| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
в пролете - 1,7 на опоре - 4,15 в крайнем пролете - 3,042 Суть такова, что в пролете одинарный Z прогон на опоре перенахлест 2-я толщина и в крайнем пролете тоже двойной прогон. как в каталоге поэтому G=170000/109.27=1555 кг/см2 (с учетом редукции) в пролете а на опоре и в крайнем пролете сейчас не скажу ![]() спать хочется а геом. хар. двойной Z не хочется считать но я уверен что оно пройдет. Offtop: IBZ, ну что экзамен хоть на твердую троечку сдал ![]() ВСЕМ УДАЧИ И ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА ![]() мне в понедельник очередное КМИ в производство запускать ![]() Последний раз редактировалось b@r@b@n, 31.08.2013 в 00:52. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну эт Вы уж погорячились, смотрите картиночку напряжений, что за сталь у Вас там? Нужно 2 таких прогона взамен одной балочки от IBZ
![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 31.08.2013 в 00:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 569
|
ну, понаписали-то...
![]() Барабан - да, каюсь, недочитал. IBZ - вот мое сечение- 1. Швеллер высота 500, полки 80, отгиб - 15. толщина 2 мм. Масса - 10,05 кг/пм. W=153cм3. M=153*3,45/100=5,27 тсм 2. Двутавр - высота 450, полки(двойной гиб- те толщина полки 3,6 мм) - 54 мм, отгиб - 15 мм, толщина - 1,8 мм. Масса - 9,83 кг/пм. W=148 см3. М=148*3,45/100=2,1 тсм. (11,3-9,83)/11,3=13%. вот так как-то. А вообще что-то я не наблюдаю предложений от заводов - а давайте ка мы будем вам изготавливать такие конструкции, какие предложили Ильнур, IBZ - не будем кривить душой- они весьма эффективны. Вот Ильнур тебе, как близкому к производству человеку вопрос - почему фирмы, которые делают сварные двутавры -тот же астрон - не делают себе сварные прогоны? может потому что 2 мм стенка без защиты сгниет махом?(покраска работает лет 5, все что дольше- цена как у лстк выйдет, если не дороже). да и срок службы ЛСТК 2мм- пока оцинковка сойдет - гораздо дольше. Offtop: как с утра прочитал - так и места себе не находил - в интернете снова кто-то не прав!!! Последний раз редактировалось 102030, 31.08.2013 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
При данных исходных мы получили: 1. Сварное сечение стенка -290х2 + 2 полки - 80х4; G=9.58 кг/пм; ЭП=80*9.58=766.4 руб/пм; k=766.4/1545.6=0.496 2. Двутавр I18Б1 по АСЧМ; G=15.37 кг/пм; ЭП=80*15.37=1229.6 руб/пм; k=1229.6/1545.6=0.796 3. Швеллер экзотический T24 ТУ 14-2-204-76; G=13.67 кг/пм; ЭП=80*13.67=1093.6 руб/пм; k=1093.6/1545.6=0.708 4. Швеллер обычныйй [18; G=16.25 кг/пм; ЭП=80*16.25=1300 руб/пм; k=1300/1545.6=0.841 Как видим, хваленые ЛСТК проиграли на всех "фронтах", уступив здесь в эффективности даже такому традиционному профилю как обычный прокатный швеллер (~15%), не говоря уже о сварном сечении где эта разница около 100 %. Вы скажете, что де по одному расчету нельзя судить об эффективности ЛСТК. Скажу следующее: во-первых я таких расчетов проделал не один десяток и могу сказать, что это достаточно типичные цифры, во-вторых готов в рамках форума еще поподбирать сечения, если кто подкинет исходных. И самое главное: сравнение шло на "территории" ЛСТК - ведь именно при изгибе данная конструктивная форма дает наибольший эффект. Если же взять другие типы НДС ... Впрочем, готов и тут посравнивать ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 31.08.2013 в 11:36. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я на стороне "чёрных".
Но вот думается мне, манагеры не понимают что является составляющей экономии. Спор возникает по причине того, что манагеров тех что заявляют процент разницы с ЧМ на форуме нет, но есть инженеры по металлоконструкциям из ЛСТК, которые пытаются математически обосновать (как и здесь так по телефону заказчикам) с точки зрения прочностных свойств и способностей воспринимать все НДС.(напр.диф.с.). А экономия заложена скорее в монтаже. Теже самые 100 рублей за гнутик против 80 за чёрный - это на самом деле нужно считать что в итоге выйдет для заказчика. Поэтому барабан или кто тут из них и предлагает считать здание целиком, а не поэлементно. И в конце подсчёта ВОЗМОЖНО будет 100=80. Это моё мнение по цене и только. За "прочность" скажу так - не стоит верить каталожным картинкам где задекларированы пролёты. На деле с точки зрения конструктива будет всё не так. Здесь я поддерживаю тех кто просит выдать подробную схему. И здесь лучше использовать не эскизы, а то что построено. Просто в диалоге когда речь ведётся о величине пролёта манагеры (ониже инженеры по КМ и КМД из ЛСТК) не говорят о том что у них между прогонами при 6 метрах ПОСЛЕ всё будет в горизонтальных связях. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 31.08.2013 в 12:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 569
|
нуну, как насчет коррозии-то? или пофиг на нее? надежность уже не интересует?
не надо лукавить - сечение было подобрано другое - 270х2 и 90х5. 11,3 кг/пм. Мой однопролетный швеллер - 10,05=1005. причем это уже защищенная сталь от коррозии. кто будет красить прогоны? смех да и только. Распространенный прокат проигрывает вчистую. ЛСТК видимо подталкивает производителей наконец-то подумать о металлоемкости здания- пошерстил инет - много стало предложений по сварным двутаврам. но все равно они имеют прокатные характеристики. Если освоят в масштабах страны производство сварных профилей с цинкованием за деньги не более 40000 р/т - прямая конкуренция ЛСТК, даже лучше. И самое главное - что-то не наблюдается сортамента по сварным профилям - типа давайте под такую нагрузку - такие сечения без проблем. А то на 6 метров под эту нагрузку подобрали, а мне надо на 5,2 метра - что делать будете? Или на 7. заказывать на заводе варить нестандарт, потом его еще и защищать от коррозии надо - скажете что покрасите?(а на 25 лет красочку найдете?) - всегда дороже, чем по сортаменту, все в курсе. будет это стоить с защитой от коррозии не более 65 000 р/тонна - будет действительно выгоднее ЛСТК, вопросов нет. Да, самое главное - ЗДАНИЕ из ЛСТК все же дешевле. Пусть минимальная цена чермета - 72, как говорит Ильнур, поспрашивал ЛСТКшников - минимум готовы упасть до 85. Ильнур на 30 тн здание сделал - 30х72=2160 тр, барабан - 21 тн, 21х85=1785 тр. Вы можете меня хоть задавить суперэффективными сечениями- ценник на здание различается на 17% в пользу ЛСТК. Offtop: ладно, надоело мне вас троллить - оставайтесь при своем мнении - а я буду строить здания на 15% дешевле черметовских, тк пока конкурентов практически нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но при расчете почему-то постоянно ссылаются на еврокод 1993, но почему-от забывают еврокод 1990, в котором вводится один интереснейший коэффициент, который примерно равен 1,25 . Пособие к еврокоду описывает его как "неточность расчетной схемы и расчетных предпосылок". например, коэффициент надежности по нагрузке у нас для веса материала - 1,05 или 1,1 - у них 1,3; по полезной - 1,2 или 1,3 - у них 1,5. Как раз из-за этого коэффициентика.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ну не за счёт эффективного применения ЛСТК. Вы приводите в сравнение подменённые понятия. Если здание из ЛСТК легче - значит нужно смотреть паспорт на конструкцию, когда следует перестать эксплуатировать его, подлежитли оно ремонту и т.д.. Вот это самый, на мой взгляд, оптимальный критерий сравнения при ТЭО.
Вот именно. Как на счёт надёжности не по коррозионной стойкости, а по механическому старению дела обстоят? Испытания проводились? Сертификационные испытания применения элементов конструкций есть? Учитывается ли вероятность того, что конструкция может оказаться в вне эксплуатационных ситуациий? Какими критериями определяется эксплуатационный период? Для наглядности задам вопрос всем. Крановые нагрузки могут восприниматься зданиями из ЛСТК? И ещё раз хочу напомнить. Не забывайте о таких понятиях как ремонтопригодность и тех.перевооружение. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 31.08.2013 в 13:52. |
|||
![]() |
|
|||||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Впрочем, вот Вам абсолютно надежное сечение : стенка 270х4 + 2 полки 65х4 G=12.56 кг/пм, ЭП=1004,8 k=1004.8/1545.6=0.65. На всякий случай на 35 % более эффективное, чем реально примененный Z-профиль. Причем, это уже покрашенный прогон, стоящий на своем проектном месте. Вы не видели крашенных прогонов?? Смех, да и только ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
IBZ, когда зашла речь о том, что сечения ЛСТК более эффективны, чем прокат и сварка ЧМ, так и знал, что не удержитесь и выйдете из сумрака
![]() Цитата:
Вообще, глядя в Еврокод 1993-1-3, можно прийти к выводу, что они (разработчики ЕС3) думали о гнутиках, как об элементах крыши и ограждающих конструкциях. Об этом свидетельствует подавляющее большинство разделов и картинок в документе, хотя, как это принято в Еврокодах, расчетные формулы приведены для всех возможных случаев нагружения. Еще один аргумент не в пользу ЛСТК то, что наши немецкие партнеры http://mbaec.de, понаделавшие программ на все случаи жизни и для разных норм и стран, так ничего и не стали делать по EN 1993-1-3 - видимо не видят спроса, а уж о термопрофилях (мы спрашивали) и вообще не слыхали. А уж так, как немцы денежку вряд-ли кто считать любит. Но, поскольку линии строят (в Финляндии, например), то и профили гнут и что-то строят из них, стало быть какой-то смысл в этом есть. Рядом с ЛСТК все время идет слово "быстровозводимые", может быть в этом все дело? Offtop: Но лично у меня, когда я вижу в Сети эти конструкции, возникает ассоциация с американскими штатами Каролинами: быстренько построили и ладно, все равно через пару-тройку лет ураган все это снесет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Теперь предлагаю потягаться в области малых нагрузок (типа на территории Украины ![]() Задача: Балка неразрезная 5-ти пролетная. пролет - 4,2м шаг - 1,5м нагрузка - 2.17кН/м2 = 221,202 кг/м2 сталь - S350GD+275Zn. (Вы можете применить свою) Опирание на ферму 150 мм (для учета смятия на опоре) Сжатая полка раскреплена через 300 мм 1.Изгибающий момент в плоскости стенки для расчета по первому предельному состоянию Mx=0.456 тм - в первом пролете Mx=-0.616 тм - на первой опоре Mx=0.27 тм - в третьем пролете Mx=-0.462 тм - на второй опоре 2.Изгибающий момент в плоскости стенки для расчета по второму предельному состоянию Mx=0.23 тм - в первом пролете Mx=-0.31 тм - на первой опоре Mx=0.14 тм - в третьем пролете Mx=-0.23 тм - на второй опоре 3.Изгибающий момент из плоскости стенки My=0 5 Попечная сила на опоре в плоскости стенки Qmax=0,843 т 6. Расчетная длина для учета Фи-балочного Lеf=0 7. Длина для определения прогиба Lf=4,2 м 1/200 = 21 мм Одно из условий это возможность приобретения сырья и возможность выполнения изделия. Мой ответ: Z 100x68/60x2 вес - 4 кг/м Несет -2,17 кН/м2 прогиб - 19.4 мм Эскиз прилагаю Последний раз редактировалось b@r@b@n, 31.08.2013 в 17:37. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Господа, я рад за вас, что вы не верите в лстк - дело ваше. но еще раз спрошу - почему же здания из них дешевле получаются?
если в серию пойдет тема Цитата:
Но - мне просто интересно - 1. Защита от коррозии тонкостенных сечений? (оцинковка служит реально до 40-50 лет при нормальной эксплуатации, а кто будет постоянно подкрашивать тонкостенку, спрятанную в коробах и стенах- краска то лет на 5, в реальности верю в 10, даже 15 лет - при сухости особо ничего ей не сделается)? 2. Вопрос по производству - не будет закручивать сечение при сварке? 2-3-4 мм - очень тонко, учитывая что проваривать надо полностью сечение 3. Стоимость таких вещей - это не на коленке болгаркой резать - денег оборудование стоит. 4. Каким образом будет производство - все же по сортаментам или каждый объект отдельно обсчитывается и подбираются минимальные сечения? Цитата:
в понедельник посмотрю - сейчас неохота - выходной все же. опять же надо уточнить - есть ли элементы жесткости на полке? по опыту - при толщине 2 мм и ширине 45 мм полка не редуцируется. спросите - или они только красить будут? Offtop: При правильном подборе сечений к ним также нельзя будет ничего приваривать, чесать быка спину и въезжать тракторам ))) как и ЛСТК. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
в исходные рамы по последним постам детально не всмотрелся (нема времени), но:
если уж сравнивать лстк и прокат - то рамы стоило бы подрабатывать под шаги и пролеты черного металла - иначе слишком сложно доказывать его эффективность - прогоны из двенадцатых швеллеров шагом 1м заведомо проиграют лстк, а швеллера двадцатые через 4м - выиграют - у меня была похожая ситуация. а вообще - лстк как ограждающие - очень даже экономично, но как каркас серьезного здания - пожалуй, безнадежны кстати - один из последних проектов, побывавший у меня в руках (чехи по еврокоду) - каркас из ipe двутавров - стены и прогоны - какая-то жесть (судя по весу элементов - сечений не было указано) кстати - по неразрезности - пол-приднепровья - просадочные грунты - может в ответ "запорожья" включить расчет на просадку? Последний раз редактировалось alexfr, 31.08.2013 в 16:43. Причина: немного добавлено |
|||
![]() |
|
||||
А на каркасы для сельского хозяйства?
Навесы, хранилища, коровники, свинарники, гаражи, маленькие сельские магазинчики ))). Да и с просадкой все окей. Вот только здания сильно легкие при ветре в торец связевые фундаменты подрывает, улетают типа ![]() Последний раз редактировалось b@r@b@n, 31.08.2013 в 17:03. |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #1297:
та аж бегом - кстати еще более эффективно - тентовые сооружения (хз, как их считают по ДБН), и все равно остается маленькое сомнение - нигде не поцарапают оцинковку? - а то в коровнике достаточно агрессивные условия |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
В понедельник попытаюсь To Разработчик "Быстровозводимость" зависит в основном от конструктивных решений. Вес, конечно, тоже играет роль, но совсем не такую. Тем более, что он, по моим представлениям, аналогичный ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 31.08.2013 в 17:36. |
||||
![]() |
|
||||
Пока весь цинк (275 гр/м2) не "съесца" ржаветь не будет. В отличии от краски.
Я был в свинарниках построенных Руукки, так вот 0.5 профнастил решили поменять спустя 15 лет. Но это жуть какая агрессия ))) словами не описать ))) Цитата:
Вроде ничего не забыл. Последний раз редактировалось b@r@b@n, 31.08.2013 в 17:40. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |