Усиление железобетонной колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной колонны

Усиление железобетонной колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2005, 16:57 #1
Усиление железобетонной колонны
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Имеестся колонна железобетонная идущая на один этаж (свежесделанная), необходимо ее усилить - причем условие - только обоймой. Меня интересует КАК РАСЧИТАТЬ это усиление?
Просмотров: 15760
 
Непрочитано 24.08.2005, 00:33
#2
Billy


 
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105


Иногда, в запас прочности, обоймы рассчитываются как самостоятельные решетчатые колонны. Тогда вообще нет никаких проблем.
Billy вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 01:05
#3
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Практически все существующие способы усиления железобетонных сечений и методика расчета изложены в
УСИЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
(Пособие П 1-98
к СНиП 2.03.01-84*)
clerical вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 04:59
#4
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


У меня настольная книга - "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий". Издательство Томского университета. Рекомендую.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2005, 08:51
#5
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Да я знаю что без проблем все можно посчитать!!! Если бы была возожность взять где-нить книжку, то взял бы... кто мне может электронную версию ее прислать? или пару листиков отсканированых с расчетом обоймы прислать?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 09:19
#6
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


X-DeVil
Вроде здесь есть---http://dwg.ru/norm/?ch=13&sort=&filtr=&page=1
wjea вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 09:30
#7
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
пару листиков отсканированых с расчетом обоймы прислать?
Да с радостью бы прислал, но нет ручного скана, а книга толстенная, если разворотишь, снова собирать только в переплетной, а она в отпуске.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 18:10
#8
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


а где в сети можно найти данное пособие?
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 23:18
#9
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Поконкретней-какая обойма:ж\б, стальные распорки, односторонняя и т.п, сейчас что-нибудь вырвем
clerical вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 09:05
#10
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


обойма - 4 уголка с пластинами между ними...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 11:19
#11
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


влпрос к гуру: а как обойма может работать совместно с бетоном? насколько я представляю, она включится в работу уже после получения им деформаций. Либо ее надо настолько сильно обжимать... Но все равно это не увеличивает несушую способность колонны, а всего лишь снижает риск ее полного разрушения.
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 11:34
#12
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


rakshin

Почитай:

Байков Сигалов "ЖБК" глава 4. Сжатые элементы, усиленные косвенным армированием.

Очень полезно
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 12:02
#13
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


дык одно тело, когда косвенное армирование находится в теле колонны, а другое - снаружи. как бандаж будет препятствовать поперечному расширению до возникновения предельных напряжений?
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 12:09
#14
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А что поперечных деформаций у нас нет "до возникновения предельных напряжений"?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 12:48
#15
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Пример расчета усиления из Методических указаний по усилению....
ВСН 11-85(переименуй в дежавю)
[ATTACH]1124959715.dwg[/ATTACH]
clerical вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 13:21
#16
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


у колонны??? :shock: поперечные деформации при сжатии означают разрушение. японимаю, в случае кирпичной колонны такое усиление может удерживать форму кладки, но железобетон...?
clerical, че-то не открылся ваш файл
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 13:29
#17
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Разрушение? :shock:
вопрос - А коэффициент пуассона у нас что характеризует?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 13:36
#18
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


пример из пособия (переименовать doc)
[ATTACH]1124962599.dwg[/ATTACH]
PS. Скачал предыдущий, выполнил групповое переименование dwg в формат djvu при помощи TotalCommander. Открыл при помощи DjvuSolo. Увидел 5 страничек отсканированного текста. .....?
clerical вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 14:19
#19
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


если речь уж пошла о Пуассоне, то опять возвращаюсь к своему первому сообщению - насколько плотно должно все обтягивать грани бетона. 0,2 от продольных деформаций - не так уж и много.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2005, 21:31
#20
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от rakshin
... насколько плотно должно все обтягивать грани бетона ...
Соединительные планки предварительно можно разогревать и остывая они дополнительно обтянут бетон.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 12:48
#21
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Одноэтажное производственное здание, с подвесным краном 1т.
Имеется колонна внецентренно нагруженная с большим эксцентрицитетом. (N=18.1т, M=11.2т.м, сечение 400x400,H=8.4м).
Предполагается увеличение высоты колонны на 1.5м. Требуется усиление колонны.
Нагрузка N не увеличивается, растет только момент.
Возможности увеличения сечения колонны нет.

Если усилить колонну стальной обоймой с преднапряженными планками (не распоракми!) будет ли она работать совместно с колонной, как дополнительное армирование?
 
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:14
#22
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Если усилить колонну 4L 100х8, то вы получите сечение
уголков = 62см2. Этого хватит для восприятия более 120т. вертикальной нагрузки.
В данном случае Ж.б. колонну в одноэтажном здании можно не брать в расчет, то-есть он пойдет в запас.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:24
#23
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Дело не в вертикальной нагрузке (распорки не преднапряжены, только планки, я не уменьшаю вертикальную нагрузку), а в увеличении момента.
 
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:44
#24
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от kvist0ff
Дело не в вертикальной нагрузке (распорки не преднапряжены, только планки, я не уменьшаю вертикальную нагрузку), а в увеличении момента.
эти уголки(если их стянуть) могут так же выдержать серьёзный момент
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 15:41
#25
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


to Prokurat (старший)
Цитата:
Если усилить колонну 4L 100х8,
С Вашего позволения разрешу себе немного поерничать. Вы даете очень конкретный ответ на очень размытый вопрос. Возникает встречный вопрос,- а почему не 63х5 и не 160х20 (не спрашиваю про 250х20, т.к. понимаю, придется 50 мм срезать).
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 19:17
#26
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Потому что тому конструктору который задает этот элементарный вопрос хватит уголка №100 для одноэтажного здания, а с уголком №65 недобор, а с №250 явный перебор.

А вы можете и посчитать. Не забудьте при этом, что через некоторое время у металла возникает усталость и его бьет коррозия.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 19:36
#27
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


По усилению ж.б.колонны есть старая программка RECON (правда она под MS-DOS)
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 19:37
#28
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


По усилению ж.б.колонны есть старая программка RECON (правда она под MS-DOS)А также в книге усиление и восстановление конструкций Мальганова
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 09:08
#29
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от FOCUS
По усилению ж.б.колонны есть старая программка RECON (правда она под MS-DOS)А также в книге усиление и восстановление конструкций Мальганова
А ссылочку не дадите?
 
 
Непрочитано 09.11.2006, 14:22
#30
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Prokurat (старший)
Потому что тому конструктору который задает этот элементарный вопрос хватит уголка №100 для одноэтажного здания, а с уголком №65 недобор, а с №250 явный перебор.
Конечно вопрос элементарный, вот только вертикальную нагрузку нет возможности (если была бы не спрашивал) через эту обойму передать непосредственно на обрез фундамента (считать обойму как разгружающий элемент) т. к. имеется бетонное покрытие толщиной 70 мм которое не планируется разбирать.

Поэтому и спрашиваю можно ли считить эту обойму "дополнительным армированием"?
 
 
Непрочитано 13.11.2006, 10:53
#31
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Государственный Научно-Исследовательский Инситут Строительных Конструкций ГОССТРОЯ Украины
Усиление колонн по всей длине или частично (в местах повреждений и наибольших напряжений) может также эффективно осуществляться обоймами с термонапряженными поперечными планками, устанавливаемыми по длине колонны...
См. пост № 21-30, скажите свое мнение!
 
 
Непрочитано 25.01.2008, 11:31
#32
bjdbjd


 
Регистрация: 15.01.2008
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от kvist0ff Посмотреть сообщение
А ссылочку не дадите?
Я тоже прошу вас.... ссылочку не дадите?

И можно ли и ссылочку к
УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Пособие П 1-98 к СНиП 2.03.01-84*) из пост#3, я не нашел такое Пособие ???

Последний раз редактировалось bjdbjd, 25.01.2008 в 14:40.
bjdbjd вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2008, 15:09
#33
Sky


 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от kvist0ff Посмотреть сообщение
Конечно вопрос элементарный, вот только вертикальную нагрузку нет возможности (если была бы не спрашивал) через эту обойму передать непосредственно на обрез фундамента (считать обойму как разгружающий элемент) т. к. имеется бетонное покрытие толщиной 70 мм которое не планируется разбирать.

Поэтому и спрашиваю можно ли считить эту обойму "дополнительным армированием"?
внешняя стальная обойма не является дополнительным армированием
наличие обжимающих планок больше связано с обеспечением требуемой устойчивости сжатых уголков
мое недавнее усиление - надкрановая часть H=3,8 м ж/б колонны 400х400 промздания (3-х пролетное, стропильные двухскатные балки) - уголки 100х10, планки 80х8 шаг 750 не забываем про опорные уголок внузу (расчет как плиты фундамента - понадобятся "косынки" в качестве ребер) и еще - если позволяет возможность - в качестве соединительных планок - лучше уголки!!!
в момент расчетной потери устойчивости сжатая колонна начинает работать как изгибаемый элемент - планки начинают воспринимать поперечную силу - работают как отдельные сжато-изгибаемые стойки...
уголок - устойчивее пластины
швы не забываем проверить...
предварительное обжатие:
1)уголки обоймы устанавливаем на колонну по выравнивающему слою раствора на напрягающем цементе;
2)планки закрепленные сваркой на одной стороне нагреваем до 150-200град... - привариваем со второй стороны
3)главное - контроль качества работ!!!
__________________
Брестский!
Sky вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 21:39
#34
Oleshka


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 38


У меня та же проблема, дополнительные моменты, поперечная сила, и где бы найти методику расчета незнаю
Oleshka вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 14:56
#35
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Поясните кто знает?
Имеем проектный класс бетона В40
Отбор проб показал прочность 30 Мпа
По ГОСТ 2633-91 - класс В 22.5
По таблице СНиП ЖБ Rbt - 29 Мпа (класс В40)
Нужно ли делать усиление, т. к. по ГОСТУ класс бетона не соответствует проектному?
svg вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 16:38
#36
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Имеем проектный класс бетона В40
Отбор проб показал прочность 30 Мпа
По ГОСТ 2633-91 - класс В 22.5
В ГОСТ 26633-91 табл. 6 речь идет о средней прочности бетона (кубиковой прочности).
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
По таблице СНиП ЖБ Rbt - 29 Мпа (класс В40)
В СНиП (или в СП 52-101-2003) речь идет о Rb,n - нормативных значениях сопротивления бетона осевому сжатию (призменной прочности).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 16:46
#37
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Offtop: ППЦ я сейчас помру от смеха.
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
По таблице СНиП ЖБ Rbt - 29 Мпа (класс В40)
Вы понимаете разницу между двумя этими цифрами 29 и 40.
Offtop: Кубиковая и призменная прочности тут не причем.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 15:35
#38
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Вопрос - нужно ли делать усиление при указанных параметрах бетона, отличных от указанных в проекте?
Ответ - да? или ответ - нет?
svg вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 15:37
#39
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Ответ - да? или ответ - нет?
Ответ - делать расчет. Может там запас 1000%. А может и проектный класс не проходил. И такое бывает.
 
 
Непрочитано 02.11.2011, 15:49
#40
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Спасибо за четкий ответ Ал-й.
Там проектный класс конечно проходил, просто напороли с бетоном
svg вне форума  