Огнезащита вентканалов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Огнезащита вентканалов

Огнезащита вентканалов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2009, 17:14 #1
Огнезащита вентканалов
Rosenkranz
 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38

В жилом 3-этажном здании (общежитие) III степени огнестойкости специалистами ОВ в санузлах запректированы вентканалы для прокладки воздуховодов. Согласно проекту ОВ, огнезащита воздуховодов решается их покрытием огнезащитным составом ВПМ-2, огнестойкостью 0.5часа. Из соображений чисто эстетических хотелось бы вент-и -канализационные стояки облицевать ГВЛВ по мет каркасу по системе КНАУФ.

Согласно ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91
п.6.22. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемым ограждениям (4.127).

Требуется ли выполнять облицовку с нормируемой EI (при условии,что все узлы прохода воздуховода будут выполнены согласно требованиям)?
Просмотров: 8817
 
Непрочитано 24.03.2009, 07:25
#2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Уважаемый Гульденштерн, я бы посоветовал проектировать так, чтобы вопросов в экспертизе не возникло: два слоя ГКЛ - так два, три - так три, со ссылкой на рекомендации КНАУФ.
СНиП 21-01-97**
Цитата:
7. Предотвращение распространения пожара

7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:
конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;
ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
Строители, если захотят сэкономить на слоях гипсокартона - сделают это и без вас.
В СНиП 2.04.05-91 написано:
Цитата:
4.113.* Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать:
б) для транзитных участков или коллекторов систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
4.111. Воздуховоды следует проектировать из материалов, указанных в обязательном приложении 20.
...
Прил. 20:
Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки, асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; сталь — тонколистовая оцинкованная, кровельная, листовая, рулонная холоднокатаная; стеклоткань, бумага и картон, другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды
Прил.24
ОГНЕСТОЙКИЙ ВОЗДУХОВОД - плотный воздуховод со стенками, имеющими нормируемый предел огнестойкости.
как-то так, в общем...
casemsot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 09:44
#3
Rosenkranz


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
<phrase 1=


Мой вопрос, собственно, и заключается в том, чтобы понять: -
-а стоит ли? (применять меры по огнезащите облицовки , несущей чисто декоративную нагрузку в интерьере санузлов жилых комнат общежития. ведь сами стояки вентканалов уже защищены, имеют EI45 согласно проекту ОВ-для предотвращения распространения огня при пожаре из одного помещения в другое по системам вентиляции. На открытые вентиляционные коробов нанесено огнезащитное покрытие, которое в течение определённого времени (предел огнестойкости) будет обеспечивать огнезащиту воздуховодов и защищать короб вентиляции от горения. Стыки в местах пересечения воздуховодов панелей перекрытия решены с необходимым EI)
-и почему вдруг?
Rosenkranz вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 10:33
#4
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Ну если вы обещаете, что вентканалы имеют EI45, примыкания вентканалов к перекрытиям не снижают огнестойкости и не способствуют распространению пожара...
А это не риторический вопрос?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 15:04
#5
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Раз общага - звукоизоляцию к черту? Проект ДОМ-3?
RFL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Огнезащита вентканалов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
высота вентканалов над кровлей сержант Прочее. Архитектура и строительство 24 14.02.2023 09:52
Огнезащита конструкций Karat Конструкции зданий и сооружений 18 22.11.2009 17:43
Опирание вентканалов на перекрытие MegaPascal Конструкции зданий и сооружений 2 07.02.2009 00:47
Огнезащита lexay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.05.2008 10:40
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. Aндрeй Основания и фундаменты 4 15.02.2008 15:51