| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Чем перекрыть пролет 10м склада
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 20643
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Не надо смешить народ! Фермы , гофробалки, и т.д. Заказчику проще и дешевше купить прокатную балку, чем заказывать на заводе КМД и т.п. Прокатная балка нормально будет лежать до 14 м. Это еще и с точки зрения противопожарной лучше. Потому что балка в любом случае будет дешевле (изготовление и обслуживание и ремонт (усиление)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Поддерживаю alex_bay
Балка - прокатный профиль, прогоны с шагом 3 метра, профлист. Проще некуда. Да и дешевле. Примерно до 12-15 метров пролета целесообразно применять балку (в зависимости от района строительства). Насчет сварной балки сразу вопрос - tenevod, ты наверное студент? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
С чего бы это?
А профлист рассчитывается. А чтобы рассчитать, нужно знать эту самую снеговую нагрузку. P.s. Скорее всего по балкам (по фермам - тем более) пойдут прогоны, а по ним профлист. Ну это, конечно, смотря какой шаг балок. P.P.S. Все-таки я порой понимаю BM60 и его праведный гнев.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну отчего же. Может и Н57. Всё же зависит от снегового района, от профиля кровли...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Так никто и не сказал - какие сечения примерно? |
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
Честно говоря не слыхал чтоб ее отменили, может переименовали как-то. В украине есть. Но на самом деле, тк в данном случае в к-циях ЛСТК можно только ферму сделать (высота большая, колонны не пройдут), поэтому подойдет и III-я и II-ая степени огнестойкости
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Скажите, а чем может быть обусловлена экономичность сварной балки по сравнению с прокатной...
Вообще ищу оптимальный вариант для перекрытия 12м пролета двускатной балкой. Я так понимаю, что в случае сварных балок можно сэкономить на металле, потому что есть возможность оптимально подобрать высоты сечений, а что на счет изготовления и монтажа? |
|||
![]() |
|
||||
Посмотрите цену на листовой прокат, а потом на профиля. Да и легче она будет, процентов на 20-25% (из моей практики), а если еще и гофрированную... ммм... вообще как "перышко" получиться ))). Под большой объект можно даже свою небольшую линию наладить.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Варианты по ценам:
1- самый дешевый - прокатная балка 2 - гофробалка 3 - ферма 4 - ферма ЛСТК (не знаю уж кому в голову придет ее применять) на крупных объектах гофробалка будет дешевле прокатной. Вообще она всегда будет легче прокатной (толщина стенка 2-3 мм), но из-за особенностей рынка, не всегда дешевле)). И проектировать ее необязательно, можно по каталогу производителя брать (только проверить) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Сазоныч, а почему вы отбросили вариант сварных балок?
@$K&t[163RUS], привёл вполне себе аргумент: сварные легче на 20-25%, цена за листовую сталь 25т.р, за прокат 45т.р, монтаж я так понимаю одинаково обойдется, неужели изготовление сварных балок так дорого стоит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Был похожий случай, необходимо было перекрыть пролёт 10 м между двумя рядами контейнеров, кровля по условию заказчика должна быть двускатная. Сравнивали варианты: прокатный швеллер с затяжкой, сварные двускатные балки и ферма. Аргументы в пользу сварных балок не возымели действие, в итоге заказчик выбрал фермы, ибо "варить они будут по месту, на коленях", логики в этих доводах не увидел, но спорить бестолку, у заказчика бронь в три пальца...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Konstruktiv54, если объект большой, или есть вероятность средних в перспективе, можно устроить свою небольшую линию, окупится по сравнению с прокатом довольно быстро. Если объект маленький, и вы берете готовый сварной, то тут надо смотреть более конкретно.
|
||||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Цитата:
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем перекрыть пролеты 9х21м в плане. | fly2001 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.08.2009 08:38 |
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... | Евген. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 30.04.2009 00:07 |
Чем лучше перекрыть пролет 15м? | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 15.09.2008 18:43 |
Чем перекрыть антис деф шов м/у стеной и пер-ем? | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.08.2008 11:41 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |