Непрочитано 02.11.2009, 09:27 #1
Каркас закручивает или учет осадок в расчетной схеме.Scad
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Добрый день уважаемые!
Веду расчет сборного ж.б. каркаса по серии ИИ-04. 5ти этажное здание состоит из трёх температурных блоков. Два работают нормально, а третий закручивает ((
Без учёта осадок фундаментов - перемещения покрытия по Х и У(при отсутствии ветра!) 12мм, в соседних двух секциях все лучше 3...4мм.
Как только ввожу в схему основания, горизонтальные перемещения резко возрастают, в первом случае до 170мм ((( во втором почти не возрастают -12...15 мм.
Сделал вывод что проблема в расположении диафрагм жесткости третьего блока, но как бы я их не располагал, результат был один и тот же. Перепробовал вариантов 12...все равно крутит, ничего не понимаю.
Учет осадок, изначально, я задавал упругими связями(55) длиной метр и жесткостью E=S/N, S - осадка по методу послойного суммирования (максимум 5см), N - усилие от каркаса.
Решил подругому смоделировать осадку фундаментов, через коэффициенты пастели C1, C2. Скад выдал максимальную осадку 20мм. Горизонтальные перемещения еле еле не проходят по условию h/500. Наобум уменьшил значения коэффициентов С1, С2, в 2 раза, что бы получить осадки порядка 5см и получаю опять огромные перемещения верха здания. Значит дело всё таки в диафрагмах?
Странно почему такие маленькие осадки при расчете через коэффициенты пастели?
Попробовал задать грунтовый массив объемными элементами, времени правда на то, что бы выполнить один монолитный массив под всю секцию не было. Сделал под каждый фундамент свой грунтовый столб ) Получил осадки не более 16мм. При уменьшении жесткости объемников для получения осадки порядка 50мм, картина возобновляется. Деформации верха каркаса - запредельные.
Чему верить и как быть уже не знаю...

Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? ) прикладываю расчет, там три варианта моделирования осадки для третьего блока. Ни одному не верю...


Хм. может дело не в бобине ) Подумал, что дело не в расположении диафрагм...а в разности осадок...пересчитал жесткости для элементов 55, под одинаковую осадку 50мм. Существенно картина не изменилась, горизонтальные деформации уменьшились на 10мм. Но пришла мысль, что такие деформации дают перекошенные осадки диафрагм. Если выполнить опирание диафрагмы на один 55ый элемент, объединив все нижние узлы диафрагм и примыкающих к ним колонн то всё каркас перестаёт карёжить. Но насколько это адекватно? Прикладываю еще 1 файл.

Вложения
Тип файла: rar двг.rar (160.7 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: rar Тест1.rar (43.6 Кб, 180 просмотров)


Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.11.2009 в 10:16.
Просмотров: 14270
 
Непрочитано 02.11.2009, 10:04
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Глубоко не лазил.
Диафрагма на то и диафрагма, чтобы иметь один фундамент. В схеме с КЭ55 его нет. Оболочка имеет сдвигавую группу Тxy. Элементы в зависимости от жесткости по z деформируются как им вздумается.

Модель Пастернака с постоянными С1 и С2 без законтурных элементов - ничто.

Схема на объемниках без комментариев.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 10:22
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Сергей, спасибо за ответ. Я уже сам начал задумывать над сплошным фундаментом под диафрагму )
С моделированием оснований только начинаю разбираться, щас буду читать про законтурные элементы )
А что не так с объемниками? их вообще первый раз применил...и то от безвыходности ) как смог так сварганил. Если знаете в каких источниках можно про них почитать по подробнее, был бы премного благодарен )

Добавил законтурные элементы...получил осадку 16мм...далека от расчета по СНиП...

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.11.2009 в 10:54.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 10:55
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Почитайте на dwg "Неверны жесткостные характеристики".
От себя:
Для моделирования в расчетной схеме грунтов основания используются пространственные треугольные и прямоугольные конечные элементы.
Для расчета оснований с использованием уравнений состояния теории пластичности рекомендуется применять октаэдрические и треугольные конечные элементы, напряженно-деформированное состояние в которых постулируется однородным.
При использовании линейных моделей грунтовый массив может рассматриваться как невесомый.
Программные комплексы позволяют реализовать метод упругих решений для учета нелинейной работы материалов конструкций, в т.ч. и грунтов основания, моделируемых континуальными конечно-элементными расчетными схемами. В этом случае грунтовый массив должен загружаться силами собственного веса грунта. Для конечных элементов, расположенных ниже уровня грунтовых вод, при определении объемных сил необходимо использовать удельный вес грунта во взвешенном состоянии.
При использовании линейных методов (невесомый массив) для заглубленных фундаментов необходим учет исторического давления грунта, расположенного выше отметки подошвы фундамента (если есть).
Элементы, моделирующие фундаменты, не следует закреплять на угловые жесткости, следует обратить внимание на правильность моделирования мест сопряжения колонн (стержень) с плитой (оболочка).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 11:08
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


здание небольшое (невысокое и компактное в плане), вы слишком глубоко залезли.
В обед посмотрю схемки. Я посчитал бы просто на жестком основании.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 11:26
#6
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Мдя...и правда без коментариев, что почти все узлы объемников закреплены по всем направлениям ) косяк...не заметил при копировании... )

Олф, спасибо )
Для меня вопрос горизонтальных деформаций стоит серьёзно, потому как, интересно что будет происходить в деформационном шве, и как с ним быть... ) По задумке архитекторов температурные отсеки не разделены стенками, так что некоторые классы находятся сразу в двух блоках и разрезаны температурным швом.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 12:01
#7
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


А из каких предпосылок модули упругости стержней назначались(они там заниженные на порядок)?
Посчитал отдельно ваш этаж с жестким закреплением понизу-получились верт. деформации около 20см
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 12:14
#8
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


хм...странно...
модуль упругости для ж.б. элементов задавался как (начальный м.у.) * 0,3
Проверил вертикальную деформацию колонн при жестких вставках. Получилась 15мм на последнем этаже.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 12:18
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
модуль упругости для ж.б. элементов задавался как (начальный м.у.) * 0,3
А это откуда? Если из СП 52-103-2007, то там монолитные здания. А у вас - ИИ 04.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 12:23
#10
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Если честно я не вижу особой разницы в модуле упругости монолитного или сборного железобетона. Он и там и там железобетон... Поясните?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 12:31
#11
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Условия твердения разные
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 12:43
#12
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


А при чем здесь условия твердения? Тут дело в образовании трещин...и снижении модуля упругости.
С колоннами я действительно промахнулся, там коэффициент ближе к 0.6
Взял на память по прошлому объекту )) времени не хватает, а память подводит... ) прикладываю расчет приведённого модуля ж.б

Но в целом на картину деформаций каркаса это ни как не влияет...
Вложения
Тип файла: rar Приведенная жесткость железобетона.rar (108.4 Кб, 144 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 12:44
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


по коэф-ту 0,3 - он назначается для перекрытий из монолитного ж.б. (0,6 -для колонн и диафрагм из монолит. ж.б.), у вас сборный ж.б. и отличие - в условиях изготовления.
По схеме:
1. Жесткость ортотропных пластин в разных направлениях я бы назначил с разницей в 100 раз (жескость 1 т/м2 - это крайне некоректно)
2. использование 55-х элементов с разными жесткостями считаю неоправданным и ненужным (у вас же еще ф-тов нет!, а жесткость в опорных узлах уже известна?), лучше поставить в оп. узлах жесткие связи по X;Y;Z.
3. схемы с коэф. постели и объемными элементами тоже ненужны (для данного здания это перебор), все ваши разности деформаций (раскрытия деформац. швов) автоматически учтутся при расчете фундаментов (допустимая относительная разность осадок)
4. Диафрагму в осях 5/А-Б считаю лишней.

Последний раз редактировалось olf_, 02.11.2009 в 12:58.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 12:57
#14
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


1. Но ведь если вырезать участок плиты (допустим шириной 1м) поперёк раскладки пустотных плит, то он просто напросто рухнет...так нет? Если поставить модуль упругости меньше на 2 порядка, то пластины будут воспринимать момент(маленький но момент...) который они воспринять не в состоянии.
2. Я посчитал схему опёртую на жесткие связи, получил нагрузки. Подобрал по этим нагрузкам фундаменты, посчитал осадку. По осадке и этим нагрузкам посчитал жесткость 55ых элементов. Потом сделал еще одну итерацию. В чем я ошибся? (( не понимаю...
3. Я в таком случае не понимаю, почему две секции работают нормально...а одна нет, при всех равных прочих...да и как то рука не поднимется подписать кж, если я закрою глаза на эти вещи ) Это школа...там дети будут учиться... )

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.11.2009 в 13:20.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 13:05
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


С одной итерацией впринципе - нормально (но применяется для 9-16-ти и выше этажных зданий).
По жесткостям: при большой разности в жесткостях СКАД глючит (ошибки разложения матрицы жесткости и прочее...)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 13:08
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А вы осадку считали с учетом взаимовлияния фундаментов?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 13:30
#17
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


СергейКонстр, нет, взаимовлияние я не учитывал... (я бы вообще свихнулся)...
Как вы думаете, постановка одного 55го элемента под диафрагмой...имеет право на жизнь?
...фундамент под диафрагму больше длинный чем широкий и вполне может иметь разную осадку на противоположных концах...

И почему такая разница между осадками по коэф. постели и посчитанными вручную методом послойного суммирования. Ладно тут не учитывается вес фундамента и грунта над ним, но это 10мм...а не 30...
Хотя конечно в справке и написано, что расчет С1, С2 является ненормативным, хотелось какого то более точного результата...

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.11.2009 в 14:02.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 14:07
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
СергейКонстр, нет, взаимовлияние я не учитывал... (я бы вообще свихнулся)..
Это одна причина больших прогибов.

Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Как вы думаете, постановка одного 55го элемента под диафрагмой...имеет право на жизнь?
Я не думаю, я так делаю, если отношение ширины ф-та к его длине не более 1:5, то его можно рассматривать как точечный. Можно тогда вычислить крен этого фундамента по правилам "Оснований и фундаментов" от единичного момента, считая фундамент жестким. Делением единичного момента на крен получаю угловые жесткости ф-та. Объединяю нижние узлы диафрагмы стержнями. Задаю КЭ-55 линейные и угловые жесткости (в ЛИРЕ есть КЭ-56). Могу смещать положение КЭ-55 в зависимости от эксцентричности ф-та. Ф-ты под колонны тоже так. Конечно все с учетом взаимовлияния ф-тов. В последнее время появилась в ЛИРЕ "ГРУНТ", задача облегчилась. Но склоняюсь на объемные элементы.

Просто однажды расчитывал очень сложный объект. Нагрузка была здорово неравномерная. Как бы не варьировал с одиночными КЭ, деформируемая схема была просто абсурдная. К горизонтальным перемещениям от горизонтальных нагрузок была прибавка еще и от крена всего здания от вертикальных нагрузок. К только ввел различные податливости, картина изменилась на раз.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 14:15
#19
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Предлагаю начать с самого начала:
Серия ИИ-04 Основные характеристики каркаса - каркас разработан по связевой схеме...
Это означает:
- шарнирное сопряжение плит перекрытия с ригелем или диафрагмой;
- шарнирное сопряжение ригелей с колонной;
- жесткость каркаса в направлении X и Y обеспечивается диафрагмами и горизантальными дисками перекрытий (в т.ч. оптимальным расположением).
Такие схемы наши дедушки считали без спец. программ (на счетах), подумайте как они это делали...
Серия 1.020 тоже самое...

Последний раз редактировалось olf_, 02.11.2009 в 14:31.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 14:40
#20
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Они и Саяно-Шушенскую ГЭС как то запроектировали...исходя из своего сегодняшнего уровня я б не смог ) Поэтому хочу во всём разобраться )

Все узлы я реализовал именно так, единственное неуверен за узел сопряжения колонны и диафрагмы...с точки зрения соединения пластин и стержней он не правильный, но на деформации каркаса это не влияет...

А при l/b = 7.2 фундамент куда отнести? ) вроде и больше 5 и меньше 10... )

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.11.2009 в 14:55.
Konstruktiv54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Каркас закручивает или учет осадок в расчетной схеме.Scad



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим ant210 Архитектура 4 03.02.2009 05:52
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54