| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия.
Мос'ква
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 26249
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Арматура d12 на сварке торцом к уголку... или пытаться "одеть" двутавр на торец плиты 200 +/- ...?
Предлагется : по периметру к обрамлению уголком 100х100х7 с шагом 300-500 (400) мм установить заанкеренные к плите (можно вбить стержни в пробитые перфоратором отверстия и обварить) пластины 200х100х8 мм С тем же шагом к обрамлению вертикально приварить уголки с заранее приваренными к ним стержнями d16. Последний раз редактировалось AMS, 22.04.2009 в 06:22. Причина: Добавил схему |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то ерунду какую то все говорят - Дамир правильно сказал как надо делать(разве что уголок можно не по всему периметру, а всего лишь по 2-м сторонам). Не нужно никакой лишней анкеровки.
Пристрелили уголок полкой вниз заподлицо с нижней гранью плиты(т.е. нужно просто корыто), положили одну сетку(2 там не надо) и забетонировали. Если уж хочется сэкономить на бетоне - посчитайте минимальную толщину плиты при пролете 3м на ваши нагрузки и расположите уголок соответственно. Если под проемом пространство глухое(т.е. доступа кроме как через проем нет), то на уголок можно положить сначала профлист, а уж потом арматуру. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Это же не консоль, а совместно работающий с плитой замоноличенный участок в пролете плиты. Нижняя зона при размерах 3х4 м может частично или полностью растянута в зависимости от его нахождения по отношению к опорным участкам плиты ... По крайней мере необходимо проанализировать НДС плиты по результатам расчета и принимать решение ... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
DK - можно бороздки, делали и так. Но если арматурные стержни по торцам сетки выставляли не по шаблону (что бывет довольно редко), в конечном итоге бороздки превращаются в сплошную полосу
![]() А как только начинают бить снизу и подумают, что еще и варить придется в мягко говоря не очень удобном положении, не редко принимают решение: вырубать сверху торец на всю толщину плиты, освобождая выпуска - так проще и не намного больше по времени... |
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Я как то замоноличивал проем, правда пролет был не 3 м, а еще меньше
делал там клеевые анкера Хилти с арматурой верх и низ с шагом арматуры существующей плиты перекрытия,потом к выпускам приваривал арматуру новой плиты и заливай бетон |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 22.04.2009 в 13:01. |
|||
![]() |
|
||||
DEM красаучег!!! Взял бы оба его варианта по #10 и #17 и сделал для верности как во 2-м, только с "усами" как в 1-м. А вот рубку бетона "с детства" не люблю. Глупое это занятие, учитывая его трудоемкость, шум и пыль.
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692
|
Offtop: Поздно... Бетон уже затвердел... Эх, мужики...
Создаю новую тему "Как извлечь полкуба затвердевшего бетона марки В30 из емкости бетонораздатчика?"
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |