Непрочитано 04.04.2017, 16:13 #1
Допускается ли горючее покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки?
RusMike
 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 17

RusMike вне форума Вставить имя

Всем привет, прошу помочь с таким вопросом: имеем монолитный ж/б дом, на кровле встроенно-пристроенной подземной автостоянки размещены детские площадки. Толщина перекрытия автостоянки - 250 мм. Проходы - тротуарная плитка, под качелями и турниками - гравий. Можно ли вместо гравия запроектировать резиновое покрытие? Нигде в СП не нашёл, но точно помню претензии пожарников по одному объекту, дескать, нельзя горючее покрытие использовать над "потенциально опасной" автостоянкой.
Просмотров: 3617
 
Непрочитано 04.04.2017, 17:07
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Днепропетровск
Сообщений: 3,695


Цитата:
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Нигде в СП не нашёл, но точно помню претензии пожарников по одному объекту, дескать, нельзя горючее покрытие использовать над "потенциально опасной" автостоянкой.
А покрытий из негорючей резины/мягких полимеров разве не существует? Или они многократно дороже?
__________________
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 09:17
#3
RusMike


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
А покрытий из негорючей резины/мягких полимеров разве не существует? Или они многократно дороже?
Честно говоря, не в курсе за весь рынок, но то, что предлагают - горит в той или иной мере. И насколько понимаю, они все такие, по идее, если из мягкой резины. Если не горит, но наверняка дымит и т.д.
RusMike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 10:54
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,373


Нормативных запретов на горючее покрытие нет. Полимерные покрытия НГ если и есть, то стоят как самолет, явно не для массового жилья. Если делать горючее покрытие, то не ближе 6 м от окон дома.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 14:52
#5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 923


Важно, чтобы на расстоянии 6м от окон жилого дома не было горючих элементов покрытия.
Если это условие будет соблюдено, то есть вариант провести огневые испытания на конструкцию кровли с желаемым покрытием. Если проектируете на корзину, то вариант дохлый, а если собираетесь строить, то не такая уж и большая сложность провести испытания, если застройщику это нужно.
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.04.2017, 22:58
1 | #6
JoseExpert


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 2


У Вас кровля эксплуатируемая. Соответственно согласно п. 5.4.15 СП 2.13130.2012 участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.
JoseExpert вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.04.2017, 23:30
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,373


Цитата:
Сообщение от JoseExpert Посмотреть сообщение
Соответственно согласно п. 5.4.15 СП 2.13130.2012 участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.
Это требование имеет силу только в том случае, когда покрытие используется в качестве пожаробезопасной зоны.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2017, 11:18
#8
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 46


Господа, является ли данная кровля пожаростойкой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2017-12-04 11.16.19.png
Просмотров: 43
Размер:	36.1 Кб
ID:	196420  
mindchamber вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2017, 14:29
1 | 1 #9
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Господа, является ли данная кровля пожаростойкой?
Обычная конструкция кровли. У многих производителей подобные конструкции сертифицированы. Например, у технониколь кровельная система ТН-Кровля стандарт КВ - К0 (45) (REI30-90). На сайте технониколь есть протоколы испытаний. Тут важны толщины рулонных материалов, которые у Вас не прописаны.
Так же, Филизол - понятие весьма широкое. У производителя его аж 11 видов. Верхний слой должен быть с крупнозернистой посыпкой (или могут быть нужны противопожарные пояса в зависимости от площади кровли + вопрос с сертификацией) + разделительный слой между керамзитом и стяжкой (или скрепление керамзита цементным "молочком") + вопрос что такое "пароизоляция" у Вас в проекте + ЦПР толщиной 10 мм это ни о чем, весьма вероятно растрескивание (хотя бы 20 мм) + грунтовок ни каких не увидел
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2017, 17:02
#10
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Обычная конструкция кровли. У многих производителей подобные конструкции сертифицированы. Например, у технониколь кровельная система ТН-Кровля стандарт КВ - К0 (45) (REI30-90). На сайте технониколь есть протоколы испытаний. Тут важны толщины рулонных материалов, которые у Вас не прописаны.
Так же, Филизол - понятие весьма широкое. У производителя его аж 11 видов. Верхний слой должен быть с крупнозернистой посыпкой (или могут быть нужны противопожарные пояса в зависимости от площади кровли + вопрос с сертификацией) + разделительный слой между керамзитом и стяжкой (или скрепление керамзита цементным "молочком") + вопрос что такое "пароизоляция" у Вас в проекте + ЦПР толщиной 10 мм это ни о чем, весьма вероятно растрескивание (хотя бы 20 мм) + грунтовок ни каких не увидел
Я так понимаю доказать экспертам что эта кровля соответствует п.7.1.15 СП 54.13330 будет практически невозможно?
mindchamber вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2017, 18:01
1 | 1 #11
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 419


А где применяется этот пирог?
Цитата:
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
п.7.1.15 СП 54.13330
Тут скорее п.6.5.5 СП2.13130.2012. Т.е. основное требование К0, R45 и негорючий утеплитель в зоне 6 м от окон.
Утеплитель негорючий есть. По поводу R45 - нужно плиту считать, должна давать. А по поводу К0 можно оттолкнуться от ч.10 ст.87 ФЗ-123: Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
По-правильному нужно прожигать конкретный пирог по ГОСТ 30403-2012, но на практике достаточно заявления в проектной документации о классе К0 и демонстрации заключения на аналогичную конструкцию, прошедшую испытания, в которой отличаются только производители материалов.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.12.2017, 10:47
#12
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 46


Цитата:
А где применяется этот пирог?
al1776, спасибо за консультацию. Этот пирог применяется на кровле встроенного ДДУ в жилом доме.
mindchamber вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Допускается ли горючее покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? МаксКад Архитектура 10 08.08.2016 12:16
Ограждение кровли промышленных зданий Guevara Металлические конструкции 3 12.11.2014 18:34
Какое покрытие полов допускается на открытых пром. этажерках??? kga82 Металлические конструкции 17 15.08.2014 22:51
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42