|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Дверь в лифтового холла
строим монолит
Краснодар, край
Регистрация: 10.02.2006
Сообщений: 455
|
||
Просмотров: 20342
|
|
||||
Нет только до 1-го этажа.
В СНиП Жилые здания говорится - п.1.20. Лестничные клетки и лифтовые холлы должны быть отделены от помещений любого назначения и поэтажных коридоров дверями, оборудованными закрывателями, с уплотнением в притворах. Есть еще расчет - Приточная противодымная вентиляция для лестнично-лифтовых узлов. Подача приточного воздуха в верхнюю часть лестничной клетки и лифтовой шахты. На результаты расчетов дверь влияет..... Как доказать ее ненужность? |
||||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
"6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам" СНиП 21-01-97. То есть двери лифтов должны иметь 60мин. предел огнестойкости, подтвержденный сетификатом. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Цитата:
=================== 5.2.2. Перед дверьми шахт лифтов для пожарных должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис. 1–3, приведенных в приложении, с размерами, указанными в соответствующих СНиП. При установке лифтов для пожарных в группе с другими пассажирскими лифтами лифтовой холл на основном посадочном этаже допускается не выгораживать. 5.2.3. В случае установки лифта для пожарных в выгороженной шахте с общим лифтовым холлом с другими лифтами (см. приложение, рис. 2) ограждающие конструкции шахт этих лифтов должны иметь пределы огнестойкости не менее указанных в соответствующих СНиП, а двери шахт – 0,5 ч (Е 30 по СНиП 21-01, ГОСТ 30247.2). 5.2.4. Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа по СНиП 2.01.02 (СНиП 21-01) в дымогазонепроницаемом исполнении. Указанные двери должны иметь устройства самозакрывания и уплотнения в притворах с обеспечением сопротивления дымогазопроницанию не менее 50000 кг-1•м-1 =================== |
|||
![]() |
|
||||
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Москва
Сообщений: 291
|
casemsot при чем тут НПБ?
В жилых зданиях лифты для пожарных можно не делать до 17 этажей. СНиП 2.08 (как то так). по поводу второго файла: нафига делать лифты с входом с разных сторон? кто-же это проектирует? [sm2103] А в первом файле, зачем поставили лифты друг напротив друга? Да ещ1 у тонника сделали дверь справа, фиг че затащищь. Рядом их надо ставить с дверями огнестойкими и холл будет поболе. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Цитата:
А по поводу сути - как избавиться от двери - помочь можно? |
|||
![]() |
|
||||
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Москва
Сообщений: 291
|
Вот из МГСН 3.01-01
Цитата:
Таким образом есть два варианта: 1. Оставить дверь, тогда двери лифта будут не пожарными 2. Убрать дверь, тогда двери лифта будут пожарными. |
|||
![]() |