|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 11271
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Вполне хороший показатель. Почему "деформируемых"?
1. Не выпускать из плиты арматуру в колонну. В месте опирания колонны у плиты предусмотреть невысокий "стакан". 2. Колонну связать с плитой арматурой, заведённой в колонну на величину менее длины анкеровки.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34
|
Согласен, показатель достаточно хороший, но начиная с этих показателей и ниже начинает проявляться указанное мной.
Спасибо за советы, особенно со стаканом, единственная сложность - колонна монолитная, т.е. в этом случае стакан, скорее получится в виде "пятки" на колонне, опирающейся на плиту. Еще одна сложность: если выпуски арматуры выполнить менее чем на длину анкеровки, то получится шарнир за счет продергивания растянутой арматуры и образуется трещина уж явно более 0.4мм в растянутой зоне, что формально противоречит требованиям по трещиностойкости. Ув. No M.P., есть ли у Вас опыт проектирования подобных шарнирных узлов при монолитных колоннах, если есть то на какие опорные усилия в колоннах. Очень хотелось бы от кого-нибудь узнать, есть ли опыт применения в данных случаях стальных опор, аналогичных тем которые используются для опор мостов? Последний раз редактировалось Buks100, 30.05.2011 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
"Стакан" - чтоб ограничивать поперечные перемещения колонны (шарнирно-неподвижная опора), поэтому "пятка на колонне" это не то что я имел ввиду.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Точно так.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Метафизический шарнир |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
vv_77
данная статья разносит в пух и прах техническое решение молодого инженера, однако он не отметил возможные пути решения данного шарнирного узла (а если и отметил, то поправь меня).. действительно, от жесткого защемления в основании конструкции бывает больше минусов, чем плюсов. для себя, мне было бы интересно узнать технически живые пути решения.. может есть смысл обратиться к примитивным конструкциям активной сейсмоизоляции.. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34
|
Правы все. Одно понятно: Узел ответственный и в шарнирном исполнении (без применения шаровых и катковых опор) разработанный недостаточно.
В Байкове и Голышеве узлы одинаковые. Все что я нашел - эскизы. Лично мне более всего нравится узел с армированием центральной части степржнями, по площади равными основной арматуре. Но и здесь снова возникает море проблем. Видел еще один вариант решения данного узла: В монолитную колонну в опорной зоне вставляется сердечник из двутавра, который приваривается к продольной рабочей арматуре, а снизу - центрирующая прокладка и т.д. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел опирания колонны на сборные блоки стен фундаментов. Просьба оценить решение. | Саша1983 | Основания и фундаменты | 10 | 17.09.2010 11:40 |
Узел опирания стойки на плиту. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 11.07.2008 19:11 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |