Непрочитано 09.02.2015, 09:45 #1
Расстановка вертикальных связей в ангаре с мостовыми опорными кранами
tonysuper
 
МК
 
Ижевск
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 30

Помогите пожалуйста грамотно расставить конструкции связей в ангаре с мостовыми кранами и административно-бытовым блоком.
Здесь прикладываю свое видение решения данного вопроса на основе типовых серий и фотографий аналогичных объектов.
Естественно СНиПы читал - но возможно - здесь есть свои тонкости, которые не описаны в нормативных документах.

Вложения
Тип файла: pdf 2двж.pdf (40.4 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: pdf 1двж.pdf (49.8 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (54.9 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (57.6 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (40.3 Кб, 94 просмотров)

Просмотров: 2860
 
Непрочитано 09.02.2015, 11:44
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


При такой постановке связей вы блокируете температурные перемещения, почитайте второй том Горева.

Зачем вы приложили элементы КМД? Лучше покажите связи по покрытию и продольный разрез.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 17:37 По позиции 8
#3
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


По позиции 8
Вложения
Тип файла: pdf 1.424.3-7_2 = ПРОТОТИП КОЛОННЫ.pdf (57.0 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf позиция 8.pdf (138.9 Кб, 70 просмотров)
tonysuper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 17:52 По позиции 12
#4
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


Аналог по позиции 12
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Навес для контейнеров (СТАДИЯ Р).dwg (916.4 Кб, 923 просмотров)
tonysuper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 10:09 Схема связей по покрытию 36 х 96 м.
#5
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


Схема связей по покрытию. Прогоны 12м (швеллер 20П) неразрезные работают по многопролетной схеме по всей длине здания. Прогоны в коньке 6м (спаренный швеллер 20П) работают по однопролетной схеме. Связи по покрытию по серии 1.460.3-23.98 Вып.1 (уголок 75х6)
Вложения
Тип файла: pdf 6двж.pdf (48.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf 7двж.pdf (34.5 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf 8двж.pdf (89.3 Кб, 44 просмотров)
tonysuper вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 11:28
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Вы просите вертикальные связи и выкладываете планы, на которых непонятно ничего, да еще и КМД зачем то

Цитата:
Сообщение от tonysuper Посмотреть сообщение
Прогоны 12м (швеллер 20П) неразрезные работают по многопролетной схеме по всей длине здания
Вообще не понял)
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 12:45 G-E-K попросил связи по покрытию
#7
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


G-E-K попросил связи по покрытию вот я и выложил.
Ну а насчет не понимаю - я ориентируюсь на советские и российские типовые серии, там чертежи подобного уровня - тоже не все понятно.
Был бы признателен, если вы выложите один из своих чертежей с планами связей по покрытию, как образец.

Последний раз редактировалось tonysuper, 10.02.2015 в 12:50. Причина: орфография
tonysuper вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:50
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


В сериях все как раз понятно.
Связи по покрытию ставятся в точках раскрепления верхнего пояса.
СВ1 и СВ2 Ваши вертикальные двухветвевые связи, тогда С "связи по колоннам" это распорки? Или СВ это тормозные фермы, а вертикальные связи у вас в каждом пролете?
Как продольные нагрузки от кранов на связевый блок попадают по планам тоже не понять
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 16:20
#9
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


Посоветуйте мне пожалуйста серию для связевых каркасов с опорным мостовым краном грузоподъемностью до 5т, где все понятно - таких я не знаю, к сожалению.
Единственно нормальные серии по мк - где более менее все понятно - это новая серия по Молодечно и серии фирмы Уникон.
tonysuper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка вертикальных связей в ангаре с мостовыми опорными кранами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе Жека СКДМ Металлические конструкции 60 08.02.2010 10:05