом, а не чем-то еще. Вопрос только в том, нужен ли такой запас?
Опять же, мое мнение - нужно сравнить с радиусами кривизны металла и фундамента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по EC.jpg
Просмотров: 135
Размер:	43.0 Кб
ID:	100884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: предельные деформации.jpg
Просмотров: 101
Размер:	86.1 Кб
ID:	100885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: заданные болты.jpg
Просмотров: 89
Размер:	110.2 Кб
ID:	100886  
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 11:04
#178
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Ильнур, а можно поинтересоваться откуда цифра 1000? Вы сравниваете максимальные напряжения с Rb или с Rb loc??
Цитата:
Сообщение от 3MEi86
Сейчас просчитал... Экономия просто НЕреально ОГРОМНАЯ !!! Считал по Пособию и у меня получилось усилие в анкерном болте 1,14 тонн !!! И, соответственно, болт М12 !!! Вот поэтому я и не считаю по Пособию.
Просчитал по пособию у меня болт 30 по задаче из поста 54 (по классике получился 36).
Из поста 174 по пособию болт 36, по классике 42.
Бетон брал В12,5. Q не учитывал.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 12:39
#179
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
да 70% от растянутой части эпюры...добавите напр от N, и получите трапецию, а учитывая то, что напр от преднатяга- местные- линия поверхности
заливки будет ломаной и при воздействии момента в месте перелома будет концентр напр
Ничего не понял. На всякий случай еще раз: преднатяг болта не добавляет существенных напряжений.
Geter
Цитата:
... посчитал ... имеем обеспеченную прочность сечения из гипотезы о том, что эпюра в бетоне прямоугольная
Не пойдет по "ящичной" гипотезе. И не сечение надо посчитать, а посчитать давление в контакте. Чтобы как раз свериться с гипотезами.
10mactep
Цитата:
... откуда цифра 1000? Вы сравниваете максимальные напряжения с Rb или с Rb loc??
Эта запомненная мной навсегда цифра, после многолетних расчетов баз. Это как раз и есть Rb loc, с которым согласно классике нужно сравнивать максимальное давление. В принципе соответствует минимальному обрезу, подливке на мелкозернистом заполнителе М150 и т.д., т.е. рабочим решениям в проектах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 13:02
#180
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Что не пойдет-то? Европейские промки рухнут или что?
А у меня не контакт? Односторонний, как вы любите - бетон работает только на сжатие - смотрите эпюры.
Дело в том, что методика Пособия и Еврокода - приближенная, инженерная. Она 100% обеспечивает прочность прямоугольного опорного узла, загруженного M и N в одном направлении.
"Классическая" методика основана на непонятных предпосылках (мне), но обеспечивает большой запас (кратный).

НДМ позволяет гораздо более достоверно определить все неизвестные сечения. Что вы спорите-то? Хотите - обеспечивайте прочность, хотите - "упругую" работу подливки.

Дайте мне исходные данные на круглый фланец, я вам посчитаю и так и так, дам площади болтов и усилия в них, сжатую зону бетона, деформации узла (радиусы кривизны). Я не пойму, что вы доказываете? Что методики середины прошлого века хороши и дают отличный запас? Да кто спорит. Крепости 13 века до сих пор стоят.
Тема вообще о том, как посчитать круглый фланец. Я это могу сделать (перебором, что долго - поэтому я тут и зависаю, может появится у кого-то интерес и он мне поможет) и буду считать свой результат достоверным. И (повторяюсь) могу посчитать узел из условий прочности и из условия упругой работы. И из условия равного радиуса кривизны колонны и узла. Нет? Не устраивает?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как произвести расчет толщины фланца? Szidy Конструкции зданий и сооружений 3 11.09.2012 16:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40