Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту?

Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2015, 23:46 #1
Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту?
Aleksandra30
 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29

Здравствуйте! Мне необходимо запроектировать армирование монолитных стен. В местах т-образных пересечений, в углах, в торцах монолитных стен, согласно нормативной документации, следует устанавливать П-образные элементы. Минимальный радиус загиба для d14=70мм. Если устанавливать П-шки как указано в СП 63.1330.2012 (таким образом, чтобы они охватывали ВСЕ вертикальные стержни), то либо не удастся соблюсти защитный слой бетона, либо они просто не наденутся. Обращались ли к Вам строители с подобными вопросами и как Вы выходили из положения?
Просмотров: 25144
 
Непрочитано 26.09.2015, 23:49
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Нахрена d14 горизонтальная???
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2015, 23:53
#3
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


По расчету.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И именно в углах там от низу и доверху вылезает 14 горизонтальная.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Опять же есть участки,где П-образные стержни из d12 и с ними та же самая проблема.
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 00:16
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Это у вас получается здание "разрывает" по расчету на части? Может план приложите с описанием, может посоветуют/найдут ошибки, приводящие к этому.
А если все ОК, то наверно нужно использовать методы анкеровки как в сборняке.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2015, 00:38
#5
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


Нет. В стенах масса углов под 90 градусов. Стены находятся в грунте и жестко соединяются с перекрытием 1-го этажа. Согласно нормативной документации"На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен."

----- добавлено через ~2 мин. -----
Я пробовала узел СП 63.1330.2012 даже с 10 обыграть -не может он в торец стены влезть чисто геометрически.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Я уверена в своем выборе диаметра и длины П-шки (максимально, насколько это вообще в наше время возможно). Меня смущает, что узел ,обрисованный в СП не реализуем в действительности. Это меня беспокоит.
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 08:52
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Aleksandra30, в СП указан не радиус загиба, а диаметр оправки 5d, т.е. радиус в два раза меньше r=2,5d=35 мм.
такой вариант не подойдет?
Вложения
Тип файла: pdf П-шки.pdf (4.9 Кб, 575 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 11:32
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Глупость какая-то. Не должно быть в стенах больше d8 горизонтальной
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 11:38
#8
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если у Вас такое армирование от нагрузки от грунта обратной засыпки, то нужно ставить Г-образные стержни у растянутой грани стены, а у сжатой грани арматуру либо просто завести в стену на 10d, либо поставить П-образные стержни из d8 конструктивно. Если не понятно написал, пишите, приложу узел.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2015, 12:27
#9
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


"Глупость какая-то. Не должно быть в стенах больше d8 горизонтальной"
Как классно. А зачем мы расчет делаем)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Aleksandra30, в СП указан не радиус загиба, а диаметр оправки 5d, т.е. радиус в два раза меньше r=2,5d=35 мм.
такой вариант не подойдет?
Вот спасибо. Это я уже запарилась.. вместо радиус брала диаметр! теперь все отлично!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Если у Вас такое армирование от нагрузки от грунта обратной засыпки, то нужно ставить Г-образные стержни у растянутой грани стены, а у сжатой грани арматуру либо просто завести в стену на 10d, либо поставить П-образные стержни из d8 конструктивно. Если не понятно написал, пишите, приложу узел.
А чем Ваши Г-образые элементы по смыслу от П-образных будут отличаться? Ну вот откуда Вы взяли, что П-шки конструктивный элемент?
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 13:23
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Aleksandra30, раз вы впервые делаете армирование, то может и в расчетах у вас не все так гладко. Уверенны, что не стоит задуматься?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 13:47
#11
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
Минимальный радиус загиба для d14=70мм.
это откуда?
Согласно СТО 36554501-005-2006 диаметр оправки для арм. диам. 14 мм составляет 65 мм (минимальный), а радиус - 33 мм (минимальный).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2015, 14:01
#12
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Aleksandra30, раз вы впервые делаете армирование, то может и в расчетах у вас не все так гладко. Уверенны, что не стоит задуматься?
Я работаю с жб 10лет просто устала .

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
это откуда?
Согласно СТО 36554501-005-2006 диаметр оправки для арм. диам. 14 мм составляет 65 мм (минимальный), а радиус - 33 мм (минимальный).
А почему вы СТО смотрите а не СП? Если по СП то 5d=5*14=70, Моя ошибка состояла в том, что я вместо радиуса брала диаметр почему то
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 15:02
#13
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
А чем Ваши Г-образые элементы по смыслу от П-образных будут отличаться? Ну вот откуда Вы взяли, что П-шки конструктивный элемент?
Читайте внимательно. Я написал что П-образные стержни нужно будет поставить конструктивно, а усилия будут воспринимать Г-образные стержни.
А взял я это из разных источников и своего опыта работы с ж.б.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2015, 15:34
#14
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Читайте внимательно. Я написал что П-образные стержни нужно будет поставить конструктивно, а усилия будут воспринимать Г-образные стержни.
А взял я это из разных источников и своего опыта работы с ж.б.
А что это даст? Я об этом.
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 18:32
1 | #15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Остается только печально хихикать. Мадам, Вы можете объяснить суть-причину ограничения радиуса/диаметра гибки арматуры? Для чего это сделано?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 19:20
#16
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Aleksandra30, на форуме есть тема о вариантах армирования мест пересечения монолитных стен, почитайте... Там и ссылки на литературу и узлы, и про Г-образные стержни все написано.
Хотя, наверное, зря отвечал в теме. Видимо меня не захотели услышать.
Надеюсь автор темы все таки найдет свое решение проблемы.

Последний раз редактировалось roman111, 27.09.2015 в 19:28.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2015, 19:23
#17
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Остается только печально хихикать. Мадам, Вы можете объяснить суть-причину ограничения радиуса/диаметра гибки арматуры? Для чего это сделано?
Уважаемый, и где написано, что 14 гнуть нельзя в П-образный элемент?

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Aleksandra30, на форуме есть тема о вариантах армирования мест пересечения монолитных стен, почитайте... Там и ссылки на литературу и узлы, и про Г-образные стержни все написано.
Вы как то не к месту умничаете.
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 19:29
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Не должно быть в стенах больше d8 горизонтальной
swell{d}, согласен, странно, что в нормах до сих пор не прописано это требование
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Если не понятно написал, пишите, приложу узел.
roman111, если не далеко узел, приложите, пожалуйста
Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
Если по СП то 5d=5*14=70
кстати, в СП приписка:
Цитата:
Диаметр оправки может быть также установлен в соответствии с техническими условиями на конкретный вид арматуры
а в ГОСТ 5781-82 испытание на изгиб производится при толщине оправки с=3d.... /?/
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это у вас получается здание "разрывает" по расчету на части?
Offtop: бывает, что по расчету в стенах получаются большие значения Nx, которые требуют диаметры гораздо большие, чем d14.
приходится покопаться в расчете, чтобы устранить такие "штуки". Многие не занимаются этим и ставят то, что в расчете
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 19:39
#19
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
бывает, что по расчету в стенах получаются большие значения Nx, которые требуют диаметры гораздо большие, чем d14.
приходится покопаться в расчете, чтобы устранить такие "штуки". Многие не занимаются этим и ставят то, что в расчете
ну а те кто сообразительней комода чуть меньше чем в 2 раза, на Nx внимания не обращают
да и не путали бы вы, господа, минимальный диаметр оправки и минимальный диаметр загиба
ябс вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 19:57
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
Уважаемый, и где написано, что 14 гнуть нельзя в П-образный элемент?
О зачем мне ответ не на мой вопрос? Гните хоть 36 диаметр. Не знаете причин ограничения радиус гиба стержней - страдайте дальше. И гордитесь 10-летним "опытом" работы с железобетоном.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки DLL через netload в AutoCAD Architecture 2013? Sfinks7s1 Программирование 12 20.05.2013 18:35