опирание железобетонных плит на газобетонную стену
MegaIZIK
 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 32

Подскажите достаточно ли для опирания 9-ти метровых железобетонных плит уложить ряд кирпича или лучше сделать монолитный пояс непосредственно под плитами?
Просмотров: 5664
 
Непрочитано 20.01.2011, 08:39
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а внизу станицы темы читал?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 08:42
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Что за газобетонная стена?
Толщина?
Класс бетона блоков?
Размеры блоков?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:11
#4
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Если газобетон - однозначно монолитный пояс.
Также аналогичная тема есть.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:29
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ничего себе аналогичная.... Там речь о керамзитобетонных блоках, обладающих какой-никакой прочностью.
Газобетон вообще однозначно я бы не использовал в несущих конструкциях, ибо какой у него макс. класс по прочности на сжатие?
Вообще интересны нагрузки, толщина стены и марки
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:47
#6
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Газобетон вообще однозначно я бы не использовал в несущих конструкциях
Я бы вообще его запретил к применению. Он мало того, что низкопрочный, так ещё и жутко гигроскопичный. В реальных условиях теплоизолятор из него никакой.
У меня в квартире перегородки из пенобетонных блоков. Жена просила туда картину повесить. Предупреждал я её, что картина немаленькая - всё равно о своём. Ну... через пкру месяцев картина упала, рамка раскололась, в стене огромная дырища.
С тех пор вешаю на эти стены только фотографии в рамочках, грамоты почётные с университета, дипломы с олимпиад.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 12:25
#7
MegaIZIK


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 32


ну если что, то толщ стены: 610 (газобетон) + 120 (кирпич)
газобетон: 1 В1,5 D500 F25 на растворе М25
кирпич КОЛПу 1НФ/100/1,4/50 на растворе М100
MegaIZIK вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:01
#8
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от MegaIZIK Посмотреть сообщение
кирпич КОЛПу 1НФ/100/1,4/50 на растворе М100
Причём кирпич снаружи! (простите, но Вы не уточнили)
Так ещё будет более-менее жизнеспособный узел.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 11:38
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
У меня в квартире перегородки из пенобетонных блоков. Жена просила туда картину повесить. Предупреждал я её, что картина немаленькая - всё равно о своём. Ну... через пкру месяцев картина упала, рамка раскололась, в стене огромная дырища.
С тех пор вешаю на эти стены только фотографии в рамочках, грамоты почётные с университета, дипломы с олимпиад.
Хорошо что это была не плазма 42""



Цитата:
Сообщение от MegaIZIK Посмотреть сообщение
ну если что, то толщ стены: 610 (газобетон) + 120 (кирпич)
газобетон: 1 В1,5 D500 F25 на растворе М25
кирпич КОЛПу 1НФ/100/1,4/50 на растворе М100
B1,5 это вообще не конструкционный газобетон. Из него вообще нельзя строить.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 12:05
#10
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Хорошо что это была не плазма 42""
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 19:49
#11
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Я бы вообще его запретил к применению. Он мало того, что низкопрочный, так ещё и жутко гигроскопичный. В реальных условиях теплоизолятор из него никакой.
У меня в квартире перегородки из пенобетонных блоков. Жена просила туда картину повесить. Предупреждал я её, что картина немаленькая - всё равно о своём. Ну... через пкру месяцев картина упала, рамка раскололась, в стене огромная дырища.
С тех пор вешаю на эти стены только фотографии в рамочках, грамоты почётные с университета, дипломы с олимпиад.
да.... производство ГС столько лет что Вы еще не родились.
у меня дачка из ГС не оштукатуренная. лет 25. полет нормальный.
пару блоков валяются на земле все теже 25лет. они позеленели ... но прочности у них не уменьшилась.
Себе дом построил 2 полных этажа из ГС. снизу например фото самодельной временной лестницы. скорее доски треснут чем будут проблемы с ГС. а вы пишите, что картинки падают. с дуру можно и ...й сломать .
на последнем скрине перечислены грубо разделы.один из них по применению ячеистого бетона автоклавного твердения. я думаю Вы не ставите под сомнения европейские нормы ? нет ? вот и ладушки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3010 [].jpg
Просмотров: 241
Размер:	44.6 Кб
ID:	55066  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3011 [].jpg
Просмотров: 229
Размер:	31.7 Кб
ID:	55067  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3012 [].jpg
Просмотров: 188
Размер:	47.2 Кб
ID:	55068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 228
Размер:	63.9 Кб
ID:	55069  

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 06.03.2011 в 20:14.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 21:59
#12
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
да.... производство ГС столько лет что Вы еще не родились
Pavel_GGS -
Устал я доказывать этим юнцам элементарные вещи.
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
пару блоков валяются на земле все теже 25лет. они позеленели
Могу показать ГС блоки, которые валяются 30 лет!!! И ни...чего
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 22:03
#13
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


ну я так сказать описал промежуток времени когда мог помогать отцу дачу строить. да и зелень чисто поверхностная.... ну должно же хоть чтото с ними произойти
если АБК в пределах 3-х этажей то расчету подвергаю сомнительные простенки.
кстати у своего дома под плиты делал по всем уровням опирания на пояс. но это связано не cо смятием ибо на смятие 6 метровая плита при опирании 120мм проходит нормально. а именно из-за того что при раскопке котлована грунты 2 типов. пол дома на твердой глины и полдома на пылеватом песке. по стяжке на одной террасе уловил крен дома в 1см в сторону пылеватого песка. нет ни одной трещины.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 06.03.2011 в 22:09.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 22:03
#14
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
с дуру можно и ...й сломать
Offtop: Вот только хамить не надо.
ГС - это газосиликат? На картинках тоже очень похоже на газосиликат. Тогда не сочтите за труд, пройдите сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64433&page=2 и прочитайте хотя бы # 27 и 28.
И про ячеистый бетон автоклавного твердения я тоже ничего не говорил. Скажу больше: буду очень благодарен, если Вы мне дадите подержать в руках "ячеистый бетон автоклавного твердения".
Но, я надеюсь, Вы не станете отрицать, что в наше время в нашей стране газо- и пенобетонные блоки штампуют все, кому не лень.
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
нет ? вот и ладушки
А то к нам тоже приходят и пиарят пенобетон. Приносят образец, а он пальцем продавливается. Ну как это назвать?
А сертификаты она Вам нарисуют, будьте уверены. И в сертификатах напишут, что их газобетон держит нагрузку в 300 кг/см2, и даже не покраснеют. Что-что? 300 Вам мало? Напишем 500!
Цитата:
Сообщение от ERS10
Устал я доказывать этим юнцам элементарные вещи.
Это какие? Первый пост в данной теме, ни одной ссылочки не привели - и на тебе! Оказывается, Вы это уже доказывали.
Ну ребята, ну дайте мне в руках подержать "нормальный" пенобетон, или хотя бы дайте ссылочку (или номер телефона), я Вам только спасибо скажу.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 06.03.2011 в 22:17.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 22:12
#15
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


ни в койм случае не хотел грубить. фраза общая была.
да ГС-газосиликат автоклавного твердения.
С пенобетоном можно словить проблемы т.к процессы не контолируемы да и усадки для автоклавного 0,3-0,4мм на метр. для пенобетона 3-4мм на м. причем эти допуски официальные по нормам.
Я сам из РБ. производством автоклавного занимаются только крупные заводы. причеи каждую неделю образцы возятся на испытания. никто там не шутит ибо лаборатории независимы.
Я сам к ним отношения не имею. просто имели отношение к проектированию линий по автоклавному. да и один завод в пределах километра от того места с которого пишу на форуме
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 22:34
#16
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
да ГС-газосиликат автоклавного твердения.
Ссылочку поглядели? Просто одно и то же писать в разных темах противоречит правилам форума (если правильно понимаю).
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
С пенобетоном можно словить проблемы
С "обыкновенным" пенобетоном (который пальцем продавливается) проблемы уже словил. Offtop: А вы говорите... Ну да ладно, кто старое помянет... А 4 мм на метр - это серьёзно, почти резина
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 22:44
#17
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


читал Ваши высказывания до этой темы
я думаю мы все смысл уловили и поняли что имеем ввиду.
P/S/: У нас самонесущие стены до 9 этажей лепят (т.е конструируют ).
при качестве ,соответствующим нормативом, не вижу проблем.
Pavel_GGS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > опирание железобетонных плит на газобетонную стену



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание плит на стену шахты лифта katiaribka Конструкции зданий и сооружений 5 23.08.2009 13:44
Опирание плит по серии 1.442.1-1 SENSEi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2009 13:10
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит OBEY! Железобетонные конструкции 2 30.04.2009 18:35
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25