Непрочитано 26.05.2015, 13:22 #1
Какую гибкость принимать для растянутых горизонтальных торцевых связей (ферм) при подвесных кранах
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеются подвесные краны, которые крепятся к нижнему поясу стропильных ферм покрытия. Продольные усилия от подвесных кранов через тормозные балки передаются на горизонтальные торцевые связи по нижнему поясу ферм покрытия. Вопрос какую гибкость принимать для растянутых элементов этих связей. Кроме того на эти связи передаются также и ветровые нагрузки от фахверковых колонн. Правильно ли я понимаю, что согласно табл.33 СП16.13330 гибкость должна приниматься 400 п.5 Прочие элементы связей
Просмотров: 1765
 
Непрочитано 26.05.2015, 13:52
#2
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


наверное, но по п.5 для кранов - 300
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 14:18
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Согласно табл.33 Предельная гибкость растянутых элементов при воздействии на конструкцию нагрузок от кранов
(см. прим. 4) и железнодорожных составов

Примечание п.4
4 Значения предельных гибкостей следует принимать при кранах групп режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) и 8К в соответствии со СП 20.13330.
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую гибкость принимать для растянутых горизонтальных торцевых связей (ферм) при подвесных кранах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков dlyareg Конструкции зданий и сооружений 24 24.11.2021 13:35
В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать? молодой человек SCAD 37 04.04.2016 09:56
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм Artiznov Конструкции зданий и сооружений 20 13.02.2013 07:06
Какую гибкость связей принимать? searcher Конструкции зданий и сооружений 3 01.08.2008 11:16