Как работают рамы малого (3.6 метра пролета)?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работают рамы малого (3.6 метра пролета)?

Как работают рамы малого (3.6 метра пролета)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2013, 17:58 #1
Как работают рамы малого (3.6 метра пролета)?
kurstep
 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242

Здравствуйте форумчане. Встала необходимость спроектировать навес пролетом 3.4 метров, большой протяженностью. Высота колонн-стоек меняется в пределах 1,5-3м. Разрез прилагается. Вопрос у меня вот в чем. При таком небольшом пролете и данных сечениях достаточно ли соеденить ригель с колонной сварочным швом, то-есть создаст ли это жесткий рамный узел.? И можно ли считать опорный узел из пластины в данной ситуации так же жестким (учитывая небольшой пролеты). Может кто-нибудь посоветует литературу или по данному вопросу. Или пример чертежей. Заранее спасибо)

Изображения
Тип файла: jpg рама.jpg (86.2 Кб, 733 просмотров)

Просмотров: 8670
 
Непрочитано 19.11.2013, 18:02
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


kurstep, а Вы считали?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 18:06
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Да они никак не работают. Вполне достаточно.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
kurstep, а Вы считали?
Да чё её считать. пройдёт...
 
 
Непрочитано 19.11.2013, 18:09
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
пример чертежей
Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
кто-нибудь посоветует литературу
Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
сварочным швом
настораживает всё это.... может в раздел исполнителей? там вполне за 500 рублей на телефон починят.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 19:25
#5
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242


Да , ладно вам, чего настараживает.?) Просто не сталкивался с легкими навесами. Конструкцию я считал как 2-х шарнирную в опорных узлах. Размышляю возможно ли принять узел опирания жестким в целях уменьшения сечения или при таких малых сечениях это невозможно. К тому же навес длинный, и вопрос стоит в том что можно ли так же в целях экономии отказатся от вертикальных связей , приняв опорные узлы жесткими.
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 21:30
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


можно всё, если рассчитал и соответствующее законструировал.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 21:36
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kurstep, не "принять жесткими", а обеспечить жесткость. Сделать так, чтоб узел воспринимал момент, получаемый при расчете. А тут уже не от сечений все зависит.
 
 
Непрочитано 19.11.2013, 23:02
1 | #8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане. Встала необходимость спроектировать навес пролетом 3.4 метров, большой протяженностью. Высота колонн-стоек меняется в пределах 1,5-3м. Разрез прилагается. Вопрос у меня вот в чем. При таком небольшом пролете и данных сечениях достаточно ли соеденить ригель с колонной сварочным швом, то-есть создаст ли это жесткий рамный узел.? И можно ли считать опорный узел из пластины в данной ситуации так же жестким (учитывая небольшой пролеты). Может кто-нибудь посоветует литературу или по данному вопросу. Или пример чертежей. Заранее спасибо)
Осторожнее, здесь (в топике) некоторые товарищи шутить изволят.

Данные узлы нельзя считать жесткими, точнее зависит от нагрузки – если только шапку с пальто на эту раму будете вешать, то может и сойдет. Жесткий узел должен полностью передавать (воспринимать) момент. Момент (изгибающий в плоскости рамы) это пара сил в нижнем и верхнем поясе элемента (грубо говоря), верхний пояс у Вас свободен, от него усилие на стойку не передается.
Да, и нормы не предполагают расчетный шов при ручной сварке для элементов со стенкой 3мм, только (полу)автомат (а это выполняется на заводе).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 03:25
1 | #9
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
И можно ли считать опорный узел из пластины в данной ситуации так же жестким (учитывая небольшой пролеты).
Так называемую жесткость(вращательную) опорного узла(базы колонны) несложно посчитать по Еврокоду. Да и прог всяких полно, которые это легко считают (в Роботе к примеру). Если у вас узел с одной пластиной(без траверс), то жесткость узла в основном будет зависеть от болтов, их расстановки, и толщины опорной плиты. Рассчитав, можете задавать опору в виде упругой, с коеффициентом жесткости равном рассчитанной.


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
При таком небольшом пролете и данных сечениях достаточно ли соеденить ригель с колонной сварочным швом, то-есть создаст ли это жесткий рамный узел.?
при данной геомметрии и ориентировании профилей как на чертеже, узел скорее рамный. на процентов 60-90 доказательство можно получить промоделировав данный узел скажем в Abaqus'e а при расчете плоской рамы в проге можно относительную жесткость задавать, от 0(идеальный шарнир) до 1(жесткий узел). Так вот, поизменяйте жесткость скажем в пределах 0,5-0,9(истина примерно там), проанализируйте результаты по внутренним услиям, ну и сделайте выводы.

Последний раз редактировалось Ryntik, 20.11.2013 в 03:34.
Ryntik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 09:38
#10
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, и нормы не предполагают расчетный шов при ручной сварке для элементов со стенкой 3мм, только (полу)автомат (а это выполняется на заводе).
Спасибо большое за разъяснение)...А сварка как раз и будет заводской, рамы будут отдельными отправочными марками.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
доказательство можно получить промоделировав данный узел скажем в Abaqus'e
Никогда к сожалению не работал в данной программе...А как еще можно получить жесткость этого узла?
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 10:39
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Закидываешь схему в лиру, скад, (что есть) и считаешь. Затем рассчитываешь швы на узловые моменты. Делов то...
 
 
Непрочитано 20.11.2013, 10:59
#12
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


На глазок вроде все нормально, "пластины" думаю никакие не нужны, но раз уж
Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
большой протяженностью.
то следует поточнее посчитать, а не на глазок. Да и у вас что то район не понятен и местность какая...
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 11:28
#13
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242


К сожалению и в Лире и в Скаде возможно только идеализированное заложение жесткостного поведения узла (идеальный шарнир или абсолютное защемление), хотелось бы поиграть с этими характеристиками, так как к стойке приваривается только нижний пояс, и узел не абсолютно жесткий.

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
то следует поточнее посчитать, а не на глазок. Да и у вас что то район не понятен и местность какая...
местность - Московская область

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Закидываешь схему в лиру, скад, (что есть) и считаешь. Затем рассчитываешь швы на узловые моменты. Делов то...
К сожалению и в Лире и в Скаде возможно только идеализированное заложение жесткостного поведения узла (идеальный шарнир или абсолютное защемление), хотелось бы поиграть с этими характеристиками, так как к стойке приваривается только нижний пояс, и узел не абсолютно жесткий.
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 13:02
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
К сожалению и в Лире и в Скаде возможно только идеализированное заложение жесткостного поведения узла (идеальный шарнир или абсолютное защемление), хотелось бы поиграть с этими характеристиками
Есть там возможность задания упругой связи, не надо ля-ля.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 13:06
#15
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Есть там возможность задания упругой связи, не надо ля-ля.
Ну да есть, просто я имею в виду как определить велечину этой жесткой связи в моем случае
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 13:14
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Принимаешь узел жестким, абсолютно жестким. Вычисляешь момент в узле со стороны стойки. Проверяешь сварку на момент - если прочность обеспечена, то узел жесткий. Иначе - шарнир. Ибо переход от жесткого к мягкому будет стремителен. А надеяться, что в таком узле сыграет пластика в сварке - мечты идиотов. Для успокоения совести, да ради игр с цифирьками, не полениться проверить устойчивость стенок "балки".
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 13:43
#17
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Данные узлы нельзя считать жесткими, точнее зависит от нагрузки – если только шапку с пальто на эту раму будете вешать, то может и сойдет. Жесткий узел должен полностью передавать (воспринимать) момент. Момент (изгибающий в плоскости рамы) это пара сил в нижнем и верхнем поясе элемента (грубо говоря), верхний пояс у Вас свободен, от него усилие на стойку не передается.
То есть с данным утверждением в принципе можно поспорить?
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 13:57
1 | #18
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
То есть с данным утверждением в принципе можно поспорить?
Да не надо тут ни с чем спорить. Тут надо просто посчитать... Он жесткий до определенного момента. Я бы наверно по мимо проверки устойчивости стенки балки от вертикальной нагрузки (как для шарнирного случая) еще бы проверил ее (стенку) от пары сил, действующих от стенок стойки (как для "жесткого" случая).
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 14:46
#19
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
А как еще можно получить жесткость этого узла?
смоделируйте узел солидами(в Лире помоему можно). Вам необходима разница углов поворота приопорных сечений балки и колонны(скажем сечений, отстоящих от сварного шва на расстоянии 5-10см), и при этом соответсвующий изгиб.момент. Вращательная жесткость будет равна этому изгиб.моменту, деленному на велечину разницы углов поворота. Подобная тема уже была.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 14:50
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
смоделируйте узел солидами(в Лире помоему можно)
Лучше в ансиске. Причём надо задать диаграмму состояния и выполнить нелинейный расчёт.
 
 
Непрочитано 20.11.2013, 15:16
#21
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Причём надо задать диаграмму состояния
не могли бы выложить диаграмму состояния сварного углового шва? для нелинейного расчета.
Ryntik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 15:57
#22
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242


Как-то слишком много получается подсчетов для такого простого по сути узла
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 16:03
#23
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Как-то слишком много получается подсчетов
ну вы же оптимизировать конструкцию хотите. А оптимизация требует жертв
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 16:23
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Как-то слишком много получается подсчетов для такого простого по сути узла
Ну тогда проектируй "на глазок", в чем проблема?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 16:57
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А я бы на болтах сделал стык колонна-ригель
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 17:01
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А я бы на болтах сделал стык колонна-ригель
Для стыка круглой и квадратной труб? Уж лучше всю конструкцию забубенить из профильной трубы, узлы на накладках.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 19:16
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
То есть с данным утверждением в принципе можно поспорить?
Если нужен жесткий узел при сопряжении разных по профилю труб. Рекомедую что-то типа этого. см. файл

Естественно швы и местную устойчивость нужно считать.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
жесткУзел.dwg (39.8 Кб, 1319 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 22:24
#28
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Мда...
Видно многие конструктора к Новому Году уже готовятся.
Ансис, абакус, еврокод, runtik, солид-модель в лире, диаграмма состояния сварного углового шва. Еще будут предложения?
Ребята, возьмите прогу для расчета узлов из ГСП в доунлоаде.
Пусть шаг рам 3м. Снег 200кг*2.4*3. Ветер какой то: 50*2.4*3*1.5=приблизительно момент от ветра 300кг*м. Просчитайте узел 70тая труба к трубе 120х80х3. Узел не держит с перегрузом в полтора раза. А теперь вспомните, что узлы ГСП считаются с учетом возникновения пластического шарнира. О какой жесткости может идти речь? Skovorodker, если уж рекомендуете узел - возьмите любую прогу или просто мысленно представте как он работает и тогда уж принимайте решение о его эффективности. Сквозная пластина в данном случае просто лишний материал и робота.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 22:35
#29
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Пусть шаг рам 3м.
давайте возьмем шаг 2 метра, и узел будет держать без перегруза тогда и о жесткости поговорить сможем

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просчитайте узел 70тая труба к трубе 120х80х3. Узел не держит с перегрузом в полтора раза.
не выложите расчет, пожалуйсто? если что, труба там одна круглая.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...еврокод, runtik...Еще будут предложения?
ну покажите всем, как вы к примеру жесткость базы(из пластины, по условию автора) определяете. Будьте добры, поделитесь опытом.

Последний раз редактировалось Ryntik, 20.11.2013 в 22:47.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 22:47
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да расчет я ж сказал - прога есть. Ну, я в своей считал - но это неважно. Круглая труба - в данном случае это еще хуже, чем квадратная. В любом случае верхний узел для жесткости нуждается в доработке. Как бы я доработал - сделал бы с двух сторон накладки из листа. И второй вариант - подкосики из той же круглой трубы
Цитата:
ну покажите всем
сча покажу
Ладно. Да не буду я определять жесткости базы. Я буду ее принимать либо жесткой либо шарнирной. Ну так, по советской школе, соответственно законструировав. Поэтому "по условию автора" не канает.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 22:54
#31
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В любом случае верхний узел для жесткости нуждается в доработке.
так никто про бесконечно жесткий узел и не говорит. Полужесткий он. Свое мнение о велечине относительной жесткости я уже сказал.

так как там насчет жесткости базы? вот какую базу уважаемому автору надо сделать(без травес), дабы он ее жесткой мог бы считать. Толщину пластины, геомметрия болтов, их число и расттояние между ними?


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Поэтому "по условию автора" не канает.
ну вот, а говорите еврокод, абакус, ансис...
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 22:58
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Полужесткий он.
Я например считаю, что он где то 1/9-1/8 жесткий.
Цитата:
так как там насчет жесткости базы?
Какую базу ему надо сделать такую пусть и делает. А не - есть раздел "поиск исполнителей"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 23:12
#33
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я например считаю, что он где то 1/9-1/8 жесткий.
вы считаете(скорее предпологаете), а вот ансис, абакус и т.п. распологают.


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Какую базу ему надо сделать такую пусть и делает. А не - есть раздел "поиск исполнителей"
ну так не скажите геомметрию(близкой к оптимальной) базы без траверс для расчета ее как жесткой?

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да не буду я определять жесткости базы.
так и сказали бы, что незнаете как, ато тра-ля ля, тра ля-ля...вот вам и мда...

Последний раз редактировалось Ryntik, 21.11.2013 в 00:18.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 00:31
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
вы считаете(скорее предпологаете), а вот ансис, абакус и т.п. распологают.
Да согласен. Но из пушки по воробьям не хочется. Да и по моему в твоем любимом еврокоде ж есть методика...
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
геомметрию(близкой к оптимальной) базы без траверс для расчета ее как жесткой?
Во пристал. Да зачем тебе это? Есть много типов конструкций.
Ну ладно. Для данного случая я бы принял круглую базу закрепленную к фундаменту 4 анкерами. Если соблюдать букву норм, то табл. 38 СНиП требует, что пластина была не больше 5мм (принимаю, что сварка полуавтомат). Поэтому если все по нормам - то сама базовая пластина будет 5мм, и, соответственно, надо подбирать по усилиям количество ребер, а сверху, вероятно еще и кольцо ставить. Что вообще то будет довольно муторно и сложность не будет соответствовать так сказать уровню конструкции. Второй вариант - плюнуть на табл. 38 взять пластину какую надо никаких ребер не давать и просто трубу к ней хорошо приварить . Толщина плиты 16мм, диаметр 200мм, анкера 16мм.
Цитата:
Сообщение от Ryntik
ато тра-ля ля, тра ля-ля
Ты смотри, опять 25. Ты че, начитался книг по психологии и тренируешься пытаясь вывести оппонета из себя беря его на дешевый понт? Или по жизни такой нудный?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.11.2013 в 00:38.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 00:40
#35
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Толщина плиты 16мм, диаметр 200мм, анкера 16мм.
расстояние между анкерами не указали)) и значит при такой геомметрии узел жесткий? А если кто-то не поверит? доказательство формальное есть?


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ты че, начитался книг по психологии и тренируешься пытаясь вывести оппонета из себя?
нет, я просто пытаюсь соответствовать вашеи манере общения. новый год там, и все такое
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 01:03
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
расстояние между анкерами не указали
Ниче, сам расставишь
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
при такой геомметрии узел жесткий?
Да
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
А если кто-то не поверит?доказательство формальное есть?
Формальное - это какое? :O
А если кто не верит - Ансис Абакус, диаграмма деформирования сварного шва, учет несовершенств, микроструктуры партии стали, из которой сделана труба, учет геомагнитной активности площадки строительства. Че там еще?
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
просто пытаюсь соответствовать вашеи манере общения
Да ниче у тебя не получется. Лучше пользуйся своей.
Насчет формального доказательства - хоть для меня этот вопрос выглядит дурацки, но, возможно я догадываюсь откуда он появился у тебя. От наличия в Еврокодах более широкого диапазона расчетных предпосылок чем в СНиПе. И то же возможно касается и всей западной школы проектирования, которую ты хошь-не хошь но должен освоить. Но пусть даже Еврокод охватывает в 100 раз большее число расчетных случаев все равно строительное проектирование является процессом, базирующимся на 90% на некоторых допущениях, предпосылках. Самое пожалуй известное из них - шарнирность узлов в сварных фермах. То же касается и баз. Принято считать, что если база держит по прочности все возложенные на нее усилия - ее жесткость соизмерима с жесткостью ствола колонны и, соответственно, он считается как жестко защемленный. Иначе даже на схему топикстартера придется диссертицию и отдельное ТУ писать. При этом я не думаю, что такую базу у тебя в Лондоне будут проектировать как то по другому, и считать ее на 3/4 или на7/8 защемленной. Просто в этом нет смысла, а у тебя там время и деньги считать умеют. Так что все твои потуги просто от энтузазизма, что само по себе неплохо. Учись. Покажи им.
Offtop: Эк я сегодня добрый
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 01:20
#37
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
у тебя в Лондоне
.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
все твои потуги просто от энтузазизма
так тут на форуме вроде все такие энтузиазты. Вон мои коллеги не энтузиазты в свободное время пиво в барах распивают и футбол смотрят.

Последний раз редактировалось Ryntik, 21.11.2013 в 01:27.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 01:23
#38
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А че смеешся? Не определился?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 01:34
#39
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Offtop: а с чем тут определяться то? мир огромен, возможностей миллионы, чего на месте засиживаться то. Конечную остановку возьму когда состарюсь, ну или когда энтузиазм закончиться
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 08:50
#40
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Для стыка круглой и квадратной труб? Уж лучше всю конструкцию забубенить из профильной трубы, узлы на накладках.
Ну я к тому, что на болтах легче было бы собрать рамы поэлементно на стройплощадке, чем вести целые громоздкие рамы...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 09:30
#41
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Пусть шаг рам 3м. Снег 200кг*2.4*3. Ветер какой то: 50*2.4*3*1.5=приблизительно момент от ветра 300кг*м. Просчитайте узел 70тая труба к трубе 120х80х3. Узел не держит с перегрузом в полтора раза. А теперь вспомните, что узлы ГСП считаются с учетом возникновения пластического шарнира. О какой жесткости может идти речь?
Кстати шаг ра 1,5 метра так что думаю все нормально
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 09:36
#42
bahil


 
Сообщений: n/a


Во развели флуда на 40 постов. У меня соседи с кавказа варят поточно на коленке аналогичные конструкции (павильоны). Ещё ни один не упал.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 09:45
#43
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Во развели флуда на 40 постов. У меня соседи с Кавказа варят поточно на коленке аналогичные конструкции (павильоны). Ещё ни один не упал.
Мы сейчас говорим о допустимо возможном уменьшении сечения, чтоб по максимуму уменьшить вес конструкции. Сварить такое конечно проблем нет но хочется по максимуму уменьшить кол-во металла. Тут уже без теории не как.
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 09:52
#44
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Кстати шаг ра 1,5 метра так что думаю все нормально
Зачем такой частокол? Чтобы сечения уменьшить? Кол-во металла наоборот увеличится...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 10:08
#45
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Я думаю что лучше учитывать заупругую стадию тоже, а лучше всего физнелин вручную с симплификациями и апроксимациями.
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 10:17
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
... посчитать по Еврокоду. ...в Роботе к примеру..скажем в Abaqus'e ...
Вот нормально, нет? Зачем выеживаться-то? Усилия в этой элементарной раме легко вычисляются по формулам сопромата. СНиПII-23 и SCADа вообще за глаза. Нижний узел проверяется на раз - изгиб пластины, опертой по краю. Верхний тоже. Короче, вот этот навес не нужно абакусами и еврокодами мучать, а просто полчаса посидеть с калькулятором и НАЧЕРТИТЬ рабочку, задав двойной запас по швам в узлах.

Цитата:
Я думаю что лучше учитывать заупругую стадию тоже, а лучше всего физнелин вручную с симплификациями и апроксимациями.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2013 в 18:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 12:40
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Я всё одному удвиляюсь... откуда у людей время на :
Цитата:
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
Я думаю что лучше учитывать заупругую стадию тоже, а лучше всего физнелин вручную с симплификациями и апроксимациями.
Вы чего делать будете когда за рабочку на серьёзное сооружение возьмётесь? Так диссер напишите. И люлей можно получить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 13:42
#48
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот нормально, нет? Зачем выеживаться-то? Усилия в этой элементарной раме легко вычисляются по формулам сопромата. СНиПII-23 и SCADа вообще за глаза. Нижний узел проверяется на раз - изгиб пластины, опертой по краю. Верхний тоже. Короче, вот этот навес не нужно абакусами и еврокодами мучать, а просто полчаса посидеть с калькулятором и НАЧЕРТИТЬ рабочку, задав двойной запас по швам в узлах.
ну про Абакус я шутил, там смайлики большие стоят если не заметили
А еврокод почитать никому не помешает. так сказать, одно мнение(сниповксое) хорошо, а два еще лучше
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 14:14
#49
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы чего делать будете когда за рабочку на серьёзное сооружение возьмётесь?
Сань, да они еще не скоро возьмутся. А если возьмутся - то получат люлей, прораб сварит объект на коленке, а они потом тему создадут о том, как не уважают всякие злые менеджеры и строители работу конструктора.
Хотя, TCO Slave по моему пошутил
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
еврокод почитать никому не помешает.
Не помешает. Но норматив - это не увлекательный роман. Это руководство к действию. И кому положено - тот хош не хош, а читать будет. А кому положено (именно положено) по СНиПу считать - тот может в свободное время и поинтереснее литературу подыскать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 14:31
#50
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
в свободное время и поинтереснее литературу подыскать.
Offtop: а вот действительно, какую стоющую литературу по металлу вы бы порекоммендовали? вот вы сами на данный момент в свободное время кого читаете? Беленю и Горева не предлогать...большинство уже читали.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 14:34
#51
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Мда...
Skovorodker, если уж рекомендуете узел - возьмите любую прогу или просто мысленно представте как он работает и тогда уж принимайте решение о его эффективности. Сквозная пластина в данном случае просто лишний материал и робота.
Как раз работа этого узла более очевидна (по передачи пары сил), но в нем будут возникать большие концентрации напряжения, не для больших усилий он конечно.
На практике применял вот такое решение (см. файл), но для этого толщина сечения стойки и ригеля д.б. одинаковы. Его недостаток – некачественный шов, который получается из-за закругления трубы.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
жесткУзел1.dwg (56.6 Кб, 829 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 15:05
#52
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
вот вы сами на данный момент в свободное время кого читаете? Беленю и Горева не предлогать
В свободное время я не читаю книг касающихся работы.
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
какую стоющую литературу по металлу вы бы порекоммендовали?
СНиП "Стальные конструкции"
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
работа этого узла более очевидна
Очевидно, что он неэффективен.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 15:05
#53
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Skovorodker, плюсую
как раз такую будку сейчас буду делать 4х8 в плане
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работают рамы малого (3.6 метра пролета)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монорельсвые пути. Почему подобран 30М? (Серия 1.426.2-6) для пролета 4м г/п 3.2 метра Тигран88 Лира / Лира-САПР 10 15.05.2012 14:41
Расчет рамы пролетом 24 метра? neopitniy Конструкции зданий и сооружений 6 07.03.2012 00:47
Ищу серию клюшки ж/б 1.822.1-2 вып.4 для пролета 24 метра Lexzus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2008 17:29