Расчет стяжки на грунте. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет стяжки на грунте.

Расчет стяжки на грунте.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2010, 23:52
Расчет стяжки на грунте.
Мерсостроитель
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42

Доброго всем дня!
Со стяжкой по профнастилу я вроде бы разобрался, большое всем спасибо.
Подошла очередь делать палубу.
Имеем ровную площадку 18х18м, засыпанную песком. Подскажите, как правильно ее заармировать (диаметр, направление, крепление арматуры, слои) и какой толщиной/маркой бетона залить. Это пол автосервиса, предполагается движение легковых а/м и микроавтобусов весом до 6т.
Про гидро/теплоизоляцию, ну и вообще, может какие рекомендации дадите, буду очень признателен.

За наивный вопрос и не правильные термины просьба не смеяться. )))
Просмотров: 13441
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:09
#21
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Смешной рисунок, прям Кукрыниксы. Еще есть? Все-таки надо в БСК
нравится? я старался подстроиться под уровень вашего интеллекта)))
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:14
#22
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
я старался подстроиться под уровень вашего интеллекта)))
нипалучилася у тибя давай ище исчо прощи

Последний раз редактировалось Allaz, 22.11.2010 в 15:10. Причина: граматека храмаит
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:22
#23
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


F0xik, ты не хамил бы народу, а вежливо попросил бы объяснить, в чём твоя ошибка. здесь народ не злой, объяснили бы.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:25
#24
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
F0xik, ты не хамил бы народу, а вежливо попросил бы объяснить, в чём твоя ошибка. здесь народ не злой, объяснили бы.
в чём моя ошибка, объясните?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:36
#25
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Чувак, в горизонтальной проекции твоя мембрана превращается в плоскость пола )
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:42
#26
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну не знаю, не знаю..Теплый пол все равно как-то странно. Хотя если я так не далал, это не значит что нельзя. Пусть более опытные люди посоветуют
Просто пара мыслей:

Вот песок разравняли, сделали подготовку,потом гидроизоляцию(опционально), по ней еще стяжку(чтоб рабочие не порвали), налили плиту, армированную 12 арматурой шаг 200х200(вверху и внизу. Так ксати по нормам положено).Я бы в принципе тут и закончил, покрасив пол каким-нибудь модным разрекламированным лаком)
Если вы конечно так заботитесь о рабочих)), что конечно похвально, то зайдите на сайт того же пеноплекса там есть каталоги с узлами.
Ксати, Фоксик, Вы не правы. Вертикальная составляющая давления никуда не девается, хоть мембрана будет в форме кружевчиков и сердечек - давление если есть 200 кг/м2, оно таким и останется. Закон сохраниения энергии однако.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:45
#27
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


а боковая поверхность например у свай?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:47
#28
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


у тебя площадь соприкосновения с грунтом будет больше, а давление зависит от проекции фундамента.
у свай какая площадь боковой поверхности?
у тебя здесь выступ 8 мм всего, величиной в 4 песчинки. какое трение будет?
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:48
#29
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Что боковая поверхность у свай? Ну да у свай есть боковая поверхность
Если вы имеете ввиду, что давление под острием сваи будет меньше, чем N/A? ну да, свая трением боковой поверхности распределяет нагрузку по подошве условного фундамента, но она никуда не девается. Но при чем тут мембрана?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:51
#30
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


а она у свай
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:51
#31
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
у тебя площадь соприкосновения с грунтом будет больше, а давление зависит от проекции фундамента.
у свай какая площадь боковой поверхности?
у тебя здесь выступ 8 мм всего, величиной в 4 песчинки. какое трение будет?
понятно, зато я человеку ответил...и он теперь тоже будет знать...

Последний раз редактировалось F0xik, 22.11.2010 в 15:05.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 17:13
#32
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


F0xik, жжешь.
Если высоту выступов еще увеличить, то можно уменьшить давление на грунт в 10, 100... раз. Так глядишь и до невесомости доберемся. Вот какие фундаменты надо у небоскребов делать, оказывается.
Блин, Ньютон в горобу переворачивается.

Посмотри свой же рисунок, может дойдет. В указанном сечении какое давление будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 181
Размер:	38.9 Кб
ID:	48683  

Последний раз редактировалось vv_77, 22.11.2010 в 17:19.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 18:32
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
понятно, зато я человеку ответил...и он теперь тоже будет знать...
И так вы один из первых кандидатов на Шнобелевскую премию, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Ура товаризчи УРАААА!!!!!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 19:02
#34
karel


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43


А зачем в бетонном полу укладывать арматуру?
От усадочных трещин? Дыкть один буй рабочими швами резать, нет?
karel вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 20:11
#35
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
И так вы один из первых кандидатов на Шнобелевскую премию, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Ура товаризчи УРАААА!!!!!
Ну зачм же так зло, нужно объяснить товарищу о законе Ньютона, потом о зпконах стереометрии...короче, не могу уже... скатился под стол на работе, теперь еще дома...
Господа админы, таких смайликов в наборе нету
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 22:01
#36
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,410


Тема почищена. Возвращайтесь в конструктивное русло. Неймется - развлекайтесь в других местах.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет стяжки на грунте.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем Buks100 Основания и фундаменты 6 05.12.2012 05:57
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте Alex_G Основания и фундаменты 25 02.12.2009 16:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44