проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
в данном случае рассматривается колонна круглого сечения, для которой должны выполняться оба условия одинаково. Поэтому я и говорю, что нельзя проверять по отдельности каждое отношение Mi/Mult.i с F/Fult, а нужно проверять сумму отношений Mx/Mx_ult+My/My_ult с F/F_ult.
прошу прощения, иногда не знаю, как сделать не сильно длинно и понятно. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
Цитата:
За подтверждение по поводу проверки суммы спасибо. Цитата:
И кстати, получается, у Краковского в "Пособии... к СП63" и собственно в соответствующей программе нашли еще одну ошибку, да еще и в продавливании по поводу которого он так Перельмутора ругал, так ругал :) |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
AY, ну я не конкретно вас имел в виду, а общие моменты, когда рядовому проектировщику придется интегрировать контур продавливания. В этом случае наличие типовых формул и разложение на проекции становится просто удобными.
atos88, спасибо. Не помню, выкладывал ли, но вот еще материалы от авторов МС2010. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142
|
Цитата:
![]() Сподвиг нас на этот шаг тот факт, что ни одна из программ, которыми мы пользуемся у нас в организации не учитывает это ограничение правильно по СП 63.13330.2012. А это NormCad, Арбат и Лира-Сапр 2014. Причем если в первых двух на простейшем примере (контур продавливания внутри плиты) обнаруживается только некорректность в трактовке п.8.1.46, то в Лира-Сапр помимо неправильной трактовки п.8.1.46 видимо ещё где-то есть некорректность в расчете (попытаюсь уточнить у разработчиков, хотя возможно я просто что-то делаю не так). Наше письмо и ответ НИИЖБ прилагаю к сообщению: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142
|
Продолжение истории предыдущего сообщения:
В NormCad написал письмо - никакой реакции. Вышла версия 9.0 - никаких изменений. В SCAD не писал потому что это бесполезно всё равно (на предыдущее письмо не ответили ещё, да и вообще им видимо не до желаний пользователей). Мы в организации от SCADа по большей части отказались. В московское представительство Лиры-Сапр съездил поговорил. Выслушали очень внимательно, замеченные ошибки признали и пообещали исправить (правда к сожалению не в ближайшем релизе - из-за отпусков и т.д.). Более того взяли на заметку ещё много пожеланий по улучшению программы - будем ждать реализации из Киева ![]() Кому интересно донесение данной информации до разработчиков других программ - пожалуйста действуйте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
добавлю в список программу GIPRO - Расчет железобетонных элементов - расчет выполняется также с учетом выше (ниже) приведенного письма для всех случаев.... |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Поправил, спасибо за внимательность.
Нельзя, за то есть случай с отверстием :) http://webcad.pro/prod/prod_fma_otv.html А если кроме шуток, то эти случаи, пожалуй, добавлю в ближайшее время, раз пошла такая пляска. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Собственно, весь расчет в рамках СП, никакой особой теории тут нет, может только за исключением прямого указания выбрасывать из расчета участок контура, имеющегося в расширенной методике которую Залесов делал по заказу «ГК-Техстрой». Впрочем скорее всего первоисточником такого указания является Еврокод.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
именно этот момент меня и интересовал.....
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
интересно, конечно, до СП63 прочность на продавливание была обеспечена если F/Fult < 0,5Rbt*u*h0 (вне зависимости от величины моментов)
сейчас моментам уделено еще меньше внимания - на него можно забить, если F/Fult < 0,67Rbt*u*h0 чем вызвано такое послабление? может в Еврокоде так? или испытания какие проводились? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 | chaiv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2013 15:00 |
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? | Динар1987 | Расчетные программы | 3 | 08.06.2012 17:22 |