| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
огнестойкость проектируемого адм.здания
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 15177
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Степень огнестойкости принимается проектом на основании требований СНиП 2.09.04-87*:
"1.22. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту (по СНиП 21-01-97*) и площадь этажа в пределах пожарного отсека отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок следует принимать по табл. 4." и СНиП 21-01-97*: "5.18 Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14
|
Получается, при заданной этажности и габаритных размерах здания согласно СНиП 2.09.04-87*(адм и быт здания) требуемая нормами степень огнестойкости данного здания-V; класс конструктивной пожарной опасности- С1-С3? Предел огнестойкости строительных конструкций здания- не нормируется (согласно СНиП 21-01-97*)?
Смущает одно...В сети выложено много аналогов подобных абк: bxlxh... Степень огнестойкости- не ниже II. Класс конструктивной пожарной опасности- СО. Защита конструкций-согласно СНиП 21-01-97*-колонны R90;балки-R90...и т.д. Исходя из каких соображений все-таки принимается степень огнестойкости... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
Степень огнестойкости здания принимается на основе пределов огнестойкости основных конструкций здания (несущих элементов, ненесущих стен, перекрытий, покрытий, лестниц и т.д.; см. СНиП 21-01). То что ты оговорила выше - это не требуемый нормами показатель, а допустимый.
Что значит "требуемая нормами степень огнестойкости данного здания-V". Из дерева чтоли теперь строить ?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14
|
Ответ lee: Проектируется двухэтажное административное здание 15х54м. Чтобы обеспечить огнезащиту конструкций каркаса, необходимо задаться степенью (какой?) огнестойкости здания. А дальше:защищать каркас в соответствии с требованиями снип 21.01 по показателю огнестойкости.
Мне представляется так: определив требуемый предел основных конструкций здания, сравнить его с фактическим значением (по проекту) и принять какое-то решение, задаться какой-то степенью... Нормативы говорят следующее: исходя из геометрии и назначения здания, как минимум, достаточно принять для здания V степень огнестойкости... ![]() ![]() ![]() По факту все обстоит гораздо серьезнее: здания абк (подобной конфигурации) проектируют с очень жесткими требованиями к огнезащите. Что еще влияет на подобный выбор? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
Цитата:
Цитата:
Или в конкретном случае что-то повлияло дополнительно. Например, противопожарные разрывы. А можно узнать, что за конфигурация ?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14
|
Ответ lee-2:
В проектируемом здании- одни бытовые помещения и сан-бытовые(санузлы; умывальные) (без гардеробных и душевых) помещения для рабочих. Нужна ли огнезащита каркаса? Делать это нужно только на основании показателей огнестойкости здания...Вот кратко весь мой вопрос... |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
kamilla_parker,
если здание 2 этажа по осям 15х54 . то это на вскидку 810 кв.м на этаж(хотя нужно уточнять по планам), далее по табл.4 СНиП 2.09.04-87* получаем степень огнестойклсти не ниже IV, класса констр.пож.опасности не ниже С1 допустимой высотой 6 м
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
Цитата:
Цитата:
Если конструктив - незащищенная сталь, почему при данных объемно-планировочных показателях не устраивает IV степень огнестойкости здания ?? Такого требует расположение здания в застройке ?? Предписание написали пожарники ?? Или была желтая надпись на белом снегу ?? Если была надпись, не верьте - это происки |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Алгоритм работы примерно такой:
Вы определили минимальную степень огнестойкости по принятой в проекте площади пожарного отсека (этажа), этажности здания. Теперь надо определиться с генеральным планом - что окружает проектируемое здание ? (здания, сооружения, улицы, инженерные сети). Смотрим СНиП 2.07.01-89* и определяем нормативные разрывы. Начинаем с противопожарных разрывов: "ПРИЛОЖЕНИЕ 1* Обязательное ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий — по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76." Проверив все градостроительные требования возвращаемся в начало алгоритма для уточнений проектных решений. ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14
|
каркас-металлический.колонны, балки -30ш1; перекрытия-сборные ж/б круглопустотные плиты-220мм. лестничные марши- сборные ж/б по мет.косоурам. стеновое ограждение-сэндвич-панель с утеплителем из минплиты t=150мм. кровля-стальной профлист по стальной обрешетке по стальным фермам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14
|
каркас-металлический.колонны, балки -30ш1; перекрытия-сборные ж/б круглопустотные плиты-220мм. лестничные марши- сборные ж/б по мет.косоурам. стеновое ограждение-сэндвич-панель с утеплителем из минплиты t=150мм. кровля-стальной профлист по стальной обрешетке по стальным фермам.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
При таком конструктиве максимально можно дотянуть до 2 степени огнестойкости (смотри МДС 21.1-98), обеспечивая дополнительно конструктивную огнезащиту несущих стальных конструкций, что весьма затруднительно, дорого и трудно доказать пожарным экспертам. Пожарные эксперты любят отталкиваться в своих умозаключениях от "как-бы" отмененного СНиП 2.01.02-85*, по которому максимально для такого конструктива получится 3 степень огнестойкости, несмотря на огнезащиту всего на свете.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
Цитата:
почему при данных объемно-планировочных показателях не устраивает IV степень огнестойкости здания ?? Если это страшно секретная тайна или, не дай Бог, тайный секрет - можешь постучаться в аську |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Для lee
А как вам то, что сами эти два пожарных снипа дублируют друг друга и расходятся в основных вопросах (как пример - требования к огнестойкости конструкций для определения степени огнестойкости здания)? Таблица 1 СНИП 2.01.02-85* или Таблица 4 СНИП 21-01-97 По опыту общения с родными пожарными экспертами - они выбирают наиболее подходящий для себя вариант ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
Цитата:
Цитата:
Жену спросил. Она ему: я у мамы спрашивала, какую ночнуху надеть в первую брачную ночь, простую или шелковую. Так вот мама мне сказала: Какую бы ты, доченька, не надела, все равно вы%"ут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Огнестойкость здания. как определить | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 53 | 26.05.2016 15:19 |
Огнестойкость пеноблочной стены | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2010 22:08 |
Огнестойкость кирпича | greeb99 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 29.05.2009 15:09 |
Огнестойкость конструкций | Токарев Ю.А. | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.01.2007 19:56 |
Огнестойкость металлического каркаса | Огурец | Металлические конструкции | 2 | 23.09.2005 18:08 |