Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.

Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2016, 15:36 #1
Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
vrm77
 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206

Помогите разобраться. Руководство предлагает уйти от подливки под базами колонн (стоек), а закреплять их на выверочных гайках. Вопросов несколько:
1) Момент в плите от сосредоточенной силы можно определить по справочнику Умановского (Книга 2, стр. 51).
2) Как подбирать сечение анкерного болта, ведь в нём помимо растягивающих усилий появятся и изгибающие от моментов. Т.е болт будет работать консольно.
3) Есть ли какие ньюансы расчёта ЖБ ф-та, или всё равно нагрузка сжимающая будет сосредоточенная или равномерно распределённая.

Мне надо для себя разобраться и решить отстаивать использование подливки или применить консольные анкерные болты.
В приложении фото с объекта где это увидело руководство.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из пособия.jpg
Просмотров: 1106
Размер:	51.1 Кб
ID:	175385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как хотчет руководство.jpg
Просмотров: 1057
Размер:	51.4 Кб
ID:	175386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример блока.JPG
Просмотров: 1535
Размер:	116.4 Кб
ID:	175387  

Просмотров: 44154
 
Непрочитано 30.08.2016, 15:42
2 | 2 #2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. Это не вопрос, а утверждение. И не Умановский, а Уманский.
2. Никак. По нормам фундаментный болт не могет работать на изгиб. Только на растяжение/срез. Хотя если попотеть, то можно самому придумать расчет/обоснование. Может эксперты не опупеют от придуманного.
3. Обязательно. Вы сплошную передачу контактной нагрузки через подливку заменили на точечную. Под такой случай методику за прошедшие столетия не успели разработать. Хотя если попотеть, то можно самому придумать. Может эксперты не опупеют от придуманного.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 16:08
#3
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никак. По нормам фундаментный болт не могет работать на изгиб.
Поддерживаю!
Был тут у меня случай:
строители не захотели или "не смогли" замонолитить базу. При этом несколько ярусов КМ+ монолитные плиты по балкам уже залиты.
Может быть на фото не очень видно, но дальние болты на фото 1 уже попытались поработать на изгиб. Благо нагрузка была не полная, и "пятак" худо-бедно передал нагрузку... Кстати пятак тут тоже самодеятельность строителей. Изначально было на выверочных гайках.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Мне надо для себя разобраться и решить отстаивать использование подливки или применить консольные анкерные болты.
В приложении фото с объекта где это увидело руководство.
К сожалению, это частая практика: " у соседа дом стоит и не падает, давайте также". Помимо сложностей с расчетным обоснованием, возникает проблема с коррозией. Разрушение анкеров - вопрос времени.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф1.jpg
Просмотров: 761
Размер:	147.0 Кб
ID:	175392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф2.jpg
Просмотров: 757
Размер:	309.5 Кб
ID:	175393  
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 16:33
#4
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


После очередного общения с руководством выяснил, что это не совсем его прихоть, а пожелания заказчика. Им хочется иметь возможность регулировать вертикальность оборудования в случае крена/просадки ф-тов. И как пример привели фотку где у них на объекте "так сделано и ни чего не падает", говорят, что поставщики оборудования им такое рекомендовали. Но идея предложенная заказчиком ему нравиться. Пока "нормы" "фотке" проигрывают. Но я их "победю" или "побежу". У нас проектирование/изготовление/монтаж/пусконаладка. Подключил КЖ-шника. Руководство подключило монтажника. Монтажнику тоже легче подливку не делать.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 16:43
#5
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Полностью согласен с предыдущими постами.
А фото подстанции - так, - недоразумение (всего вероятнее в проекте была предусмотрена подливка). Что сложно было сделать подливку?
Не встречал в нормативной литературе, чтобы болты (кроме КД) работали на изгиб, кроме как на осевое усилие.
Момент-плечо-осевое усилие.
Что самое неприятное - недопонимание и, такие "художества" в не зависимости от значений усилий могут для некоторых служить примером решения вопроса.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 16:52
#6
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Монтажнику тоже легче подливку не делать.
Конечно им легче). Придумать и "как-то посчитать" можно, но это действительно "самопал". И каждый шаг придётся обосновывать /отстаивать.
Тоже бы хотелось услышать вариант решения данной проблемы от матёрых специалистов. (я про корректировку расположения оборудования, а не про оголённые анкера).
Насколько видно по фотке с примером, опирание на стойки сверху - ближе к шарнирному. Так может попробовать устроить монтажный узел с подкладками в этом уровне?
Ещё стоит обратить внимание на то, что крепим. Какой допуск на смещения/перемещения? Одно дело высокоточные станки, другое дело площадки ОРУ. Неужели на столько критично перемещение в 1-20мм?
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 16:59
#7
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Аналогичная ситуация, что и у vrm77,
- в Москве мачты сотовой связи (судя по конструкции типовые) ставят на фундаменты аналогичным способом (без подливки, на выверочных гайках, правда количество болтов поболее чем 4шт.).
Наблюдал в нескольких районах столицы.

Это тоже увидело начальство - еле отбрехался, но сомнения остались. В Москве без экспертизы точно не разрешат устанавливать.

Может кто их (мачты) проектировал отзовется, расскажет что нибудь.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 17:02
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
просадки
аккуратнее с терминами

номенклатура фунд. болтов широкая, методика определения нагрузок на один болт простая (хотя при регулировке скорее будут работать только три болта), методы ловли поперечки есть
с заказчика нагрузки, допуски на деформацию и в путь..

Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Руководство предлагает уйти от подливки под базами колонн (стоек), а закреплять их на выверочных гайках
обычно за такими универсальными решениями кроется желание исключить проблемы СМР

Последний раз редактировалось olf_, 30.08.2016 в 17:17.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 17:16
#9
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


Сейчас в Днепре строим. Там как раз и есть просадки. Но старое оборудование было вертикально и новое тоже будет вертикально. А вот на других подстанциях крен и прочие отклонения видел "значительные, но не пугающие" и на работу ПС не влияющие. Хотя, может, это и осадки неравномерные. Подзабыл термины, каюсь.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 17:31
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
ф1.jpg (147.0 Кб, 44 просмотров)
ф2.jpg (309.5 Кб, 47 просмотров)
- вот единственно правильное решение! Остальное от неграмотности проектировщиков и ленности строителей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 17:51
#11
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
отклонения видел "значительные, но не пугающие"
Кажется, проблемы в фундаментах. В таком случает узел в примере на фото точно не спасёт (это ж сколько крутить их надо, чтобы всё выровнять?!). Стоит попробовать убедить заказчика, что запроектируете фундаменты на 5 баллов (может там надо на сваи ростверки сажать ), но тогда и правда надо быть самому уверенным, что в процессе эксплуатации не возникнет крена или осадки больше допустимых.
Далее скатываемся в философские рассуждения о достоверности предоставленной геологии (или её отсутствии) и делаем фундаменты с существенным запасом, чтобы и не накренелись и не провалились.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 17:54
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вот единственно правильное решение! Остальное от неграмотности проектировщиков и ленности строителей.
Девушкам не привыкать передвигаться на шпильках, а мужики то не могуть лентяи неграмотные..)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 17:55
#13
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Не встречал в нормативной литературе, чтобы болты (кроме КД) работали на изгиб, кроме как на осевое усилие.
.
Болты очевидно могут воспринимать некоторый изгиб, например при сдвиге (чистого сдвига все равно не бывает, с учетом зазоров подразумевается изгиб со сдвигом)
Понятно что диаметр должен быть больше раза в два, чем с подливкой (при значительной сдвигающей силе можно отдельно предусмотреть так называемые шпоры - стандартное решение). В целом такие базы распространены и считабельны. Например Hilti Program - расчет всевозможных случаев, в том числе embedded анкеров и без grout
Скорее всего на русский она переведена, отчет там со всеми выкладками чисто сопроматовский (что СНиП не запрещено).
Само по себе такое решение удобно (особенно для оборудование), делать вид что нельзя потому что нет методички как то не умно. То есть практически заплатить немного больше за анкеры бывает практичней чем иметь сложности с подливками.

Последний раз редактировалось ETCartman, 30.08.2016 в 18:00.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 18:10
#14
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
То есть практически заплатить немного больше за анкеры бывает практичней чем иметь сложности с подливками.
Вот именно. Лично для меня вопрос не в том как посчитать начальное состояние, а "зачем?". Если этим исправлять ошибки проектирования фундаментов - тоже не сильно умно. Если опора получила отклонение от вертикали, например, на 10-15 см, то эти гайки будут бесполезны.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 18:13
| 1 #15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
... делать вид что нельзя потому что нет методички как то не умно....
Не делать вид, а нельзя. Таков закон. Например, можно убить - чистый сопромат, но нельзя.
А то, что немцы там что-то нарисовали на базе сопромата - это их закон.
Цитата:
То есть практически заплатить немного больше за анкеры бывает практичней чем иметь сложности с подливками.
Термин "немного больше" требует оцифровки, например в %.
Было например 80 болтов М42 с подливкой 100 мм. Теперь подливку УБРАЛИ (СОВСЕМ!), и будем иметь НЕМНОГО? Давайте оценим...при боковой силе (на базу) в 20 тонн.
Ну и насчет обетонки и защиты от коррозии - без подливки.
Думаю, регулируемые в процессе эксплуатации узлы должны быть выше обреза, и сконструированы специальным, пригодным для регулировки образом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 18:21
#16
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю, регулируемые в процессе эксплуатации узлы должны быть выше обреза, и сконструированы специальным, пригодным для регулировки образом.
Вот +1. И насчет коррозии тоже. Я конечно не супер много видел, но в основном, все регулируемые опоры располагались в закрытых от внешних воздействий помещениях.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 18:21
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
регулируемые в процессе эксплуатации узлы должны быть выше обреза
логично, если по пояс то и нагибаться не надо
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 19:00
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


vrm77, а как вы находите размеры опорной плиты башмака колонны?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 19:02
#19
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не делать вид, а нельзя. Таков закон..
Закона такого нет (который запрещает какие то виды конструкций), по расчетам - в любом СНиП сначала приводятся общие рекомендации (методами сопротивления материалов, с учетом всех возможных факторов и т.д.) а затем 99% содержания - приближенные (допускаемые) методы для частных случаев и стандартных ситуаций.
То что нельзя делать однозначно - это распространять стандартный расчет на те условия для которых он не разработан (на нестандартную ситуацию). А что не запрещено - проектировать при соответствующем обосновании то что более выгодно в данном конкретном случае.
Hilti полностью адаптирована к РФ/Украине, там где нормы работают - там расчет не отличается. Но есть масса доп расширений - в том числе несколько случаев возможного отказа/растрескивания бетона (с учетом конкретных габаритов фундаметов, расстояния до грани и т.д. , расчеты во всевозможных условиях - типа подводных конструкциях в морской воде, усталость, динамика как отдельный случай и тд. Проработано там все как надо - рекомендую. В дополнение к тому что обычно делается много чего есть (то что обычно при этом совпадает).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic.png
Просмотров: 526
Размер:	156.9 Кб
ID:	175400  
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:16
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


анкер, анкер...
Там бетон на обрезе фундамента раньше выкалываться начнет.

Где-то были таблички несущей способности анкерных болтов на горизонтальную нагрузку. Цифры там просто смешные
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38