Непрочитано 21.04.2009, 15:44 #1
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия.
oleque
 
Мос'ква
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 42

Ситуация:
существует проем в монолитном перекрытии размером 3х4 м. Толщина перекрытия 200 мм. Необходимо выполнить монолитное заполнение данного проема. Армирование расчитано. Сложности возникли с решением опирания данной плиты в проеме.
Вопрос:
есть ли типовые или общепризнанные решения на устройство данных элементов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 2979
Размер:	11.8 Кб
ID:	19252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 3629
Размер:	15.9 Кб
ID:	19253  

Просмотров: 26249
 
Непрочитано 21.04.2009, 16:07
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Уголки 100*7 по периметтру с усами 12 АIII ш 100
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 16:14
#3
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


я правильно понял?
А вот еще один вариант в голову пришел. мне он кажется надежней. Интересно ваше мнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез1.jpg
Просмотров: 4474
Размер:	18.4 Кб
ID:	19255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 4094
Размер:	8.5 Кб
ID:	19256  

Последний раз редактировалось oleque, 21.04.2009 в 16:46.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 19:06
#4
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


а перекрытие выдержит дополнительных 6.6 т?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 19:41
#5
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


Цитата:
а перекрытие выдержит дополнительных 6.6 т?
выдержит и не только 6,6 т, а еще и ~8 т дополнительно (армирование известно, проверил).
oleque вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 21:03
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Арматура d12 на сварке торцом к уголку... или пытаться "одеть" двутавр на торец плиты 200 +/- ...?
Предлагется : по периметру к обрамлению уголком 100х100х7 с шагом 300-500 (400) мм установить заанкеренные к плите (можно вбить стержни в пробитые перфоратором отверстия и обварить) пластины 200х100х8 мм
С тем же шагом к обрамлению вертикально приварить уголки с заранее приваренными к ним стержнями d16.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 4048
Размер:	26.1 Кб
ID:	19289  

Последний раз редактировалось AMS, 22.04.2009 в 06:22. Причина: Добавил схему
AMS вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 22:43
#7
DK


 
Сообщений: n/a


В качестве варианта можно рассмотреть возможность нарастить арматуру, вырубив бороздки в зоне прохождения существующей арматуры для заведения в них новых арматурных стержней и приварки внахлест к существующим. Возможен вариант и с ванной сваркой.
 
 
Непрочитано 22.04.2009, 06:30
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


DK - вряд ли получаться "бороздки"... Как показывает практика при таком варианте приходится вскрывать арматуру по всему периметру отверстия ... Это только верхняя сетка, а есть еще и нижняя ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 08:40
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Что-то ерунду какую то все говорят - Дамир правильно сказал как надо делать(разве что уголок можно не по всему периметру, а всего лишь по 2-м сторонам). Не нужно никакой лишней анкеровки.
Пристрелили уголок полкой вниз заподлицо с нижней гранью плиты(т.е. нужно просто корыто), положили одну сетку(2 там не надо) и забетонировали. Если уж хочется сэкономить на бетоне - посчитайте минимальную толщину плиты при пролете 3м на ваши нагрузки и расположите уголок соответственно.
Если под проемом пространство глухое(т.е. доступа кроме как через проем нет), то на уголок можно положить сначала профлист, а уж потом арматуру.
 
 
Непрочитано 22.04.2009, 09:29
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да нее у меня простой надежный вариантег.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление.jpg
Просмотров: 3660
Размер:	30.4 Кб
ID:	19292  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 09:55
#11
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Для отверстий поменьше делал так, только 4-й стороной у меня был двутавр, может и здесь сгодится
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
опирание.dwg (54.0 Кб, 6809 просмотров)
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 10:25
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Что-то ерунду какую то все говорят - Дамир правильно сказал как надо делать(разве что уголок можно не по всему периметру, а всего лишь по 2-м сторонам). Не нужно никакой лишней анкеровки.
Пристрелили уголок полкой вниз заподлицо с нижней гранью плиты(т.е. нужно просто корыто), положили одну сетку(2 там не надо) и забетонировали...
ИМХО - нижняя сетка необходима и должна быть надежная анкеровка с нижней арматурой-выпуском...
Это же не консоль, а совместно работающий с плитой замоноличенный участок в пролете плиты. Нижняя зона при размерах 3х4 м может частично или полностью растянута в зависимости от его нахождения по отношению к опорным участкам плиты ... По крайней мере необходимо проанализировать НДС плиты по результатам расчета и принимать решение ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 11:10
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
DK - вряд ли получаться "бороздки"... Как показывает практика при таком варианте приходится вскрывать арматуру по всему периметру отверстия ... Это только верхняя сетка, а есть еще и нижняя ...
Не вижу никаких препятствий, чтобы вырубить эти бороздки перфоратором для верхней и нижней арматуры. При этом их длина невелика. Гдето 150мм при ширине и глубине около 40мм. Тем более, что:
Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
ИМХО - нижняя сетка необходима и должна быть надежная анкеровка с нижней арматурой-выпуском...
Это же не консоль, а совместно работающий с плитой замоноличенный участок в пролете плиты. Нижняя зона при размерах 3х4 м может частично или полностью растянута в зависимости от его нахождения по отношению к опорным участкам плиты ... По крайней мере необходимо проанализировать НДС плиты по результатам расчета и принимать решение ...
То же, возможно, необходимо обеспечить и для верхней сетки.
 
 
Непрочитано 22.04.2009, 11:31
#14
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
DK - вряд ли получаться "бороздки"... Как показывает практика при таком варианте приходится вскрывать арматуру по всему периметру отверстия ... Это только верхняя сетка, а есть еще и нижняя ...
Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не вижу никаких препятствий, чтобы вырубить эти бороздки перфоратором для верхней и нижней арматуры. При этом их длина невелика. Гдето 150мм при ширине и глубине около 40мм.
Согласен С AMS - в плитах 200-300 мм попытки "бороздить" перфоратором или засверливаться в горизонтальной плоскости нижней или верхней арматуры просто приведет к сколу плиты в этом месте. Пару раз такое видел. Если сверлится, то с соблюдением минимального расстояния до края бетона как для анкеров
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 11:38
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


DK - можно бороздки, делали и так. Но если арматурные стержни по торцам сетки выставляли не по шаблону (что бывет довольно редко), в конечном итоге бороздки превращаются в сплошную полосу ...
А как только начинают бить снизу и подумают, что еще и варить придется в мягко говоря не очень удобном положении, не редко принимают решение: вырубать сверху торец на всю толщину плиты, освобождая выпуска - так проще и не намного больше по времени...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 12:34
#16
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Я как то замоноличивал проем, правда пролет был не 3 м, а еще меньше
делал там клеевые анкера Хилти с арматурой верх и низ
с шагом арматуры существующей плиты перекрытия,потом к выпускам приваривал арматуру новой плиты и заливай бетон
VRag вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 12:43
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мужики ппец Я в шоке это вы че решили вот эту тему продолжить.

На последок самый простой вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 3884
Размер:	30.1 Кб
ID:	19312  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.04.2009 в 13:01.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 13:29
#18
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


DEM красаучег!!! Взял бы оба его варианта по #10 и #17 и сделал для верности как во 2-м, только с "усами" как в 1-м. А вот рубку бетона "с детства" не люблю. Глупое это занятие, учитывая его трудоемкость, шум и пыль.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 13:55
#19
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Мужики ппец Я в шоке это вы че решили вот эту тему продолжить.
oleque
Цитата:
Мужики можно ещё варианты!? Бетон уже подвезли!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 00:19
#20
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Мужики можно ещё варианты!? Бетон уже подвезли!
Offtop: Поздно... Бетон уже затвердел... Эх, мужики...
Создаю новую тему "Как извлечь полкуба затвердевшего бетона марки В30 из емкости бетонораздатчика?"
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41