Есть 3 варианта расчетных схем двухскатных крыш:

[IMG]http://i073.***********/0911/ea/25371fa84084t.jpg[/IMG]


Вопрос:

В каком варианте распор будет наибольшим? И почему?
Просмотров: 44107
 
Непрочитано 10.11.2009, 17:06
#2
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Есть 3 варианта расчетных схем двухскатных крыш: Вопрос: В каком варианте распор будет наибольшим?
в 3

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
И почему?
это прикол да??
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 17:08
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
в 3
Это не правильный ответ! Самому интересно- почему???
Я тоже сначало так подумал.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 18:06
#4
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Чем ниже затяжка, тем усилие в затяжке меньше, а в ноге больше (а значит и распор). Это и вело в заблуждение?
Зы, это же комбинированная система. А усилие в затяжке =qL^2/(8a) а- расстояние от конька. Специалисты, если что поправте
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 18:43
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Чем ниже затяжка, тем усилие в затяжке меньше, а в ноге больше (а значит и распор). Это и вело в заблуждение?
Зы, это же комбинированная система. А усилие в затяжке =qL^2/(8a) а- расстояние от конька. Специалисты, если что поправте
А не наоборот:
чем ниже затяжка, тем усилие в ней (затяжке) больше.
Формулу сами придумали?

По моим расчетам в КЭ программе получается, что наибольший распор будет там, где затяжка ниже (вариант 2).
А наименьший распор будет в варианте, где вообще нет затяжки (вариант 3).
Интересно, почему??? Наверняка есть этому простое объяснение.
Или я не так считаю?
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 18:56
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А не наоборот:
чем ниже затяжка, тем усилие в ней (затяжке) больше.
Формулу сами придумали?
Делать мне больше нечего, как такие формулы выдумывать. Вот сейчас открыл первый выпавший по поиску справочник http://dwg.ru/dnl/1297 и нашел вот это ..


Вот когда раньше инженеров учили графостатике, и строить многоугольники сил, тогда это было наглядно и понятно. А сечас, в МКЭ .... эх виии...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 012.JPG
Просмотров: 1337
Размер:	31.2 Кб
ID:	28584  
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 19:21
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А наименьший распор будет в варианте, где вообще нет затяжки (вариант 3).
Интересно, почему??? Наверняка есть этому простое объяснение.
Или я не так считаю?
В вариантах с затяжкой распора не будет вообще. В варианте без затяжки - будет. От положения затяжки зависят усилия в ней возникающие. Если она расположена в уровне опор (идеальный вариант), то она будет работать только на растяжение, полностью воспринимая распорное усилие. Поднимая затяжку вверх мы уменьшаем в ней растягивающие усилия, но добавляем изгибающий момент. Но тем не менее даже с повышенной затяжкой данная конструкция все равно бкдет безраспорной.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 19:22
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Делать мне больше нечего, как такие формулы выдумывать. Вот сейчас открыл первый выпавший по поиску справочник http://dwg.ru/dnl/1297 и нашел вот это ..

Расстояние "а"- откуда до куда? И формулы определения распора не вижу.
По логике, чем ниже затяжка, тем усилие в ней должно быть больше.
А вот с распором как?
Мне казалось, что распор должен быть больше, если затяжки вообще нет. Думал, что затяжку ставят, чтобы уменьшить распор. А тут когда в КЭ проге посчитал, распор при варианте с затяжкой (вариант 1,2), получился больше, чем без затяжки.

Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Но тем не менее даже с повышенной затяжкой данная конструкция все равно бкдет безраспорной.
Не согласен с вами. Попробуйте посчитать, увидите сами.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 19:29
#9
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Расстояние "а"- откуда до куда? И формулы определения распора не вижу..
а - открой справочник...
продольная сила в наклонном элементе раскладывается на - горизонтальное усилие (распор) и на вертикальное (реакция опроры) - что поделаешь, графостатика ...

Вы путаете распор и неуравновешенный распор (то, что затяжка и должна забрать). Поэтому чем ниже затяжка, тем меньше неуравновешенный распор этой конструкции..

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сообщение от topos2
Но тем не менее даже с повышенной затяжкой данная конструкция все равно бкдет безраспорной.
Это не мое. Поправтесь
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 19:39
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Не согласен с вами. Попробуйте посчитать, увидите сами.
А вы помоделируйте. Не можете в воображении, смоделируйте маленькую конструкцию, где две стропильные ноги соединялись бы шарнирно в коньке и в пролете закреплены друг к другу затяжкой (варианты 1,2). Разъедется ли такая конструкция в стороны?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 19:49
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
а - открой справочник...
продольная сила в наклонном элементе раскладывается на - горизонтальное усилие (распор) и на вертикальное (реакция опроры) - что поделаешь, графостатика ...

Вы путаете распор и неуравновешенный распор (то, что затяжка и должна забрать). Поэтому чем ниже затяжка, тем меньше неуравновешенный распор этой конструкции..


Это не мое. Поправтесь
И на самом деле, чем ниже затяжка, тем усилие "N" (в стропильной ноге, ближе к опоре) больше. И эта сила "N" раскладывается на распор и вертик. реакцию. Спасибо topos2, круто!
А про неуравновешенным распор, че-то не догнал.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вы помоделируйте. Не можете в воображении, смоделируйте маленькую конструкцию, где две стропильные ноги соединялись бы шарнирно в коньке и в пролете закреплены друг к другу затяжкой (варианты 1,2). Разъедется ли такая конструкция в стороны?
Да, разъедется (точнее будет пытаться разъехаться). Вот так (см. вложение):

Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 19:53
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, разъедется (точнее будет пытаться разъехаться). Вот так (см. вложение):
Ну так что это за скаты такие? Составные? Вы рассматривайте их как неразрывные элементы (например стропильная крыша с затяжкой) - и все будет нормально.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 20:16
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну так что это за скаты такие? Составные? Вы рассматривайте их как неразрывные элементы (например стропильная крыша с затяжкой) - и все будет нормально.
Ой... Нитонисе , извиняюсь, я нарисовал геом. изменяемую схему. Правильно будет вот так:



Т.е. затяжка примыкает к ноге шарнирно. Нога считается как неразрезная балка.

Распор будет. Никуда он не денется.

Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 20:33
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Распор будет. Никуда он не денется.
А у меня конструкция с затяжкой не разъезжается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo-0012.jpg
Просмотров: 4100
Размер:	21.8 Кб
ID:	28593  
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 20:43
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А у меня конструкция с затяжкой не разъезжается.
Вы меня не поняли, или я не так объясняю.
Конечно, куда же она разъедется с затяжкой. Все просто:
при нагружении такой конструкции вертикальной силой ноги будут пытаться разъехаться. Но им мешают разъехаться затяжка и опоры. Т. е. ноги упираются в опоры и в них возникают усилия. Эти усилия, в свою очередь, пытаются вытолкнуть опоры. Следовательно- возникает распор.
Извините за грамматику, русский плохо знаю.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 20:58
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Все просто:
при нагружении такой конструкции вертикальной силой ноги будут пытаться разъехаться. Но им мешают разъехаться затяжка и опоры. Т. е. ноги упираются в опоры и в них возникают усилия. Эти усилия, в свою очередь, пытаются вытолкнуть опоры. Следовательно- возникает распор.
Извините за грамматику, русский плохо знаю.
При действии нагрузки на данную схемы возникают реакции опор. Горизонтальная составляющая называется распором. Именно вследствие действия этой составляющей ноги стремятся разъехаться. Поставив затяжку мы нейтрализуем эту горизонтальную составляющую. Теперь разъехаться ногам мешает только она. Опоры же противодействуют распору только силами трения, но если даже предположить что опоры идеально гладкие и сил трения не возникает - система никуда не разъедется. Противодействовать этому будет затяжка. Она гасит распор. И неважно на каком уровне горизонтальном находится она.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 21:12
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
При действии нагрузки на данную схемы возникают реакции опор. Горизонтальная составляющая называется распором. Именно вследствие действия этой составляющей ноги стремятся разъехаться. Поставив затяжку мы нейтрализуем эту горизонтальную составляющую. Теперь разъехаться ногам мешает только она. Опоры же противодействуют распору только силами трения, но если даже предположить что опоры идеально гладкие и сил трения не возникает - система никуда не разъедется. Противодействовать этому будет затяжка. Она гасит распор. И неважно на каком уровне горизонтальном находится она.

Смотрите схему деформации внимательнее.
Мы полностью "гасим" распор только в том случае, если поставим затяжку в уровне опор. Если затяжка выше опор, распор будет, будет и всегда будет быть.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 21:32
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Смотрите схему деформации внимательнее.
Мы полностью "гасим" распор только в том случае, если поставим затяжку в уровне опор. Если затяжка выше опор, распор будет, будет и всегда будет быть.
Он будет только как элемент напряженного состояния системы. Но к ее перемещениям он не будет иметь отношения. Система будет находиться в равновесии (см. мое фото).
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 21:51
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Он будет только как элемент напряженного состояния системы. Но к ее перемещениям он не будет иметь отношения. Система будет находиться в равновесии (см. мое фото).
Причем тут равновесие системы. Дело в деформациях.
Вот еще раз надавите на вашу модел (фото в вашем посте) и увидите, что ноги уйдут в стороны.
Короче так:
попробуйте давить одной рукой на модель, а пальцы другой руки поствьте в концы ног (т.е ваши пальцы будут как опоры). И вы почувствуете, что ноги давят на пальцы- это и есть распор.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 21:56
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Короче так:
попробуйте давить одной рукой на модель, а пальцы другой руки поствьте в концы ног (т.е ваши пальцы будут как опоры). И вы почувствуете, что ноги давят на пальцы- это и есть распор.
Для того чтобу почувствовать распор не нужно упирать системы в пальцы до ощущения давления. При появлении распора система попросту разъедется. Сама. А если она не разъезжается - значит распора нет. Он гасится в данном случае силой трения горизонтальной опоры и работой затяжки. На модели по фото система находится только под нагрузкой от собственного веса. Если приложить бОльшую нагрузку - затяжка начнет недопустимо деформироваться, что позволит системе разъехаться. А если я в системе запроектирую затяжку с учетом предполагаемого воздействия, то затяжка не будет деформироваться и в системе не будет распора. Она будет находиться в равновесии.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор двухскатной крыши



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Как красиво запроектировать большой свес крыши oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 6 05.05.2009 19:53
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
Распор в арке Vl@diM Конструкции зданий и сооружений 24 04.05.2008 17:45
Покрытие крыши в форме купола slv Прочее. Архитектура и строительство 10 05.06.2006 15:50