Уважаемые специалисты, нужна ваша консультация :
имеется промышленное двухпролетное каркасное ж/б здание с мостовыми кранами (Q=20т) в одном пролете кран "цепляет" верх колонн, т.к. не выдержаны габариты...самое интересное что это происходит только в дождливую погоду, когда влажность нормальная - кран свободно проходит по пролету (геосьемок пока нет...) Помогите определить причины сего необЪяснимого явления...
Просмотров: 3725
 
Непрочитано 16.12.2009, 12:55
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


А какой нибудь рисунок можно приложить?
 
 
Непрочитано 16.12.2009, 13:21
#3
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А какой нибудь рисунок можно приложить?
Боюсь, что не поможет. Минимальный зазор между выступающей частью крана (габаритом) и надкрановой частью колонны должен быть 60 мм.

Хотя, случай уникальный (чтоб от дождя...). Нужны, как минимум, фото.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 13:27
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Мне не понятно - "цепляет верх колонн". Что такое колонна? Она что, сверху вниз растет как сосулька? Срезать её и все дела. Наверное от дождя набухает...
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 18:34
#5
bogdanov-denisov


 
Регистрация: 09.02.2008
Сообщений: 26


Зазор между участоком колонны выше консоли и габаритом крана во время дождя отсутствует...
Как только появятся фотографии - прилеплю...
Работа по определению причин и их устранению отложена на следующий год - как только будет заключение экспертизы по данному случаю - выложу, если интересно...
Всем спасибо за внимание

Последний раз редактировалось bogdanov-denisov, 20.12.2009 в 18:41.
bogdanov-denisov вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 19:42
#6
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Согласен с Бахилом. В ж/б колонне существует защитный слой бетона - его-то и можно срезать, однако, нужно как-то защитить арматуру от коррозии.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 14:57
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
нужно как-то защитить арматуру от коррозии
от воздействия огня защитить?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 22.12.2009 в 15:04.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 15:29
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


bogdanov-denisov, дык состояние-то вопроса в чем?
Если задевает конструкция крана, то:
- что именно задевает?
- чем именно задевает?
- почему задевает при дожде? Кровля у здания есть?
- колонна качается или вдрагивает?
- перенести, "спилить-срезать" задевающую часть/элемент конструкции крана,
- может колеса подскакивают на стыке рельсового пути?
- ...
- еще погадаем-с?
Offtop: Зачем надо спрашивать раньше картинки или полного описания явления?
Или интересно получить полсотни вопросов на тоже вопрос?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 09:10
#9
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Сомнительно, чтобы одновременно задевались за колонны оба края крана. Необходимо зафиксировать одновремменно оба зазора. Возможно имеет место просто искривление подкрановых путей.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 09:17
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ага, в смысле прогиб.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 13:00
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Как мне кажется, эту тему необходимо перенести в раздел Юмор.
 
 
Непрочитано 23.12.2009, 13:11
#12
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Поддерживаю мнение bahla
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 10:09
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Как мне кажется, эту тему необходимо перенести в раздел Юмор.
В БСК однако лучше
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2009, 14:23
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


Жаль фото нет...
 
 
Непрочитано 28.12.2009, 01:55
#15
Yervand Y. Grigoryan

Проектирование-строительство
 
Регистрация: 11.04.2008
Ставрополь
Сообщений: 21
<phrase 1=


Если это происходит в дождливую погоду, то единственная на мой взгляд проблема, это набухающие грунты, лежащие в основании фундаментов.
__________________
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать...
Yervand Y. Grigoryan вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2010, 09:42
#16
В Гавр

строительное проектирование
 
Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Yervand Y. Grigoryan Посмотреть сообщение
Если это происходит в дождливую погоду, то единственная на мой взгляд проблема, это набухающие грунты, лежащие в основании фундаментов.
присоединяюсь
В Гавр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Качающиеся колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14