Непрочитано 15.03.2007, 11:47
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной
Timewriter
 
Проектирование
 
Курск
Регистрация: 11.02.2007
Сообщений: 22

Уважаемые знатоки !!! Проектируется 2-х этажная надстройка над ж/б каркасным зданием. Каркас металл. Колонны из трубы 273х8. Балки из двутавра. Сопряжение балок с колоннами жесткое. Колонны бетоном не заполняются.Оба этажа торгово-офисные помещения. Как проверить стенку колонны на продавливание(срез)? Меня терзают смутные сомнения что стенка на продавливание не пройдет. Как вообще сконструировать это сопряжение , в жизни видел а в литературе найти не могу? Как расчитывается узел если колонна из трубы? Когда колонна из двутавра проблем никаких , а что с трубой делать? (колонны на двутавр менять нельзя) Если кто видел что-нибудь подобное в литературе дайте ссылку или название источника.
Заранее спасибо всем!
Просмотров: 35337
 
Непрочитано 16.03.2007, 14:35
#21
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


[quote="РумынЯ таких не знаю, а что тебе от них надо?
А в аквапарке нормальные колонны были, там связи ненормальные были. Но это из пустого в порожнее перливание, ввиду того что ПСД никто из нас в глаза не видел, а только что-то где-то слышал.[/quote]

В данный момент ничего надо

Узел который ты выложил, кем то был разработан?
Или это твои наработки?

Счас круглые трубе стали часто применять в качестве колонн, а информации по таким колоннам мало по сравнению с теми ж колоннами из двутавра.
taras вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 15:19
#22
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от taras
Узел который ты выложил, кем то был разработан?
Или это твои наработки?

Счас круглые трубе стали часто применять в качестве колонн, а информации по таким колоннам мало по сравнению с теми ж колоннами из двутавра.
Хм... Конечно это узел был кем-то разработан, даже если и мной
Если отвечать юридически правильно, то это узел из реально построенного проекта, разработанного нашей компанией. Соответственно к чилу разработчиков следует причислять не только меня, но и главспеца и главного конструктора. Можно еще ГИПа и гендира до кучи, но последние двое - только юридически, фактически - нет
На всякий пожарный - если не понятно, сверху на узел шарнирно опирается рама.
Никак не пойму какого рода информация о колоннах тебе интересна? [/i]
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 11:59
#23
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Румын
На всякий пожарный - если не понятно, сверху на узел шарнирно опирается рама.
Ну вот и дошли до главного. Как вы учитываете в расчете круговой обвар?
2 taras
К такому узлу надо еще целый проект КМД+технология разрабатывать.
Круглые колонны слишком резко теряют устойчивость. Вот потому серий и нет
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 12:35
#24
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


А почему бы не взять из нормалей жесткий стык балок, по оси сим. оттяпать половину и прилепить к колонне, а накладки с катетами уже посчитаны.
a-alex вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 13:19
#25
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Tserber
Ну вот и дошли до главного. Как вы учитываете в расчете круговой обвар?
В расчете чего?
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 13:43
#26
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Румын
Цитата:
Сообщение от Tserber
Ну вот и дошли до главного. Как вы учитываете в расчете круговой обвар?
В расчете чего?
Приварив нижнюю фасоннку t16 к трубе t8 срезаеш трубу почти полностью.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 14:41
#27
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Tserber
Приварив нижнюю фасоннку t16 к трубе t8 срезаеш трубу почти полностью.
Что-то не верится, чтобы угловой шов с катетом 6-8мм срезал трубу со стенкой 8мм... Не рекомендуется, конечно, устраивать поперечные швы на растянутых элементах из труб в целях защиты от пережога, ну дык растянутая колонна - это нонсенс...
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 15:12
#28
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Румын
Что-то не верится, чтобы угловой шов с катетом 6-8мм срезал трубу со стенкой 8мм... Не рекомендуется, конечно, устраивать поперечные швы на растянутых элементах из труб в целях защиты от пережога, ну дык растянутая колонна - это нонсенс...
А я там разглядел 5т поперечной, 28т*м момент
Я в таком случае всегда даю шов прерывистый и шов с разделкой кромок на фасонке (ну бывает иногда). Но дядька-сварщик с электродом в роуке иногда хуже деверсанта. :evil:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 15:31
#29
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Tserber
Я в таком случае всегда даю шов прерывистый
п.12.13 СНиП II-23-81* и п.15.1.10 СП 53-102-2004
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 16:22
#30
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Румын
Цитата:
Сообщение от Tserber
Я в таком случае всегда даю шов прерывистый
п.12.13 СНиП II-23-81* и п.15.1.10 СП 53-102-2004
так не надо писать что он прерывистый. пишеш обозначение по госту и длину шва
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 21:24
#31
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Tserber
так не надо писать что он прерывистый. пишеш обозначение по госту и длину шва
А что, если это словами нигде не написано, то он перстает быть прерывистым?
Или, типа, "если нельзя, но очень хочется, то немножко можно"?
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2007, 10:25
#32
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Румын
А что, если это словами нигде не написано, то он перстает быть прерывистым?
Или, типа, "если нельзя, но очень хочется, то немножко можно"?
Вот такая в нашей стране логика. Если ты даеш шов, обосновываеш расчетом длину, катет и направление тебя хвалят и т.п. Если просто напишеш что прерывистый могут ногами запинать.
В данном случае (ИМХО) круглые колонны очень критичны даже к самым маленьким повреждениям и деформациям.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2007, 17:59
#33
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Tserber
Вот такая в нашей стране логика.
Насчет логики.... Долго пытался хоть как-то увязать все, что вы написали, в хоть какую-то логическую цепочку... Так и не смог...
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2007, 18:55
#34
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Все узлы, показанные в ветке - уродство! Потому что если колонны рамы с жесткими узлами делают из труб - значит архитекторы ходят без намордников, конструкторы - без оружия, а ГИП ушел в запой.
Если уж никак без круглых колонн нельзя, значит надо расчетную схему пересматривать.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 09:36
#35
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от AIK
Все узлы, показанные в ветке - уродство! Потому что если колонны рамы с жесткими узлами делают из труб - значит архитекторы ходят без намордников, конструкторы - без оружия, а ГИП ушел в запой.
Если уж никак без круглых колонн нельзя, значит надо расчетную схему пересматривать.
Ну тогда уж не все - у Nagay внутри трубы двутавр...
Эх... Покажите мне место, где архитекторы ходят в намордниках, конструкторам выдают оружи, а ГИП - хрен с ним, пусть пьет, но хотя бы инженером будет, попрошу там политического убежища :roll:
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 10:01
#36
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Круглая колонна и жесткий узел... Кольцевые горизонтальные ребра сверху и снизу должны быть обязательно, вертикальные ребра обычные для подкрепления стенки и прорезные там где балка крепится, возможно. Надо сидеть, моделировать и раздумывать. Проще всего не делать круглых колонн с жесткими узлами, с двутаврами то не все ясно.
 
 
Непрочитано 21.03.2007, 10:59
#37
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от The_Mercy_Seat
Круглая колонна и жесткий узел... Кольцевые горизонтальные ребра сверху и снизу должны быть обязательно,
Простите, не понял. ВНУТРИ трубы?
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2007, 11:05
#38
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Александр Бауск
Простите, не понял. ВНУТРИ трубы?
Почему, снаружи, для перераспределения усилий. вдруг расслоение поперек проката?
 
 
Непрочитано 21.03.2007, 11:51 Re: Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной
#39
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Timewriter
Уважаемые знатоки !!! Проектируется 2-х этажная надстройка над ж/б каркасным зданием. Каркас металл. Колонны из трубы 273х8. Балки из двутавра. Сопряжение балок с колоннами жесткое.
Дошел до первого вопроса .
Зачем обязательно жесткое? А если только балки покрытия жестко к врезному в колонну ребру, а перекрытия - шарнирное. Жестких узлов вообще по возможности лучше избегать, минимум их количества. Просто жесткий узел перманентно подпруженная вещь, ненадежная, тут можно с вполне типовыми решениями пролететь, не то, говоря, с моделированием.
 
 
Непрочитано 21.03.2007, 13:01
#40
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от The_Mercy_Seat
Проще всего не делать круглых колонн с жесткими узлами, с двутаврами то не все ясно.
Были у меня случаи когда делаеш именно круглую колонну. Свободно стоящая стойка получалась из 40К2. А его нигде найти не смогли. Сварной профиль заказывать долго и дорого, а трубный завод рядом
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: