Расчет четырехгранной мачты, проблема Lira отказывается считать
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 9759
|
|
||||
1. Нет динамического загружения. Массы собраны, но в таблице дин. загружений пусто.
Форкопф - нелинейный КЭ, а задача подразумевает линейный расчёт. Если расчёт нелинейный, не должно быть динамики (4-е загр.) и заполнена таблица нелин. загружений Нет РСУ, но это не принципиально. 2. Чтоб приложить ветер по диагонали, нужно повернуть всю модель на 45град. и приложить ветер по оси. Если кто знает другой способ, прошу поделиться. 3. Считает. Глянь вложение, линейный расчёт мачты, сравни со своим, выясни ошибки Последний раз редактировалось Романтян, 29.04.2011 в 04:10. Причина: добавил файл |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
сделай оттяжки одним элементом, не разбивай на n-ное кол-во к сожалению, в Лире 9.2 и выше форкопф является нелин.КЭ. В Лире 9.0 это был линейный. Как вариант, можно взять этот коротыш и по местной оси дать усилия как в форкопфе, и это будет он же, только линейн. КЭ. Хотя я пренебрегаю этим. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 26
|
Просто я подбираю усилия в оттяжках чтобы получить нагрузки на фундамент для разработки КЖ, поэтому это для меня важно
То есть я один участок возле анкера делаю КЭ10 форкопф и натягиваю оттяжку, так? Форкопф не могу назначить на КЭ10, как быть? Или просто на КЭ10 дать распределенную нагрузку по местной оси х равную натяжению? Или я не прав? Как поступить то? Последний раз редактировалось Agk77, 29.04.2011 в 08:29. |
|||
![]() |
|
||||
КЭ 10 не может быть форкопфом, потому что форкопф 308 КЭ. Это логично. Для твоего коротыша дай 2 нагрузки по местной оси (Х вроде) в разные стороны. Получится тот же форкопф, только 10 КЭ. И вообще, смоделируй сразу с фундаментами, получишь требуемое армирование, меньше заморочек
|
||||
![]() |
|
||||
2 сосредоточенных силы вдоль местной оси (с разных концов, например). Посмотри, как выглядят усилия в форкопфе 308 КЭ, и сделай так же.
Смотри мой пример, сделай так же, зажми фундаменты 56 КЭ, задай им свои жёсткости согласно твоим параметрам грунта. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет мачты 30м на оттяжках, при помощи ПК Лира9.2 | Red Nova | Расчетные программы | 37 | 08.11.2016 10:04 |
Расчет крена мачты освещения | Dukk | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.07.2013 12:27 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Теплотехнический расчет остекления. Как считать? | kivals | Архитектура | 1 | 09.10.2008 13:19 |
SCAD отказывается считать рефлектор спутниковой антены | Vladfile | SCAD | 2 | 29.08.2008 12:32 |