Расчет подземных резервуаров на всплытие
Инженер-проектировщик
г.Казань
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 78821
|
|
||||
ведущий Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91
|
В справочнике проектировщика "Сложные основания и фундаменты" есть формула (вес резервуара + 0,5*сила трения стен о грунт)/(гамма*Н*площадь днища) >=1,25
Закрепить можно десятком способов, начиная от тросов (как в очистных фирмы вавин) и заканчивая вмоноличиванием резервуара в плиту... можно на стенки наварить ребра и омонолитить резервуар по периметру на определенную высоту... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
1. Примотать скотчем 2. Прилепить на двусторонний скотч 3. Разлить по плите пиво, и подождать пока резервуар к ней прилипнет 4. Жвачкой прилепить ![]() 5. Гвоздями прибить ![]() 6. Верёвкой привязать ![]() 7. А можно хреновиной прифигачить ![]() А можно резервуар закопать, а плиту сверху положить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657
|
... и надпись написать
Я делаю расчёт стальных резервуаров на всплытие таким образом:
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я крепил хомутами из полосы... в фундаменте предусматривал закладные элементы в виде уголка, а потом подваривался к ним... все просто и надежно... Где-то даже чертеж валяется...
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.08.2009
г.Казань
Сообщений: 12
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
На этот счёт в советские времена достаточно хорошо были выполнены типовые проекты стальных резервуаров надземных, подземных , в т.ч. и в обводнённых грунтах. В архивах проектных институтов можно отыскать нужное решение и не "изобретать велосипед".
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
А что, кассеты из блоков ФБС (оконтуренных уголком) приваренные к хомутам (полосы обхватывающие резервуар сверху) уже не актуальны?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.08.2009
г.Казань
Сообщений: 12
![]() |
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я делал свой уникальный фундамент под резервуар... Резервуар же цилиндрический... вот он и лежал на плоскости фундамента цилиндрической формы...
|
|||
|
||||
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657
|
Не я её придумал. Это из книги по МК.
По крайней мере у экспертов будет меньше вопросов, всё ясно
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий konstr Регистрация: 01.04.2009
Рязань
Сообщений: 18
|
мы построили заправку, по силе архимеда минус сила тяжести не проходим, а резервуары не всплывают! думали, что еще что-то влияет, ведь тело находится не в чистой воде, а во взвешенном грунте, значит и сила трения этих частиц грунта оказывает влияние
|
|||
![]() |
|
||||
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657
|
п.1 - в книге дополнительных уточнений нет, считаю объём вместе с якорями.
п.2. - грунт учитываю только по площади резервуара, это в запас. В книге пишется: Цитата:
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Был такой случай - Резервуар поставили, закрепили к пригрузу, а закопать не успели. Ночью пошел оооочень сильный ливень...
Утром наблюдали как наша "подводная лодка" бороздит просторы...(причем вместе с пригрузом) С тех пор грунт, сверху резервуара, вообще не учитываю, а беру еще запасец конкретный (че мелочиться из-за 2-3 кубов) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? | krdroma | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 08.11.2024 19:32 |
Расчет колодцев и резервуаров сейсмических районах | Dr.Braun | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.04.2009 08:52 |
Бетонирование подземных прямоугольных резервуаров | Beirut | Железобетонные конструкции | 15 | 14.12.2007 09:27 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА | Blanc | Лира / Лира-САПР | 28 | 25.05.2006 23:00 |