Непрочитано 24.04.2014, 06:27 #1
Как узнать, достаточно ли связей в конструкции?
student-PGS
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как как узнать достаточно ли связей (горизонтальных, вертикальных) в конструкции? чем надо руководствоваться?
если вам не сложно, посмотрите вложение, достаточно ли там связей?

Изображения
Тип файла: jpg 1аа.jpg (284.7 Кб, 472 просмотров)
Тип файла: jpg 22аа.jpg (69.9 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg (111.3 Кб, 444 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg (322.3 Кб, 441 просмотров)

Вложения
Тип файла: rar 777.rar (5.5 Кб, 53 просмотров)


Последний раз редактировалось student-PGS, 24.04.2014 в 08:33.
Просмотров: 3172
 
Непрочитано 24.04.2014, 07:11
#2
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Рекомендую использовать в качестве расширения сжатия *.zip формат.
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 07:15
#3
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Рекомендую использовать в качестве расширения сжатия *.zip формат.
а что не открывается?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 08:04
#4
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Рекомендую использовать в качестве расширения сжатия *.zip формат.
Не выспался, я, вестимо. С чего-то не сразу доехал, что 7zip в моей системе просто не инициализирует файлы *.rar как возможные к открытию. "открыть с помощью" - проблему сняло.
Мои извинения.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 08:17
#5
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Выложите чертеж/рисунок. Не у всех есть СКАД, у меня только Лира-САПР)
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 08:34
#6
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Выложите чертеж/рисунок. Не у всех есть СКАД, у меня только Лира-САПР)
вложил! здание 12м х 26м, сетка колонн 4,3м х 4м
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 08:46
#7
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


По картинкам связи слегка хаотичны. Есть здесь скинутая лекция Кирсанов по связям. Один раз хорошо прочитать, а потом время от времени заглядывать. Связи у вас трубочки или уголки? Расставьте нормально, проверяйте горизонтальные перемещения, увеличивайте сечение, если перемещения не проходят.
OLGA_TCH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 08:54
#8
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Связи у вас трубочки или уголки?
труба 90х6
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 09:14
#9
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


А что в перекрытии находится? непонятно
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 09:27
#10
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
А что в перекрытии находится? непонятно
монолитное перекрытие по металлическим балкам!в схеме я ее условно задал, чтобы обеспечить пространственную жесткость от плиты! а нагрузки от перекрытия задал как распределенную на балки!
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 11:26
#11
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Главные балки на картинке хорошо видны, а вспомогательных не видно, и выгрызы по углам смущают. Поэтому уточняю.
Рамы должны образовываться по х и по у и создавать пространственную схему.
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 11:35
#12
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Не проще создать ядро 12,0 х 4,30 м со всеми связями. К нему крепить остальные пролеты.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 11:58
#13
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
и выгрызы по углам смущают.
что за выгрызы?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:28
#14
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


А дырки в углах в перекрытии что означают?
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:19
#15
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


student-PGS, не все поняли, что вы диск перекрытия смоделировали двумя пересекающимися стержневыми элементами высотой в перекрытия и шириной несколько метров.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 19:05
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,997


Схема какая? Связевая, рамно-связевая, рамная? Судя по картинкам все вместе...
почитайте СНиП или СП по связям, там все расписано что и как ставить. Либо литературу, которой здесь до... много.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 19:18
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,969


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как как узнать достаточно ли связей (горизонтальных, вертикальных) в конструкции?
Посмотрите, какой коэффициент запаса общей устойчивости.

В целом, похоже на правду при условии, что примыкание ригелей в поперечной раме к колоннам - жёсткое.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 06:12
#18
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Посмотрите, какой коэффициент запаса общей устойчивости.
извините за глупый вопрос, но где его посмотреть?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 06:52
#19
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,969


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
извините за глупый вопрос, но где его посмотреть?
Кажется, это в дереве проекта надо выполнить соответствующий расчёт, результат, опять же кажется, в протоколе расчёта пишется.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как узнать, достаточно ли связей в конструкции?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53